Доброго времени суток! не подскажет кто, расчёт теплоты на нагрев приточного воздуха с рециркуляцией. у меня в окрасочно-сушильной камере рециркуляция при сушке 92%, первый нагрев до 80гр. - 15мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.12.2014, 8:41
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Берёте I-d диаграмму, решаете графически задачу по определению температуры после смешения и считаете, сколько теплоты Вам нужно, чтобы догреть смесь до требуемой температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных