Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Категория надежности повысительной насосной установки
viva3d
сообщение 28.12.2014, 21:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Добрый день, коллеги.
Согласно п. 12.23 СНиП 2.04.01 насосные установки должны по категории надежности электроснабжения относится к I или II.
Вопрос: многоэтажный дом 7 этажей, расход ТОЛЬКО на хозяйственно-питьевые цели 1,5л/с. К какой категории надежности отнести такую повысительную насосную установку? Можно ли отнести к III категории?

И еще один вопрос уже по подбору насосной установки:
На какой расход предпочтительнее подбирать готовую комплектную насосную установку, на максимальный секундный расход (1,5л/с) или на максимальный часовой расход (3 м3/ч)?
Возможна ли работа НУ без регулирующей емкости (гидропневматического бака), за счет чего будет включаться НУ, когда есть гидропневматический бак то НУ работает от реле давления, когда его нет как управлять НУ, она же не может как я понимаю работать на "закрытую задвижку" когда в доме нет водоразбора.

Сообщение отредактировал viva3d - 28.12.2014, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 29.12.2014, 22:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Коллеги, что никто не даст совет!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.12.2014, 10:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



всегда НС с мембранным баком проектирую. подбираю на расход не менее максимального часового расхода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.12.2014, 10:27
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(viva3d @ 28.12.2014, 21:42) *
Добрый день, коллеги.
Согласно п. 12.23 СНиП 2.04.01 насосные установки должны по категории надежности электроснабжения относится к I или II.
Вопрос: многоэтажный дом 7 этажей, расход ТОЛЬКО на хозяйственно-питьевые цели 1,5л/с. К какой категории надежности отнести такую повысительную насосную установку? Можно ли отнести к III категории?

И еще один вопрос уже по подбору насосной установки:
На какой расход предпочтительнее подбирать готовую комплектную насосную установку, на максимальный секундный расход (1,5л/с) или на максимальный часовой расход (3 м3/ч)?
Возможна ли работа НУ без регулирующей емкости (гидропневматического бака), за счет чего будет включаться НУ, когда есть гидропневматический бак то НУ работает от реле давления, когда его нет как управлять НУ, она же не может как я понимаю работать на "закрытую задвижку" когда в доме нет водоразбора.

если вашего условия нет в п.12.23 , то третья категория

комплектная идёт с гидробаком 8 литров , где установлен дачтик давления...если насосы с частотным регулированием, то можно по секундному, если нет, то по часовому и с дополнительным баком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 30.12.2014, 12:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



всегда подбирайте насос по секундному расходу. Гидробак также ставится всегда, хотя бы от гидроудара. при наличии частотного регулирования достаточно бака малого объема- 8-40л. если водопотребление равномерное по часам суток(что случается крайне редко, в основном на предприятиях), то возможно и на часовой расход подбирать насос, но при этом так же и емкость бака надо считать, исходя из графика притока и разбора, дабы не раздувать объем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 10:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных