> насос на линии циркуляции ГВС
tiptop
сообщение 4.11.2019, 17:58
Сообщение #61


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(eklmneka @ 4.11.2019, 17:33) *
циркуляционный насос ГВС TP 32-230/2. Манометры.

Манометры. Они есть на входе и выходе насоса? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 4.11.2019, 18:05
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Цитата(tiptop @ 4.11.2019, 17:58) *
Манометры. Они есть на входе и выходе насоса? blink.gif



Один манометр есть до насоса, далее врезается подпитка ХВС, далее теплообменник, и уже потом ещё один манометр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2019, 18:15
Сообщение #63


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(eklmneka @ 4.11.2019, 18:05) *
Один манометр есть до насоса, далее врезается подпитка ХВС, далее теплообменник, и уже потом ещё один манометр.

Надо перекрыть трубу в двух местах: перед первым манометром и после второго. При работающем насосе разность их показаний должна быть равна максимальному паспортному напору насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 4.11.2019, 22:09
Сообщение #64


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вкрутить манометр в напор насоса и закрыть кран на выходе. Дело минутное.
Схема ГВС у вас поставлена раком изначально. Полотенчики на опускных стояках всю жизнь работают нормально, на подъемных - через ж.
Даже отопление раньше всюду старались запендюрить с верхним розливом, а здесь крышная котельная, и надо магистралью уйти вниз.
Ну и плюс заросло все за десять лет. Поснимайте на линии циркуляции да на подаче холодной воды на подогрев фильтра, клапана обратные. Много интересного увидите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных