Afonasiy
сообщение 11.1.2015, 21:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.1.2015
Пользователь №: 255945



Расскажите пожалуйста про опыт использования для ответвлений к приборам КИПиа для СТАЦИОНАРНОЙ (не автомобильной) холодильной техники

Сколько рукава служат до разрыва, в каких условиях, рассыхаютсся со временем, лопаются от мороза и т.л.?
С каким маслом дружат или не дружат, какой по конструкции рукав лучше использовать (заказывать шланги) ?
Фитинги для автомобильных и стационарных одни и те же ?


Прикрепленный файл  RUKAV2.jpg ( 31,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Прикрепленный файл  RUKAV1.jpg ( 11,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4



PS: У какого-то производителя видел свой тип шланг (маркировка снаружи) для разных типов фреона. С чем это связано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.1.2015, 13:11
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Есть хороший опыт по использованию для подводок к КИП медных трубок и капилляров. Интересует? Любой пластик ведет к потерям фреона и масла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Afonasiy
сообщение 12.1.2015, 14:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.1.2015
Пользователь №: 255945



Цитата(Ludvig @ 12.1.2015, 13:11) *
Любой пластик ведет к потерям фреона и масла.


Вы применяли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.1.2015, 21:49
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Выкидывал стоковое. И делал из меди. А те что на картинке у меня на коллекторе. Всего один раз сделал временное соединение и чуть не поплатился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 12.1.2015, 22:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Цитата(Ludvig @ 12.1.2015, 13:11) *
Любой пластик ведет к потерям фреона и масла.

Воувоувоу...поподробнее можно, желательно с фотографиями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 13.1.2015, 8:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Рассыхается внешняя оболочка до волокон - если на солнце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.1.2015, 10:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Да тут даже не в тех.параметрах\характеристиках пластика дело. Просто с медью в разы удобнее работать. Никаких спецобжимок и наконечников, все можно отрезать-припаять-врезать. Горелки за 3 рубли вполне хватает. Ну в чем смысл ставить пластик на магистрали? Я понимаю еще там где-то на подводку к приборам, да и то... Короче, народ он не дурак, если бы было выгодно или удобнее - кругом стоял бы этот пластик, а пока - старая добрая медь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 13.1.2015, 13:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Если производство не серийное то никакого смысла в них нет. Проще и надежнее делать из меди.

Использовали вот это
http://www.apexltd.com.ua/products/prodsec...endor:capillary

все рассыхаеться, обжимающие гильзы лопаются со временем

если не хочется медь гнуть тогда используйте это

http://www.radon.dn.ua/index.php?id=16681&...l&gid=32923

намного лучше шлангов, правда продается отрезками фиксированной длинны :-(

Сообщение отредактировал yozik - 13.1.2015, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.1.2015, 14:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Один раз попадалось на древнем прецизионнике RC-group. Всас компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Afonasiy
сообщение 14.1.2015, 2:08
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.1.2015
Пользователь №: 255945



осталось выяснить срок жизни пластиковых рукавов

Сообщение отредактировал Afonasiy - 14.1.2015, 2:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 15.1.2015, 15:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



на почти всех итальянских чиллерах стоят, подвод к приборам. по 5 - 7 лет без проблем. на половине хол.централей стоят на приборку, тож годами работает. главное нормально все обжать, нормальным инструментом. ну и не китайского производства трубки брать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных