ИнСи
сообщение 10.1.2015, 22:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Имеется пятиэтажное здание. Центральной отопление. Рабочее давление 5 атм. График 90-70.
СО поэтажная в стяжке пола. Имеются радиаторы и внутри польные конвектора. Разводка с попутным движением из ST PPR. Длина здания около 36 м. Ширина около 24 м. Соответственно должны быть компенсаторы. Но как их организовать в стяжке пола(компенсаторы) без учета компенсации температурной деформации в свободном пространстве в утеплителе трубы? И имеет ли право быть температурная компенсация за счет свободного пространства между трубой и изоляцией. Производители трубы по этому поводу ни чего не пишут! Хотя может я не нашел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Ernestas
сообщение 11.1.2015, 13:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(ИнСи @ 10.1.2015, 23:13) *
Производители трубы по этому поводу ни чего не пишут! Хотя может я не нашел?

А почему они должны писать о всяких глупостях которые могут прийти кому либо в голову.

ИМХО.
1. для пластика должно 80/60С
2. РРR предназначен для открытой прокладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 11.1.2015, 23:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Цитата(Ernestas @ 11.1.2015, 14:29) *
А почему они должны писать о всяких глупостях которые могут прийти кому либо в голову.

ИМХО.
1. для пластика должно 80/60С
2. РРR предназначен для открытой прокладки.



ППР предназначен как для открытой так и закрытой прокладки.
Большинство систем из ППР монтируется в конструкциях пола и стен. Монтаж в стяжке пола и стенах прописаны у производителя. Но не прописанно как сделать компенсаторы в стяжке.

Сообщение отредактировал ИнСи - 11.1.2015, 23:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 12.1.2015, 8:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(ИнСи @ 11.1.2015, 23:16) *
Большинство систем из ППР монтируется в конструкциях пола и стен. Монтаж в стяжке пола и стенах прописаны у производителя.

Приведете что нибудь в подтверждение своих слов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 12.1.2015, 9:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Каталог и инструкции любого производителя ПРР , конкретно сайт экопластика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 12.1.2015, 9:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(ИнСи @ 12.1.2015, 10:00) *
Каталог и инструкции любого производителя ПРР , конкретно сайт экопластика.

Ну так и адресуйте свой вопрос каталогам и инструкциям.
Не сходиться что-то? rolleyes.gif
Вы напишите для начала что хотите замонолитить? Какие трубы, какого диаметра и какой системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 12.1.2015, 13:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(ИнСи @ 12.1.2015, 9:00) *
Каталог и инструкции любого производителя ПРР , конкретно сайт экопластика.

Конкретно экопластик пишет, что нужно термокомпенсационные швы предусматривать :
Дилатация отопительного контура:
Дилатационные швы в отопительном контуре применяются в случаях:
• если площадь контура превышает 40 м2
• если длина боковой стороны нагревательного блока превышает 8 м (макс. соотношение сторон 2:1)
• прохождения через отверстия, например, двери
• сложной или неправильной формы отопительного контура
Дилатацию необходимо проводить начиная с изоляционного слоя и до укладки финишного покрытия.
Для дилатационных швов можно использовать мягкие расширительные профили.
При укладке отопительных контуров необходимо следить, чтобы трубы и швы не пересекались.
Рекомендуется, чтобы с деформационными швами пересекались только трубы подключения к системе.
В местах проходов труб через дилатационные швы требуется установить защитные рукава длиной 50 см.

И тип труб специфический.
Если ссылаетесь на каталоги - то делайте по каталогу, а иначе отвечать будете только вы за "самодеятельность".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 12.1.2015, 21:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Цитата(G_Ivan @ 12.1.2015, 14:25) *
Конкретно экопластик пишет, что нужно термокомпенсационные швы предусматривать :
Дилатация отопительного контура:
Дилатационные швы в отопительном контуре применяются в случаях:
• если площадь контура превышает 40 м2
• если длина боковой стороны нагревательного блока превышает 8 м (макс. соотношение сторон 2:1)
• прохождения через отверстия, например, двери
• сложной или неправильной формы отопительного контура
Дилатацию необходимо проводить начиная с изоляционного слоя и до укладки финишного покрытия.
Для дилатационных швов можно использовать мягкие расширительные профили.
При укладке отопительных контуров необходимо следить, чтобы трубы и швы не пересекались.
Рекомендуется, чтобы с деформационными швами пересекались только трубы подключения к системе.
В местах проходов труб через дилатационные швы требуется установить защитные рукава длиной 50 см.

И тип труб специфический.
Если ссылаетесь на каталоги - то делайте по каталогу, а иначе отвечать будете только вы за "самодеятельность".


То что вы пишете относится к ТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.1.2015, 21:25
Сообщение #9





Guest Forum






Так как раз у экопластика, если ничего не путаю, довольно подробно расписано про естественную компенсацию. Всякие там Г-образные, Т-образные, Z-образные, П-образные и т.д. и т.п. компенсаторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 12.1.2015, 21:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(ЁЖик @ 12.1.2015, 22:25) *
Так как раз у экопластика, если ничего не путаю, довольно подробно расписано про естественную компенсацию. Всякие там Г-образные, Т-образные, Z-образные, П-образные и т.д. и т.п. компенсаторы

Написано, правда. Но вот облом, ни слова, чтобы можно было замонолитить все это хозяйство. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 12.1.2015, 21:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Цитата(ЁЖик @ 12.1.2015, 22:25) *
Так как раз у экопластика, если ничего не путаю, довольно подробно расписано про естественную компенсацию. Всякие там Г-образные, Т-образные, Z-образные, П-образные и т.д. и т.п. компенсаторы



В стяжке пола как все это воплотить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.1.2015, 21:51
Сообщение #12





Guest Forum






Одну секундочку! В старых инструкциях о том говорилось. Свежими не интересовался.
Вообще, если опять ничего не путаю, полипропилен допускается к замоноличиванию. Не все соединения конечно, Но - да.
А в родные (местные, так-сказать) нормы не заглядывали? Должон-же быть какой-нить местный СП или чешо там ещё по полипропилену

Цитата(ИнСи @ 12.1.2015, 21:41) *
В стяжке пола как все это воплотить?

Ещё немного, и мы опять свалимся к меди или сталюге. В старых экопластиковских брошюрках, говорилось (и в виде графитти показывалось) как применять изоляционные цилиндры при замоноличивании.
Надбавка по толщине стенки изоляции нужна... И как это всё в пол поместится... И в какие деньги выйдет...

_____________________
ИМХО вот из-за громоздкости и не люблю полипропилен.

___________________________
Тут в разделе вроде, в заглавии раздела - отопление, что-то есть про полипропилен. Покопайте

Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.1.2015, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.1.2015, 22:08
Сообщение #13





Guest Forum






Да как-же нет, когда есть. стр.21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 213
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 12.1.2015, 22:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Цитата(ЁЖик @ 12.1.2015, 22:51) *
Одну секундочку! В старых инструкциях о том говорилось. Свежими не интересовался.
Вообще, если опять ничего не путаю, полипропилен допускается к замоноличиванию. Не все соединения конечно, Но - да.
А в родные (местные, так-сказать) нормы не заглядывали? Должон-же быть какой-нить местный СП или чешо там ещё по полипропилену


Ещё немного, и мы опять свалимся к меди или сталюге. В старых экопластиковских брошюрках, говорилось (и в виде графитти показывалось) как применять изоляционные цилиндры при замоноличивании.
Надбавка по толщине стенки изоляции нужна... И как это всё в пол поместится... И в какие деньги выйдет...

_____________________
ИМХО вот из-за громоздкости и не люблю полипропилен.

___________________________
Тут в разделе вроде, в заглавии раздела - отопление, что-то есть про полипропилен. Покопайте


Вы пишете в старых каталогах. А на сколько старых ковырять? У меня еще остались 2002-2003- и прочие . Там нет про такие вещи. Я думаю что такой вопрос давно пущен на самотек. Кто на что горазд. Но сделать нормальный компенсатор без увеличения толщины стяжке проблематично, либо делать хитрую конструкцию в стяжке с укрывом трубы для свободного перемещения. Но это еще большая проблема. Все используют этот материал, но видать ни кто не морочится на эту тему!
В бетон -!!! И все тут! Хотел спросить мнение форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.1.2015, 23:02
Сообщение #15





Guest Forum






А вот это как раз - вопрос без ответа

Цитата(ИнСи @ 12.1.2015, 21:41) *
В стяжке пола как все это воплотить?

Не знаю, как весь форум. Эти трубы в стяжках-штукатурках не применяю.

Их можно конечно применить - В БЕТОН.
Но это уже... к другим, вобщем...

В пироге пола пенополистирольный слой есть? Какой пирог?

Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.1.2015, 23:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 12.1.2015, 23:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Вопрос в том и был. Кто и как замоналичивает трубы? И вопрос был к форуму: а хватает ли для компенсации того "свободного" пространства между трубой и изоляцией? Первые трубы укладывал в стяжке лет 12 назад. Вроде пока нормально. Но то было частное строительство, а тут 5 этажей, и ИТП. Ситуация другая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.1.2015, 23:35
Сообщение #17





Guest Forum






Да не скажет Вам форум ничего. Зачем жмёте?


Без нарушений, ни пп, ни ппр в стяжках не проложить. Нет, можно. Но пока всё соблюдёте... Плюнете на это гиблое дело и замените трубу. На тот-же пекс к примеру

Или В БЕТОН! Но тут уж... сами понимаете...

Посмотрите места в районе перегородок

Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.1.2015, 23:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 13.1.2015, 0:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Ну и на том спасибо. Хотя в прочем вопрос : а почему форум ни чего не ответит? Откуда такая уверенность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лонжидийн Эрдэнэ...
сообщение 13.1.2015, 7:59
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252091




Добрый день!Делаю проект тепловой сети небольшого района от котельной , посчитала я потери Р в тепловой сети, а на какое распологаемое давление опираться не знаю. помогите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 13.1.2015, 8:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Лонжидийн Эрдэнэцэцэг @ 13.1.2015, 8:59) *
Добрый день!Делаю проект тепловой сети небольшого района от котельной , посчитала я потери Р в тепловой сети, а на какое распологаемое давление опираться не знаю. помогите

Спросите в самой котельной. Или технические условия получите. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 13.1.2015, 9:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(ИнСи @ 13.1.2015, 4:02) *
Ну и на том спасибо. Хотя в прочем вопрос : а почему форум ни чего не ответит? Откуда такая уверенность?

Потому что ситуация у каждого своя.
И не надо задавать дурацкие вопросы, на которые невозможно ответить.
Вам уже выложили каталог где все подробно расписано. Надо только голову приложить к этому.

Вот в чем смысл вопроса "а хватит ли толщины изоляции для компенсации"?
Берете и считаете.
Коэффициент удлинения приведен. Длину прямого участка, конкретный вид трубы и перепад температур для вашего конкретного случая все равно никто кроме вас не знает. Телепаты еще на каникулах.
Берете и считаете.
Получаете, что труба удлинится на 2мм. Хватит вам 8мм изоляции для компенсации такого удлинения? Или нет?
А если удлинится на 2см?
Ну и к чему тогда вопрос был?

Полипропиленовые трубы "как правило" должны быть замоноличены. Производители это не просто допускают, а еще и рекомендуют. Ибо тем самым обеспечивается механическая защита. Да и света прямого не будет. Они вообще говоря не настолько непрозрачны. Лишняя гадость ни к чему, да и пластик на солнце стареет быстрее.
Укладывается в ту же штрабу.
Надеваешь сверху изоляцию типа паролона толщиной милиметров 8 и крепишь в штрабе. И лучше не насмерть сразу замазывать бетоном, а той же пеной заделать. По крайне мере в стенах... Будет дополнительная свобода.
Ну и тип трубы соответствующий выбирать.

А вообще для отопления ППР далеко не оптимальный вариант. Особенно для тех же теплых полов. Стенки толстые, теплопередача плохая, нифига не гнется, удлиняется сильно, требует мехзащиты. На высоких температурах срок его жизни начинает падать в геометрической прогрессии.
Один геморрой и никакого удовольствия...
ППР хороший материал для разводки воды. А для отопления... только в низкотемпературном варианте если. И с радиаторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 13.1.2015, 23:22
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Цитата(SVKan @ 13.1.2015, 10:13) *
Потому что ситуация у каждого своя.
И не надо задавать дурацкие вопросы, на которые невозможно ответить.
Вам уже выложили каталог где все подробно расписано. Надо только голову приложить к этому.

Вот в чем смысл вопроса "а хватит ли толщины изоляции для компенсации"?
Берете и считаете.
Коэффициент удлинения приведен. Длину прямого участка, конкретный вид трубы и перепад температур для вашего конкретного случая все равно никто кроме вас не знает. Телепаты еще на каникулах.
Берете и считаете.
Получаете, что труба удлинится на 2мм. Хватит вам 8мм изоляции для компенсации такого удлинения? Или нет?
А если удлинится на 2см?
Ну и к чему тогда вопрос был?

Полипропиленовые трубы "как правило" должны быть замоноличены. Производители это не просто допускают, а еще и рекомендуют. Ибо тем самым обеспечивается механическая защита. Да и света прямого не будет. Они вообще говоря не настолько непрозрачны. Лишняя гадость ни к чему, да и пластик на солнце стареет быстрее.
Укладывается в ту же штрабу.
Надеваешь сверху изоляцию типа паролона толщиной милиметров 8 и крепишь в штрабе. И лучше не насмерть сразу замазывать бетоном, а той же пеной заделать. По крайне мере в стенах... Будет дополнительная свобода.
Ну и тип трубы соответствующий выбирать.

А вообще для отопления ППР далеко не оптимальный вариант. Особенно для тех же теплых полов. Стенки толстые, теплопередача плохая, нифига не гнется, удлиняется сильно, требует мехзащиты. На высоких температурах срок его жизни начинает падать в геометрической прогрессии.
Один геморрой и никакого удовольствия...
ППР хороший материал для разводки воды. А для отопления... только в низкотемпературном варианте если. И с радиаторами.


Вопрос был не дурацкий, а обращение к опыту людей. А вот ответ - дурацкий. Здесь много разных вопросов. И люди друг другу что то предлагают. И если вас что то раздражает можно читать форум про кулинарию. Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.1.2015, 23:26
Сообщение #23





Guest Forum






Ну вот зря Вы так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey.Kuzenkov
сообщение 14.1.2015, 9:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253179



Зачем создавать себе проблемы? представляю как монтажники мучаются, укладывая горизонтальную разводку из PPR. Для таких целей есть трубы из поперечно сшитого полиэтилена они гибкие, укладываются в гофре или изоляции, прекрасно самокомпенсируются за счет изгиба, минимум соединений в стяжке, если коллекторная разводка, то вообще без соединений, до 90 градусов рабочая температура, до 10 атм. давление, что Вас смущает?
А конкретно по вопросу, то надо, как Вам выше сказали считать удлинение каждого прямого участка и для каждого участка принимать решение хватает ему толщины изоляции для нужного перемещения или нет, только не надо забывать что при заливе стяжки изоляция еще сожмется давлением раствора, а если подобрать изоляцию не предназначенную для залива в стяжки, то вообще пропитается цементным молоком, схватится и никакого пространства для перемещения труб не оставит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 14.1.2015, 10:49
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(ИнСи @ 14.1.2015, 3:22) *
Вопрос был не дурацкий, а обращение к опыту людей. А вот ответ - дурацкий. Здесь много разных вопросов. И люди друг другу что то предлагают. И если вас что то раздражает можно читать форум про кулинарию. Удачи.

Вопрос был именно дурацкий.
Начиная с самой постановки. ППР абсолютно не подходящий материал для выполнения теплого пола.
Чем Вам лично может помочь опыт человека монолитившего другую трубу из ППР в совершенно других условиях? Другой длины, с другой температурой.

А вот ответ был как раз нормальный.
Потому что сей ответ содержал в себе:
- почему ППР не подходит для теплого пола
- как можно определить достаточность толщины той же изоляции для вашего конкретного случая.

Если не хватает мозгов чтобы вникнуть в смысл написанного и признать свою неправоту, то идите на форум домохозяек. Там Вам быстренько объяснят все вопросы. А когда Вы прибежите с воплем "как же так, снимали человека с дерева как посоветовали: обвязали веревкой и потащили, а он с дерева рухнул и разбился", вам ответят, что "ничего не понимаю, вчера точно также соседа из колодца вытащили".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.1.2015, 11:02
Сообщение #26


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
SVKan

rolleyes.gif Да он шибнутый немножко, не обращайте внимания. Всё считает, что ему все кругом должны, хотя сам, если разобраться-то, не особо чего привнёс в этот мир. Дома у него одна батарея не греется - так он за отопление год не платит, ждёт когда в суд подадут. Целую тему на форуме развернул "Борьба с ЖКХ" называется. Еле закрыли. Трубу ППР вот надысь в пол удумал запихнуть, а как компенсировать не удумал - выньте на положьте, да вежливо ещё и деликатно.
А так да, работать пытается, молодец. Ещё пару раз мордой об стол, глядишь, и человеком станет laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 14.1.2015, 22:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Цитата(SVKan @ 14.1.2015, 11:49) *
Вопрос был именно дурацкий.
Начиная с самой постановки. ППР абсолютно не подходящий материал для выполнения теплого пола.
Чем Вам лично может помочь опыт человека монолитившего другую трубу из ППР в совершенно других условиях? Другой длины, с другой температурой.

А вот ответ был как раз нормальный.
Потому что сей ответ содержал в себе:
- почему ППР не подходит для теплого пола
- как можно определить достаточность толщины той же изоляции для вашего конкретного случая.

Если не хватает мозгов чтобы вникнуть в смысл написанного и признать свою неправоту, то идите на форум домохозяек. Там Вам быстренько объяснят все вопросы. А когда Вы прибежите с воплем "как же так, снимали человека с дерева как посоветовали: обвязали веревкой и потащили, а он с дерева рухнул и разбился", вам ответят, что "ничего не понимаю, вчера точно также соседа из колодца вытащили".




Вы слышали звон , да не знаете где он. Я не делаю ТП из ППР. Про читайте сначала о чем речь, а потом вступайте в дискус. Удачи.
Спасибо за вы сказанное мнение Алексею и Ежику. Подумаю над вашими высказываниями.
Работникам ЖКХ и сантехникам турбинного завода привет!!!
А если по теме, то ни кто точно не знает как правильно сделать компенсацию ППР в стяжке не знает. У каждого свой опыт. У всех разные мнения, и каждый прав! Всем успехов и удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 14.1.2015, 22:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Машинист @ 14.1.2015, 11:02) *
rolleyes.gif Да он шибнутый немножко, не обращайте внимания.

Ай, как некрасиво себя ведет товарищ кактус. Терпимее, нужно быть, терпимее. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнСи
сообщение 14.1.2015, 23:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135



Цитата(Машинист @ 14.1.2015, 12:02) *
rolleyes.gif Да он шибнутый немножко, не обращайте внимания. Всё считает, что ему все кругом должны, хотя сам, если разобраться-то, не особо чего привнёс в этот мир. Дома у него одна батарея не греется - так он за отопление год не платит, ждёт когда в суд подадут. Целую тему на форуме развернул "Борьба с ЖКХ" называется. Еле закрыли. Трубу ППР вот надысь в пол удумал запихнуть, а как компенсировать не удумал - выньте на положьте, да вежливо ещё и деликатно.
А так да, работать пытается, молодец. Ещё пару раз мордой об стол, глядишь, и человеком станет laugh.gif


Чепушило
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.1.2015, 7:03
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(ИнСи @ 15.1.2015, 2:17) *
Вы слышали звон , да не знаете где он. Я не делаю ТП из ППР. Про читайте сначала о чем речь, а потом вступайте в дискус. Удачи.
Спасибо за вы сказанное мнение Алексею и Ежику. Подумаю над вашими высказываниями.
Работникам ЖКХ и сантехникам турбинного завода привет!!!
А если по теме, то ни кто точно не знает как правильно сделать компенсацию ППР в стяжке не знает. У каждого свой опыт. У всех разные мнения, и каждый прав! Всем успехов и удачи.

Хорошо, теплый пол не делаете, про конвекторы я действительно пропустил.
Но суть дела не меняется. Считаете удлинение под Вашу трубу, длину прямых участков и перепад температуры и отсюда определяете необходимость компенсации и величину этой компенсации.
Все исходные данные данные для этого в выложенном каталоге Экопластика есть.
Не буду дальше утруждать Вас своими высказываниями. Голову включать Вы все равно так и не собираетесь... хотя бы даже чтобы просто попытаться понять, что именно Вам пишут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных