Kseni
сообщение 10.1.2015, 16:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.5.2012
Пользователь №: 149649



Добоый день.
Подскажите пожалуйста, возможно ли прохождение канализационной трубы через помещение архива. Архив для бухгалтерии. Архив находится в подвале здания и через него единственный путь для трубы идущей от пристройки к выпуку. Второй вариант делать отдельный выпуск наружу. (Но он очень тяготит финансово).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 10.1.2015, 17:22
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата(Kseni @ 10.1.2015, 17:58) *
Добоый день.
Подскажите пожалуйста, возможно ли прохождение канализационной трубы через помещение архива. Архив для бухгалтерии. Архив находится в подвале здания и через него единственный путь для трубы идущей от пристройки к выпуку. Второй вариант делать отдельный выпуск наружу. (Но он очень тяготит финансово).

Приветствую. Представьте, что у Вас протечка. И всё это (что в трубах) на документы выльется. Кстати, есть прямой запрет на проход по помещениям с материальными ценностями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kseni
сообщение 10.1.2015, 17:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.5.2012
Пользователь №: 149649



Да, я все это хорошо представляю, и мне самой очень не нравиться такой вариант. Но в каком документе это прописано? ? В СП 30.13330.2012 нет четкого запреета или я его не вижу.



"8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих и офисных комнат административных зданий общественного назначения, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;

под потолком помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственного оборудования, на которое не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

Примечание - В помещениях приточного вентиляционного оборудования допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kseni
сообщение 10.1.2015, 23:31
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.5.2012
Пользователь №: 149649



Сама разобралась. Если вдруг кому-то понадобится "Основные Правила работы архивов организаций" пункт 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 23:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных