Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> насос на линии циркуляции ГВС
HeatServ
сообщение 28.12.2014, 15:46
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 28.12.2014, 14:45) *
Чота с 20-30% процентов от нагрузки ГВС на рециркуляцию погорячились однако 7-10% более реальные цифры.
Если полотенщики на линии ГВС, то потери реально могут быть очень высокими. У нас раз гостиница без гостей сожрала за месяц больше гиги по теплу только с циркуляционной линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 28.12.2014, 18:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Чота многовато. При средней мощности полотенцесушителя 500 Вт, нужно более 2000 полотенцесушителей гонять впустую. Большой у Вас Урбан, раз такие гостиницы. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 28.12.2014, 21:35
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



это торговый центр (центрик) полотенец нет.
Тогда УПС 25-40 по расходу точно пролезет, увеличиваем трубу на входе насоса на 32-ую и не парюсь!
По крайней мере это первый шаг

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 28.12.2014, 21:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.12.2014, 9:30
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы за что боретесь? Если рециркуляция идет без застойных зон - то и плевать на дельту. По любому - увеличение трубы даст эффект. Я так понял у Вас насос на Ду25, а подводка пластиковая на Ду20 была (25 наружный?). Ну плохо это, однозначно и считать не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.12.2014, 9:38
Сообщение #35


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 28.12.2014, 18:06) *
Чота многовато. При средней мощности полотенцесушителя 500 Вт, нужно более 2000 полотенцесушителей гонять впустую. Большой у Вас Урбан, раз такие гостиницы. rolleyes.gif
Гостиница 12 этажей. Гостей не было, поэтому отопление мы поприжали и полотенщики стали снимать активнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 29.12.2014, 9:59
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Насосы UPS не предназначены для рециркуляции ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.12.2014, 16:56
Сообщение #37


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Насосник @ 29.12.2014, 9:59) *
Насосы UPS не предназначены для рециркуляции ГВС.
В Германии? Понятное дело, у них нет открытого водоразбора, а у нас тут своя атмосфера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.12.2014, 16:56
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Насосы д.б. бронзовой серии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.12.2014, 16:57
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А если не бронзовой, то циркуляции не будет? В смысле, водопроводная вода убъёт его быстро?

Сообщение отредактировал HeatServ - 29.12.2014, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 30.12.2014, 9:44
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(HeatServ @ 29.12.2014, 15:57) *
... В смысле, водопроводная вода убъёт его быстро?

Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 30.12.2014, 10:44
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



1. Эти насосы предназначены для воды с низким содержанием солей жесткости, т.е. только для отопления.
Для рециркуляции ГВС корпус из бронзы - это не ключевой момент. Специальные насосы имеют другую конструкцию "мокрого ротора" исключающую выпадение солей жесткости внутри насоса.
2. Эти насосы (UPS) с 01.01.2014 запрещены к производству и продаже в Европе - по классу энергоэффективности. Скоро подобный стандарт выйдет и в России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.12.2014, 10:58
Сообщение #42


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Насосник @ 30.12.2014, 10:44) *
1. Эти насосы предназначены для воды с низким содержанием солей жесткости, т.е. только для отопления.
Для рециркуляции ГВС корпус из бронзы - это не ключевой момент. Специальные насосы имеют другую конструкцию "мокрого ротора" исключающую выпадение солей жесткости внутри насоса.
2. Эти насосы (UPS) с 01.01.2014 запрещены к производству и продаже в Европе - по классу энергоэффективности. Скоро подобный стандарт выйдет и в России.
Так у нас, говорю же, открытый водоразбор, т.е. что в ГВС, то и в сети. Вода мягкая, деаэрат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.12.2014, 16:40
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Насосник @ 30.12.2014, 7:44) *
Для рециркуляции ГВС корпус из бронзы - это не ключевой момент.

Да ладно. Я так понял WILO и Grundfos для Вас не рулят
http://www.wilo.kz/ru/glavnaja-stranica/pr...enie/#.VKKnpcCo
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custo...mp;appl=GENERAL (нажать UP, UPS Series 100)

Сообщение отредактировал испытатель - 30.12.2014, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 30.12.2014, 22:58
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
Вы за что боретесь? Если рециркуляция идет без застойных зон - то и плевать на дельту. По любому - увеличение трубы
даст эффект. Я так понял у Вас насос на Ду25, а подводка пластиковая на Ду20 была (25 наружный?). Ну плохо это,
однозначно и считать не нужно.

да ладно бы 25 наружный, 20 наружный!
Что касается применим или не применим под ГВС, четыре года работает, а кроме того, есть такой же еще один, че ж
на новые то тратиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 31.12.2014, 8:52
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(испытатель @ 30.12.2014, 19:40) *
Да ладно. Я так понял WILO и Grundfos для Вас не рулят

Да ладно. -smile.gif Фирмы достойные, но для меня не рулят рекламные и маркетинговые переводы немецких текстов.
Еще раз. Бронзовый корпус целесообразен, но не обязателен. И у тех и у других есть насосы для ГВС из нержавейки или чугунные с специальными покрытиями. Главное в этих специальных насосах - это внутренняя конструкция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 31.12.2014, 19:20
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ла-ла-ла неплохо бы подтверждать конкретными моделями и конкретными особенностями конструкции. Осаждения - основная причина кирдыка таких насосов. Как можно конструкцией тормознуть такой процесс не представляю. Покрытие - возможно, только это одно и тоже, что и другой материал и неплохо бы знать о какой модификации речь идет.

Цитата(Евгений Буш @ 30.12.2014, 19:58) *
да ладно бы 25 наружный, 20 наружный!
Что касается применим или не применим под ГВС, четыре года работает, а кроме того, есть такой же еще один, че ж
на новые то тратиться.

Тут такая штука - разная жесткость ХВС. В Питере, например, насос на ГВС будет работать в несколько раз дольше чем в городе с жесткой водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 31.12.2014, 19:59
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Вообще то не совсем понятна физикохимия отложений в проточной части насоса, там ведь и большие скорости потока и
турбулентность, даже если и образуются центры кристаллизации солей жесткости, то эти частички не могут осесть на
поверхности, а скорее всего будут "висеть" в этом самом потоке и им же разрушаться на более мелкие кристаллы.

Всех с наступающим 2015-ым годом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 12.1.2015, 9:35
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(испытатель @ 31.12.2014, 22:20) *
Ла-ла-ла неплохо бы подтверждать конкретными моделями и конкретными особенностями конструкции. Осаждения - основная причина кирдыка таких насосов. Как можно конструкцией тормознуть такой процесс не представляю. Покрытие - возможно, только это одно и тоже, что и другой материал и неплохо бы знать о какой модификации речь идет.

Цитата(Евгений Буш @ 31.12.2014, 22:59) *
Вообще то не совсем понятна физикохимия отложений в проточной части насоса, там ведь и большие скорости потока и
турбулентность, даже если и образуются центры кристаллизации солей жесткости, то эти частички не могут осесть на
поверхности, а скорее всего будут "висеть" в этом самом потоке и им же разрушаться на более мелкие кристаллы.

Соли жесткости выпадают при повышении температуты. В циркуляционных насосах с мокрым ротором перекачиваемая вода нагревается в моторе такого насоса и на подшипниках скольжения происходят отложения солей жесткости со всеми вытекающими последствиями.
Конструкция насосов для ГВС выполняется таким образом, чтобы минимизировать повышение температуры воды и тем самым исключить выпадение солей жесткости. Конкретные цифры сейчас не помню, но ориентировочно: - в обычном циркуляционном насосе серий RS или UPS вода в моторе нагревается на 3-10 градусов, а например в насосе Z15 только на 0,5-2 градуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 12.1.2015, 11:45
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Выпадение солей жёсткости происходит при т-ре 60 - 65 гр.С. Но при 4-х трубной системе теплоснабжения, ГВС может осуществляться не деаэрированной водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 12.1.2015, 12:47
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Лыткин @ 12.1.2015, 14:45) *
Выпадение солей жёсткости происходит при т-ре 60 - 65 гр.С. Но при 4-х трубной системе теплоснабжения, ГВС может осуществляться не деаэрированной водой.

Температура "выпадения" зависит от концентрации солей жесткости, от их состава и от наличия других примесей в воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 12.1.2015, 22:46
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



С влиянием температурного фактора на выпадение солей жесткости понятно, чем выше т-ра тем меньше их растворимость
и налицо возникновение условий для роста кристаллов вплоть до выпадения их в осадок, но, ИМХО, нет условий для
осаждения их на элементах конструции насоса, там же сплошная турбулентность как внутри смерча или я че то
недопонимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.1.2015, 8:45
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Евгений Буш @ 12.1.2015, 23:46) *
С влиянием температурного фактора на выпадение солей жесткости понятно, чем выше т-ра тем меньше их растворимость
и налицо возникновение условий для роста кристаллов вплоть до выпадения их в осадок, но, ИМХО, нет условий для
осаждения их на элементах конструции насоса, там же сплошная турбулентность как внутри смерча или я че то
недопонимаю?

В электрочайнике тоже турбулентность (вокруг спирали), однако накипь осаждается, скорее всего из-за диффузии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PPeterr
сообщение 26.10.2015, 11:19
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155574



Добрый день.
Не могу найти информацию по рабочей области для насоса Grundfos ups 25-40 180. В приложении три варианта характеристики насоса, которые удалось найти.
Необходимо выяснить, с каким минимальным расходом (максимальным напором) насос может продолжительно работать на 1-ой, 2-ой и 3-ей скоростях (без вреда для насоса).
(Насос на системе отопления, просто, поиском обсуждение ups 25-40 привело в данную ветку).
Прикрепленный файл  2.png ( 20,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Прикрепленный файл  1.png ( 192,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Прикрепленный файл  3.png ( 47,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.10.2015, 11:47
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Линии 1;2;3 обозначают зависимость давления воды в зависимости от расхода. Точка пересечения хар-ки насоса с гидравлической хар-кой сети (рис.2), является рабочей точкой. Хар-ка сети зависит от скорости воды в сети и, соответственно, её расхода и диаметра.

Сообщение отредактировал Лыткин - 26.10.2015, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.10.2015, 11:57
Сообщение #55


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(PPeterr @ 26.10.2015, 11:19) *
Добрый день.
Не могу найти информацию по рабочей области для насоса Grundfos ups 25-40 180. В приложении три варианта характеристики насоса, которые удалось найти.
Необходимо выяснить, с каким минимальным расходом (максимальным напором) насос может продолжительно работать на 1-ой, 2-ой и 3-ей скоростях (без вреда для насоса).
(Насос на системе отопления, просто, поиском обсуждение ups 25-40 привело в данную ветку).
Прикрепленный файл  2.png ( 20,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Прикрепленный файл  1.png ( 192,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Прикрепленный файл  3.png ( 47,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Грунды у нас работают годами и даже десятилетиями, зависит всё только от качества воды, т.е. отложений, UPS это центробежники со смешным КПД, запороть его практически невозможно, если он с водой, без воды даст клина и быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PPeterr
сообщение 26.10.2015, 12:00
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155574



Лыткин, спасибо. Я Вас понял (прикрепил рисунок того, о чём говорится).
Но вопросы на самом деле у меня другие. Во-первых, тот график (на который Вы указали, где изображены гидравлические характеристики сети) отличается от графика для этого насоса, который мне удалось раздобыть на официальном сайте Grundfos. Соответственно, возникает вопрос, какой график наиболее правдоподобен.
А во-вторых, меня собственно интересует левая граничная зона для насоса (т.е. точка максимального напора и минимального расхода). Например, в прикрепленном рисунке, для первой скорости работы насоса мы видим: напор 14 кПа, расход 0,6 куб. м/ч. А вот можно ли допустить работу насоса на 1-ой скорости с напором 20 кПа, расходом 0,2 куб. м/ч? Почему?
Прикрепленный файл  12.png ( 182,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.10.2015, 14:36
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(PPeterr @ 26.10.2015, 12:00) *
Лыткин, спасибо. Я Вас понял (прикрепил рисунок того, о чём говорится).
Но вопросы на самом деле у меня другие. Во-первых, тот график (на который Вы указали, где изображены гидравлические характеристики сети) отличается от графика для этого насоса, который мне удалось раздобыть на официальном сайте Grundfos. Соответственно, возникает вопрос, какой график наиболее правдоподобен.
А во-вторых, меня собственно интересует левая граничная зона для насоса (т.е. точка максимального напора и минимального расхода). Например, в прикрепленном рисунке, для первой скорости работы насоса мы видим: напор 14 кПа, расход 0,6 куб. м/ч. А вот можно ли допустить работу насоса на 1-ой скорости с напором 20 кПа, расходом 0,2 куб. м/ч? Почему?
Прикрепленный файл  12.png ( 182,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Центробежный насос хорош тем, что уменьшение расхода не вызывает критичного повышения давления, но работа насоса на закрытую задвижку может привести к "закипанию" воды в насосе (из-за сил трения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PPeterr
сообщение 28.10.2015, 8:21
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155574



Добрый день.
Может кому-то будет интересно. Проводил вчера эксперимент. С официального сайта (раздел "документы") http://product-selection.grundfos.com/prod...type=&type=
удалось найти два варианта расходных характеристик насоса UPS 25-40:
1)
Прикрепленный файл  1.png ( 66,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

2)
Прикрепленный файл  2.png ( 106,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

Было известно, что на первой скорости перепад давления всас-напор составляет 2 м вод. ст. При этом расход через насос на 1 скорости составил ок. 200 л/ч, на 3-ей скорости ок. 260 л/ч (гидравлическая система одна и та же). Таким образом выявлено, что для существующего насоса подходит характеристика "2)" и не подходит характеристика "1)", представленная в основном каталоге. Возможно, напорно-расходные характеристики указанного насоса менялась в зависимости от года выпуска.
Прикрепленный файл  __________________DSC06651.JPG ( 79,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

В связи с тем, что на графике "2)" значение H=2м, G=0.2 ккб. м/ч (при работе насоса на 1 скорости) находится левее "жирной" черты (рабочая область насоса), то, видимо, придется принимать меры для уменьшения гидравлического сопротивления системы, т.к. боюсь что при существующей системе насос работает за пределами допустимого (за пределами "жирной" черты на графике).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.10.2015, 8:41
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Чем более пологая характеристика сети, при том же насосе, тем больше рабочий ток (большая мощность). Если система расчитана на одновременную работу 2-х насосов, а работает один, то у него срабатывает токовая либо температурная защиты. Если защиту "загрубить", то "сгорит" эл. двигатель. Эксперимент дело хорошее, но лучше знать физику.

Сообщение отредактировал Лыткин - 28.10.2015, 8:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 4.11.2019, 17:33
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Добрый день, прошу дать совет.
Есть крышная котельная установленная на крыше 10 этажного МКД. Есть Теплообменник ГВС, циркуляционный насос ГВС TP 32-230/2. Манометры. Насос молотит уже около 10 лет. Председатель ТСЖ обратился с вопросом, плохо работает циркуляция. Схема ГВС следующая: Магистральный стояк опускается в подвал по центру дома, через 18 стояков (кухни и с/у с ПС) поднимаются на технический этаж. На тех.этаже организована петля Тихельмана, с установкой балансировочных вентелей на каждом стояке и далее уходит в котельную. Можно ли сделать вывод о не исправности в работе насоса, по показаниям манометров до насоса и после теплообменника. Перепад практически отсутствует. Проверяли в дневное и ночное время. Но что странно, на подаче ГВС 60 гр на циркуляции 35...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных