Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция через отдельный теплообменник., Стоит ли выделять в отдельный или можно порисоединить к отоплению.
kroser
сообщение 26.12.2014, 12:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.8.2008
Пользователь №: 21188



Помогите разобраться стоит ли выделять вентиляцию в отдельный т/о?
нагрузки-график
отопление 0,045 - 95-70
вентиляция 0,19 - 95-70
ГВСср/макс 0,145/0,319 - 60-5
Если смотреть нагрузку отопления к ГВС 0,045/0,315 то одна ступень ГВС, а если общий то как я понимаю 0,235/0,315 то уже две ступени.
в СП написано про отопительную нагрузку, но чисто теоретически можно рассмотреть 0,19/0,319 то тогда уже две ступени и после 2 ступени ГВС вода идет в т/о вентиляции, а если я выделил отдельный теплообменник отопления то после него вода сразу в обратку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.12.2014, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(kroser @ 26.12.2014, 12:15) *
Помогите разобраться стоит ли выделять вентиляцию в отдельный т/о?
нагрузки-график
отопление 0,045 - 95-70
вентиляция 0,19 - 95-70
ГВСср/макс 0,145/0,319 - 60-5
Если смотреть нагрузку отопления к ГВС 0,045/0,315 то одна ступень ГВС, а если общий то как я понимаю 0,235/0,315 то уже две ступени.
в СП написано про отопительную нагрузку, но чисто теоретически можно рассмотреть 0,19/0,319 то тогда уже две ступени и после 2 ступени ГВС вода идет в т/о вентиляции, а если я выделил отдельный теплообменник отопления то после него вода сразу в обратку?

На вентиляцию нужно всегда 95 гр.С, а поскольку воздух хуже снимает тепло, то после ТО вентиляции теплоноситель можно направить на ТО ГВС. Кроме того на отопление 95 гр.С, только при мин. т-ре наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroser
сообщение 26.12.2014, 13:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.8.2008
Пользователь №: 21188



Не понимаю почему на вентиляцию всегда 95? там такой же температурный график как и на отопление, в зависимости от температуры наружного воздуха при расчетной в Москве -28 в подаче 95 при понижении температура подача меняется по графику как и в отоплении....при качественном регулировании....да и сама теплоснабжающая организация отпускает тепло по графику и в переходный период бывает меньше 95. Спасибо за ответ, но не соглашусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Noki80
сообщение 12.1.2015, 16:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 15.7.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644



Присоединюсь, аналогичный вопрос.Часто спотыкаемся при согласовании проектов с теплоснабжающей организацией. Как будет работать калорифер в приточке при теплоснабжении по утвержденному погодозависимому графику? К примеру при 0 градусов температура подачи будет около 45 (температурный график утвержден теплоснабжающей организацией и согласован с местной администрацией)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.1.2015, 9:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Noki80 @ 12.1.2015, 17:27) *
Присоединюсь, аналогичный вопрос.Часто спотыкаемся при согласовании проектов с теплоснабжающей организацией. Как будет работать калорифер в приточке при теплоснабжении по утвержденному погодозависимому графику? К примеру при 0 градусов температура подачи будет около 45 (температурный график утвержден теплоснабжающей организацией и согласован с местной администрацией)

Теплоотдача от калорифера к воздуху на порядок хуже чем у водоводяного ТО. При т-ре теплоносителя 45-50 гр.С, во-первых пойдёт холодный воздух, во-вторых воздухом невозможно снять необходимое тепло с калорифера. Поскольку расход воздуха через калорифер постоянный, т-ра воздуха регулируется расходом теплоносителя через калорифер, при этом т-ра теплоносителя должна быть постоянной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 13.1.2015, 15:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



По опыту эксплуатации скажу, что:
1. При 0 градусов ул.темп. после смешения на обвязке вентустановки машина просит 28-30 гр.С. на темп. прит. воздуха 22-24 градуса при паспортном расходе из графика 90/70.
2. Современные вентустановки имеют частотный пр. на вентиляторе и зависимость скорости воздушного потока от приточной темп. т.е. если температура приточного воздуха меньше уставки она (вентустановка) сбрасывает обороты вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.1.2015, 10:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Алексс @ 13.1.2015, 15:25) *
По опыту эксплуатации скажу, что:
1. При 0 градусов ул.темп. после смешения на обвязке вентустановки машина просит 28-30 гр.С. на темп. прит. воздуха 22-24 градуса при паспортном расходе из графика 90/70.
2. Современные вентустановки имеют частотный пр. на вентиляторе и зависимость скорости воздушного потока от приточной темп. т.е. если температура приточного воздуха меньше уставки она (вентустановка) сбрасывает обороты вентилятора.

Это хорошо, если не оговорена кратность воздухообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных