svale
сообщение 29.12.2014, 11:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



Здравствуйте,
подскажите как учесть потери через чердачное перекрытие теплого чердака в расчете удельной теплозащитной характеристике?
по формуле Ж1 СП50.13330 = nA/R.
n - по формуле 5.3
N= (20-16)/(20- -4,5)
где 20 - температура воздуха в помещении верхнего этажа,
16 - принятая температура теплого чердака,
-4,5 средняя температура наружного воздуха.

R какое брать? нормируемое (пусть будет 4,5)? или с учетом коэффициента n из ф. 29 п.9.2.1 СП23-101
n=(20-16)/(20- -27)=0.109
т.е. R=0.109 х 4.5 = 0.49