Вот что я вам порекомендовал бы: 1. Делать по заданию технологов. При его отсутствии - разобраться, какие именно процессы осуществляются, какие вещества применяются - взрывоопасные/невзрывоопасные. 2. Из точек максимального выделения вредностей делать местные отсосы. Причем использовать такие отсосы, чтобы поток воздуха от места выделений в зонт или патрубок не шел через рабочее место и зону дыхания рабочего. 3. Подача воздуха - в максимально "чистые" места. Можно применять воздушное душирование постоянных рабочих мест, а также размещать часть ветки притока с решетками на местах перехода в другие части здания/цеха, где нет вредных веществ. 4. Если есть тамбур-шлюзы - постоянный подпор в тамбур-шлюзы. 5. При взрывоопасных веществах вытяжное оборудование только во взрывозащищенном исполнении. 6. Вентиляционное оборудование располагать вне помещения, где происходят технологические процессы. 7. Не допускается в один местный отсос заводить вещества, которые при смешивании образуют взрывчатую смесь.
Вот все, что могу подсказать Вам по тем данным, которые Вы предоставили.
|