Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> температурный график КОЛИЧЕСТВЕННОГО регулирования, температурный график КОЛИЧЕСТВЕННОГО регулирования
Александр Семёно...
сообщение 25.12.2014, 15:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.9.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 245711



Коллеги,подскажите пожалуйста про температурный график количественного регулирования,что это и как его составить!Спасибо зарание!!!



Сообщение отредактировал Александр Семёнов - 25.12.2014, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 25.12.2014, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Александр Семёнов @ 25.12.2014, 15:28) *
Коллеги,подскажите пожалуйста про температурный график количественного регулирования,что это и как его составить!Спасибо зарание!!!

Количественное регулирование это изменение расхода теплоносителя при постоянной его температуре (а теперь попробуйте домыслить как это сделать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Семёно...
сообщение 25.12.2014, 16:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.9.2014
Из: Ярославль
Пользователь №: 245711



[quote name='Лыткин' date='25.12.2014, 16:16' post='1080495']
Количественное регулирование это изменение расхода теплоносителя при постоянной его температуре (а теперь попробуйте домыслить как это сделать).
[/quot
Я так понимаю -31 105/70,-30 105/70,-29 105/70.......8 105/70,9 105/79,10 105/70.получится такой???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 25.12.2014, 16:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Лыткин @ 25.12.2014, 16:16) *
Количественное регулирование это изменение расхода теплоносителя при постоянной его температуре (а теперь попробуйте домыслить как это сделать).

Режим покрытия нагрузок ГВС (летний период) осуществляется колич. регулированием теплопотребления. На теплоисточнике поддерживается температура 70оС.

Сообщение отредактировал KGP1 - 25.12.2014, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lelena6612
сообщение 25.12.2014, 17:38
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2013
Пользователь №: 179710



Я так понимаю это зависимость температуры наружного воздуха от температуры Т1. Находим тепопотери дома Q при tmin нар. Далее Q=k(tнар-tвн). Q мы знаем. tвн мы знаем. Находим коэффициент k. Теперь , зная tвн, k, мы находим Q при различной наружной температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.12.2014, 19:49
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Lelena6612 @ 25.12.2014, 17:38) *
Я так понимаю это зависимость температуры наружного воздуха от температуры Т1.


Т1 как-то влияет на погоду?! huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lelena6612
сообщение 25.12.2014, 22:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.1.2013
Пользователь №: 179710



Простите, зависимость Т1 от температуры наружного воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.12.2014, 6:17
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Александр Семёнов @ 25.12.2014, 15:28) *
Коллеги,подскажите пожалуйста про температурный график количественного регулирования


Это количественное регулирование будет выполняться на источнике теплоты или у потребителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.12.2014, 8:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата( @ 26.12.2014, 6:17) *
Это количественное регулирование ='будет выполняться на источнике теплоты или у потребителя?

Количественное "подрегулирование" возможно непосредственно на отопительном радиаторе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 26.12.2014, 8:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(tiptop @ 26.12.2014, 6:17) *
Это количественное регулирование будет выполняться на источнике теплоты или у потребителя?

Потребитель регулирует потребление по Т в помещении(см.пост.9), а источник по этому возмущению(изменению расхода в т/с) регулирует отпуск теплоты, обеспечивая постоянство температуры отпускаемого теплоносителя. Т.о. т/график отпуска имеет вид прямой, параллельной оси Тнв.

Сообщение отредактировал KGP1 - 26.12.2014, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.12.2014, 8:55
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KGP1 @ 26.12.2014, 8:44) *
Потребитель регулирует потребление по Т в помещении(см.пост.9), а источник


Вы с самого начала вместе с Александр Семёнов решали эту задачу? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 26.12.2014, 9:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(tiptop @ 26.12.2014, 8:55) *
Вы с самого начала вместе с Александр Семёнов решали эту задачу? unsure.gif

Вы задали вопрос и получили на него ответ (см.выше). Если он не устроил, то Ваш вариант в студию. А мутить тему ни к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.12.2014, 9:13
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KGP1 @ 26.12.2014, 9:05) *
Вы задали вопрос и получили на него ответ (см.выше). Если он не устроил, то Ваш вариант в студию. А мутить тему ни к чему.

"Мутить тему"?! newconfus.gif

Я всего лишь предположил, что регулятор, изменяющий расход, уже где-то стоИт.
И топикстартер может сказать, где...

Сообщение отредактировал tiptop - 26.12.2014, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.12.2014, 9:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Коллеги,подскажите пожалуйста про температурный график количественного регулирования,что это и как его составить!Спасибо зарание!!!

Откройте любой учебник, например "Теплофикация и тепловые сети" Соколова (Стр. 134 в издании 2001 года) и прочитайте. Там всё расписано - и что это за хрень такая "количественное" и как такой график рассчитывают, и примеры графиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nidermayer
сообщение 6.1.2015, 1:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575



Помню, считал в универе различные температурные графики в курсовом по теплоснабжению для двухступенчатой и прочих схем по методике в учебнике Хрусталева. В принципе, ничего тяжелого. По идее, если количественное регулирование (изменение расхода) - необходимо частотный преобразователь ставить на сетевых насосоах для изменения расхода. А сам температурный график не очень тяжелый - такой же, как и для качественного, только необходимо срезку сделать на температуре в подающем трубопроводе по значению в 70С. Температура теплонгосителя в обратном трубопроводе тоже изменится.


Вот как-то так.

Считал для проектирования котельной в области ЖКХ. Двухтрубная тепловая сеть с подключенной нагрузкой на отопление и ГВС. Дал данный график автоматчику - он не знал, как сделать. Надо было срочно сдавать в экспертизу - сдали без частотника, эксперты одобрили, а заказчику до лампочки - у него до этого не было количественного регулирования, у него сейчас сего счастья нету, и главное, что он НЕ ХОЧЕТ поддерживать температуру в подающем трубопроводе не менее 70 С для обеспечения ГВС в ИТП потребителей.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Lkz_NC.png ( 14,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 6.1.2015, 15:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



как строятся ТГ можете посмотреть в программке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...mp;#entry887899.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 12.1.2015, 11:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Nidermayer @ 6.1.2015, 2:17) *
Помню, считал в универе различные температурные графики в курсовом по теплоснабжению для двухступенчатой и прочих схем по методике в учебнике Хрусталева. В принципе, ничего тяжелого. По идее, если количественное регулирование (изменение расхода) - необходимо частотный преобразователь ставить на сетевых насосоах для изменения расхода. А сам температурный график не очень тяжелый - такой же, как и для качественного, только необходимо срезку сделать на температуре в подающем трубопроводе по значению в 70С. Температура теплонгосителя в обратном трубопроводе тоже изменится.


Вот как-то так.

Считал для проектирования котельной в области ЖКХ. Двухтрубная тепловая сеть с подключенной нагрузкой на отопление и ГВС. Дал данный график автоматчику - он не знал, как сделать. Надо было срочно сдавать в экспертизу - сдали без частотника, эксперты одобрили, а заказчику до лампочки - у него до этого не было количественного регулирования, у него сейчас сего счастья нету, и главное, что он НЕ ХОЧЕТ поддерживать температуру в подающем трубопроводе не менее 70 С для обеспечения ГВС в ИТП потребителей.

Интересно, а по какому параметру происходит количественное регулирование "частотником" (расход, т-ра или давление)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 12.1.2015, 15:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Лыткин @ 12.1.2015, 11:53) *
Интересно, а по какому параметру происходит количественное регулирование "частотником" (расход, т-ра или давление)?

И еще более интересно, как это при регулировании частотником по давлению можно обеспечить расчетные(для выбора регулирующего оборудования в ИТП) пределы изменения давления одновременно на всех вводах, особенно конечных потребителей, если частотник стоит в начале т/сети? А так же обеспечение температурного графика не только на теплоисточнике, но на вводах всех потребителей.

Сообщение отредактировал KGP1 - 12.1.2015, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 12.1.2015, 16:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(KGP1 @ 12.1.2015, 16:17) *
И еще более интересно, как это при регулировании частотником по давлению можно обеспечить расчетные(для выбора регулирующего оборудования в ИТП) пределы изменения давления одновременно на всех вводах, особенно конечных потребителей, если частотник стоит в начале т/сети? А так же обеспечение температурного графика не только на теплоисточнике, но на вводах всех потребителей.

Вот-вот, частотник на тепловой сети (постоянный расход теплоносителя) это идиотизм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 12.1.2015, 16:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Лыткин @ 12.1.2015, 16:07) *
Вот-вот, частотник на тепловой сети (постоянный расход теплоносителя) это идиотизм.

Вы вероятно хотели сказать постоянное давление в под труб т/сети при переменном расходе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.1.2015, 9:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(KGP1 @ 12.1.2015, 17:45) *
Вы вероятно хотели сказать постоянное давление в под труб т/сети при переменном расходе?

Расход теплоносителя в сети это равномерное распределение между дальними и ближними потребителями. При изменении расхода гидравлика сети нарушается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2015, 11:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Лыткин @ 13.1.2015, 8:10) *
... При изменении расхода гидравлика сети нарушается.

И это плохо?

Сообщение отредактировал A.R. - 13.1.2015, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.1.2015, 11:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(A.R. @ 13.1.2015, 11:02) *
И это плохо?

При этом у дальних потребителей прекращается циркуляция теплоносителя и, соответственно, теплоснабжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2015, 11:53
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Лыткин @ 13.1.2015, 10:17) *
При этом у дальних потребителей прекращается циркуляция теплоносителя и, соответственно, теплоснабжение.

Всё не так однозначно.
Ваши рассуждения справедливы только для абсолютно не управляемых тепловых сетей с неавтоматизированными тепловыми пунктами.
Такие ещё бывают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.1.2015, 12:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(A.R. @ 13.1.2015, 11:53) *
Всё не так однозначно.
Ваши рассуждения справедливы только для абсолютно не управляемых тепловых сетей с неавтоматизированными тепловыми пунктами.
Такие ещё бывают?

Можно подумать, что насосы тепловых пунктов и котельных используют различные законы физики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2015, 14:55
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Лыткин @ 13.1.2015, 11:52) *
Можно подумать, что насосы тепловых пунктов и котельных используют различные законы физики.

Задача управляемой тепловой сети - обеспечивать перепад на всех тепловых вводах не ниже минимально необходимого при любых расходах в сети.
Задача автоматики теплового пункта в управляемой тепловой сети - брать из тепловой сети ровно тот расход который необходим, не больше и не меньше.
Решения этих задач бывают дорогие, бывают бюджетные, бывают откровенно дешёвые.
Но технической сложности они не представляют никакой.
И законы физики этим решениям никак не противоречат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.1.2015, 10:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Может кто-то помнит, что расход воды зависит от числа оборотов насоса линейно, давление - квадратично, а мощность - в кубе. Т.е. при уменьшении числа оборотов в два раза, расход теплоносителя уменьшается, также, в 2 раза, но напор, при этом, уменьшается в 4 раза. Каким же образом можно выдержать гидравлику системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 14.1.2015, 11:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Лыткин @ 14.1.2015, 9:22) *
Может кто-то помнит, что расход воды зависит от числа оборотов насоса линейно, давление - квадратично, а мощность - в кубе. Т.е. при уменьшении числа оборотов в два раза, расход теплоносителя уменьшается, также, в 2 раза, но напор, при этом, уменьшается в 4 раза. Каким же образом можно выдержать гидравлику системы?

Очень просто.
Рассчитывать все режимы на откалиброванной математической модели тепловых сетей.
Поддерживать давление подающей на выводах переменным в зависимости от расхода.
Поддерживать температуру подающей на выводах в строгом соответствии с температурным графиком.
Автоматизировать тепловые узлы (хотя бы в минимальном объёме) для обеспечения независимости режимов работы отопительных и вентиляционных систем от перепада на вводе.
Перепад на выводах теплоисточника должен всегда обеспечивать минимально необходимый перепад на вводах потребителей.
Диспетчерская служба должна управлять процессом контролируя текущие параметры источников и наиболее критичных потребителей.
...
Это очень вкратце, потому что на эту тему здесь на форуме уже много дискуссий велось. Повторяться неохота.
Двух (и даже трех) кратное изменение расходов в течении суток для управляемой тепловой сети легко переносимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 14.1.2015, 12:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(A.R. @ 14.1.2015, 11:34) *
Очень просто.
Рассчитывать все режимы на откалиброванной математической модели тепловых сетей.
Поддерживать давление подающей на выводах переменным в зависимости от расхода.
Поддерживать температуру подающей на выводах в строгом соответствии с температурным графиком.
Автоматизировать тепловые узлы (хотя бы в минимальном объёме) для обеспечения независимости режимов работы отопительных и вентиляционных систем от перепада на вводе.
Перепад на выводах теплоисточника должен всегда обеспечивать минимально необходимый перепад на вводах потребителей.
Диспетчерская служба должна управлять процессом контролируя текущие параметры источников и наиболее критичных потребителей.
...
Это очень вкратце, потому что на эту тему здесь на форуме уже много дискуссий велось. Повторяться неохота.
Двух (и даже трех) кратное изменение расходов в течении суток для управляемой тепловой сети легко переносимо.

Все так. Однако повторюсь, что фактическая гидравлическая устойчивость т/сетей в РФ существенно отличается от рижских. Потому перевод на колич. регулирование в каждом конкретном случае должен быть обоснован расчетом изменений пьезометрического графика, экономической обоснованности, изменения надежности теплоснабжения и с учетом возможностей импортозамещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 14.1.2015, 12:36
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(KGP1 @ 14.1.2015, 11:00) *
Все так. Однако повторюсь, что фактическая гидравлическая устойчивость т/сетей в РФ существенно отличается от рижских. Потому перевод на колич. регулирование в каждом конкретном случае должен быть обоснован расчетом изменений пьезометрического графика, экономической обоснованности, изменения надежности теплоснабжения и с учетом возможностей импортозамещения.

Безусловно.
Но что-то делать надо.
Особенно с учётом необходимости рационального использования тепловой энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных