|
  |
вращение насоса в обратную сторону |
|
|
|
27.12.2014, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Здравствуйте! Подскажите, как обычно ведет себя центробежный насос при обратном вращении на 50 Гц? Напор на холостом ходу равен половине от номинала. Такое возможно при обратном вращении? Мощность насоса 15квт.
Сообщение отредактировал poludenny - 27.12.2014, 23:24
|
|
|
|
|
28.12.2014, 1:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Цитата(poludenny @ 28.12.2014, 0:23)  Здравствуйте! Подскажите, как обычно ведет себя центробежный насос при обратном вращении на 50 Гц? Напор на холостом ходу равен половине от номинала. Такое возможно при обратном вращении? Мощность насоса 15квт. двигатель насоса умирает, вылетают торцевые уплотнения, убивается крыльчатка, дальше перечислить или пока не поздно сфазируете?
Сообщение отредактировал All_Ex81 - 28.12.2014, 1:16
|
|
|
|
|
28.12.2014, 10:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(poludenny @ 27.12.2014, 23:23)  Здравствуйте! Подскажите, как обычно ведет себя центробежный насос при обратном вращении на 50 Гц? Напор на холостом ходу равен половине от номинала. Такое возможно при обратном вращении? Мощность насоса 15квт. Возможно.
|
|
|
|
|
28.12.2014, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Насос далеко, зак говорит, что всё правильно, претензии на частотник. Ну я просто уверен, что не в ту сторону маслает.
|
|
|
|
|
28.12.2014, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
Цитата(poludenny @ 28.12.2014, 9:52)  Насос далеко, зак говорит, что всё правильно, претензии на частотник. Ну я просто уверен, что не в ту сторону маслает. Так это же можно увидеть, взглянув на насос, или его от вас прячут?
Сообщение отредактировал spectrum48k - 28.12.2014, 14:38
|
|
|
|
|
28.12.2014, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Цитата(spectrum48k @ 28.12.2014, 13:38)  или его от вас прячут?  насос в другом городе)
|
|
|
|
|
28.12.2014, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787

|
Цитата(poludenny @ 28.12.2014, 15:41)  насос в другом городе) ну если вам настолько безразлично состояние насоса, скажите заказчику параметр в частотнике который отвечает за направление вращения, пускай поменяют и проверят гидравлический режим при таком вращении
|
|
|
|
|
28.12.2014, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(poludenny @ 27.12.2014, 23:23)  Напор на холостом ходу равен половине от номинала. При какой подаче? Вам заказчик сообщил данные, согласно напорной характеристики насоса? Он хотя-бы может определить направление вращения, прежде чем панику поднимать? Может, просто гидравлическое сопротивление линии мало?
|
|
|
|
|
28.12.2014, 21:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(poludenny @ 27.12.2014, 23:23)  Напор на холостом ходу Цитата(Kotlovoy @ 28.12.2014, 21:00)  При какой подаче? poludenny , "холостой ход" - это нулевой расход (выход перекрыт)?
|
|
|
|
|
28.12.2014, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(tiptop @ 28.12.2014, 21:24)  poludenny , "холостой ход" - это нулевой расход (выход перекрыт)? Извиняюсь, был невнимателен.
|
|
|
|
|
29.12.2014, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
При обратном вращении центробежный насос все еще качает воду (центробежные силы-то никуда не девались), но параметры выходных характеристик падают (и расход и напор), и эффективность падает сильно - у двигателя растет ток (чаще именно так). Я бы попросил его электрика (выключив ЧП и подождав) перекинуть фазы. И ни в коем случае, не давал бы совета, лезть в параметры настройки ЧП... Потом не оберешься беды...
|
|
|
|
|
29.12.2014, 7:03
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(vladun @ 29.12.2014, 3:22)  Я бы попросил его электрика (выключив ЧП и подождав) перекинуть фазы. И ни в коем случае, не давал бы совета, лезть в параметры настройки ЧП... Потом не оберешься беды... перекинуть фазы после ПЧ, на двигуне, а то ведь перекинуть могут и на питание ПЧ
Сообщение отредактировал nick2 - 29.12.2014, 7:04
|
|
|
|
|
29.12.2014, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218

|
Цитата(nick2 @ 29.12.2014, 9:03)  перекинуть фазы после ПЧ, на двигуне, а то ведь перекинуть могут и на питание ПЧ  А перед этим желательно, всё же, сунуть обрезок мягкого провода в вентилятор движка и посмотреть, куда его загнуло. Вдруг, вращение правильное, и "косяк" надо искать в другом месте...
|
|
|
|
|
29.12.2014, 8:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Сандугач @ 29.12.2014, 7:09)  А перед этим желательно, всё же, сунуть обрезок мягкого провода Как вариант - полоску белой бумаги...
|
|
|
|
|
29.12.2014, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218

|
Цитата(tiptop @ 29.12.2014, 10:06)  Как вариант - полоску белой бумаги... Провод лучше "запоминает", куда его загнуло... Хотя, и бумага пойдёт..
|
|
|
|
|
29.12.2014, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Всё это происходит без подачи воды. При прямом пуске от сети насос выдаёт 7 бар, при пуске от ПЧ на 50 Гц насос выдаёт 3,5 бар.
Я сперва думал, что возможно что то с настройками напороли, но в телефонном режиме сбросили все к заводским настройкам, ошибки быть не может. Ток тоже нормальный, перегруза нет, соответственно каких то режимов опрокидывания и т.п. быть не может. За всю свою практику я не встречал таких неисправностей ПЧ, чтобы он показывал одну частоту, а выдавал другую.
Соответсвенно моя мысль была такова, что его пускают от ПЧ в другую сторону. Однако персонал утверждает, что вращается насос правильно. Но практика также учит верить только своим глазам)
Ладно, всем спасибо! ПЧ сегодня будет у меня на тестировании, а там посмотрим.
|
|
|
|
|
29.12.2014, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(poludenny @ 29.12.2014, 13:07)  Ток тоже нормальный, перегруза нет, соответственно каких то режимов опрокидывания и т.п. быть не может. При закрытой задвижке ток должен быть не нормальный, а минимальный.
|
|
|
|
|
30.12.2014, 1:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Сандугач @ 29.12.2014, 6:09)  А перед этим желательно, всё же, сунуть обрезок мягкого провода в вентилятор движка и посмотреть, куда его загнуло. Вдруг, вращение правильное, и "косяк" надо искать в другом месте... это да, но был на моей практике 10 лет назад случай - вакуумный насос ВН имел неправильную отливку направления вращения на чугунном корпусе (либо собрали неправильно, хотя как это возможно - яхез..) корпусе - пару часов я пытался получить от него вакуум... проверял и перепроверял направление, ток и напряжение... ТОЛКУ НОЛЬ!. Последним аргументом была смена последовательности фаз - вуаля - "как засосало".....
|
|
|
|
|
5.1.2015, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
проблема была с неправильным направлением вращения
|
|
|
|
|
5.1.2015, 21:55
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(poludenny @ 5.1.2015, 22:01)  проблема была с неправильным направлением вращения Цитата вакуумный насос ВН имел неправильную отливку направления вращения на чугунном корпусе (либо собрали неправильно, хотя как это возможно  ""Если на клетке слона увидишь надпись "буйвол" - не верь глазам своим."" (С) К.Прутков
Сообщение отредактировал nick2 - 5.1.2015, 21:56
|
|
|
|
|
5.1.2015, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
этог жизнь - кругом одни бараны, т.е. потребовалось Ваше присутствие там, чтобы показать это ЗАКу ? Ну и как потом с этим дальше работать ? Я всегда беру за такое деньги, как за платный выезд...
|
|
|
|
|
6.1.2015, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909

|
Цитата(poludenny @ 28.12.2014, 9:52)  Насос далеко, зак говорит, что всё правильно, претензии на частотник. Цитата(poludenny @ 5.1.2015, 19:01)  проблема была с неправильным направлением вращения Как знакомо. Ещё и с претензиями. Но мокнуть зака всё-таки надо было.
|
|
|
|
|
6.1.2015, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Цитата(poludenny @ 5.1.2015, 20:01)  проблема была с неправильным направлением вращения --- так это прямо следует из:"При прямом пуске от сети насос выдаёт 7 бар, при пуске от ПЧ на 50 Гц насос выдаёт 3,5 бар."
|
|
|
|
|
6.1.2015, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(AVFRZN @ 6.1.2015, 9:52)  --- так это прямо следует из:"При прямом пуске от сети насос выдаёт 7 бар, при пуске от ПЧ на 50 Гц насос выдаёт 3,5 бар."  не факт, поскольку сильно зависит от быстроходности насоса (геометрии колеса)... Разница может быть не столь существенная. был у меня клиент - пробил скважину больше 200 метров и они же (бурильщики ) поставили насос 18 кВт ЭЦВ.... Приезжаю, а гл.инженер жалуется на слабую подачу.... Мол, ил уже полгода не вымывается, хотя воды им хватало.. Проверяем ток - на пределе, излив свободный в емкость, расходомера нет... Как определить напор ? Но ведь поднимает же с высоты 175 метров ! Перекинули фазы........ понеслась...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|