> Промывочная задвижка.
iampix
сообщение 25.12.2014, 16:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Эксперт просит установить промывочную задвижку на системе спринклерного пожаротушения, никак не разберусь где ее поставить и что собой она представляет. Помогите пожалуйста разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFS
сообщение 25.12.2014, 16:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235744



СП5.13130.2009 п.5.7.16

Может схему чертежик скинете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 27.12.2014, 0:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



в дальней точке каждой ветки (если ветка глухая) если кольцевая и есть ремонтные задвижки - то с таким расчетом, что-б можно было промыть каждый участок.

привариваете резьбу Д50 (ну или по диаметру ветки), на нее задвижку, на задвижку -гайку РОТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.12.2014, 0:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(l-nikolaev @ 27.12.2014, 0:07) *
в дальней точке каждой ветки (если ветка глухая) если кольцевая и есть ремонтные задвижки - то с таким расчетом, что-б можно было промыть каждый участок.

привариваете резьбу Д50 (ну или по диаметру ветки), на нее задвижку, на задвижку -гайку РОТ.


На кольцевых питающих трубопроводах спринклерных установок не допускаются ремонтные задвижки(СП5, 5.7.13), промывка только по 5.7.11.

Сообщение отредактировал BTS - 27.12.2014, 0:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных