> Водяной или электрический калорифер в автомойке?
mariya_evd
сообщение 13.1.2015, 9:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.10.2014
Пользователь №: 248161



Проектируем для военных гараж для хранения легковых и грузовых автомобилей с боксом автомойки. По расчетам ВК автомойка работает 1 час в сутки 104 дня в год т.е. 104 часа в год (за сутки 1 грузовая и 2 легковых машины). Площадь автоойки - 63 кв.м. Мы предусматриваем дежурное отопление до +5, а во время работы догреваем приточным воздухом до +18. Применяем электрический калорифер. Наши генподрядчики требуют установить водяной. На что можно сослаться, чтобы отстоять свою точку зрения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 13.1.2015, 9:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Простите,а какая ваша точка зрения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 13.1.2015, 9:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(mariya_evd @ 13.1.2015, 10:14) *
Проектируем для военных гараж для хранения легковых и грузовых автомобилей с боксом автомойки. По расчетам ВК автомойка работает 1 час в сутки 104 дня в год т.е. 104 часа в год (за сутки 1 грузовая и 2 легковых машины). Площадь автоойки - 63 кв.м. Мы предусматриваем дежурное отопление до +5, а во время работы догреваем приточным воздухом до +18. Применяем электрический калорифер. Наши генподрядчики требуют установить водяной. На что можно сослаться, чтобы отстоять свою точку зрения?

Отключение электричества - остановка циркуляции - разморозка и разрушение теплообменника и труб...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 13.1.2015, 9:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(lovial @ 13.1.2015, 9:38) *
Отключение электричества - остановка циркуляции - разморозка и разрушение теплообменника и труб...


Нормальный воздушный клапан с прорезиновыми створками и привод с возвратной пружиной. В помещение есть дежурное отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mariya_evd
сообщение 13.1.2015, 9:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.10.2014
Пользователь №: 248161



Наша точка зрения - установка электрических калориферов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chris
сообщение 13.1.2015, 10:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485



Цитата(sub4cus @ 13.1.2015, 8:48) *
Нормальный воздушный клапан с прорезиновыми створками и привод с возвратной пружиной. В помещение есть дежурное отопление.

Сервисники подсказывают, что эти резинки от мороза деформируются, и даже закрытый клапан начинает пропускать воздух. Поэтому в случае выключения света и остановке циркуляционного насоса, теплообменник все-равно может замерзнуть. Несколько дней назад случилась описанная мной ситуация, залило картинную галерею.
Может кто подскажет как можно дополнительно обезопасить водяной теплообменник? Заказчик предлагает поставить два запорных вентиля с электроприводами и реле протока. Приводы подключить через бесперебойник, чтобы в случае отключения света клапаны отсекли калорифер, и в случае его замораживания вода потекла только с теплообменника. Т.е. обойтись меньшими потерями. Понимаю что это не самый лучший вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2015, 12:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Применяем электрический калорифер. Наши генподрядчики требуют установить водяной. На что можно сослаться, чтобы отстоять свою точку зрения?

На ТУ по электрике или теплу. Узнать в каких из этих ТУ есть необходимый запас мощности на вентиляцию (нагрев воздуха) отсюда и плясать.

Цитата
Несколько дней назад случилась описанная мной ситуация, залило картинную галерею.

Ну вы знаете это как бы не аргумент, чтобы не применять водяной нагрев. В конце концов, если приточка размещается не венткамере с дренажом или трапом, а над головам людей и есть риски размораживания и просто протечки, то нужны обычные мероприятия по их локализации, например, установка поддона под калорифером с отводом в канализацию и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chris
сообщение 13.1.2015, 13:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485



Цитата(Wiz @ 13.1.2015, 11:11) *
Ну вы знаете это как бы не аргумент, чтобы не применять водяной нагрев.


Абсолютно не против их применения. И заказчиков не переубеждаю. Просто возникла такая ситуация, и думаю на будущее как поступать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 13.1.2015, 13:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Место установки еще посмотрите... Если возле ворот в мойку - зимой при больших минусах и открывании ворот дежурные +5 в помещении могут не спасти.... Да и при закрытых воротах если будет сквозняк от створок в морозы в районе размещения труб и теплообменника...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mariya_evd
сообщение 15.1.2015, 14:53
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.10.2014
Пользователь №: 248161



Спасибо всем! Заказчик согласился на установку электрических нагревателей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных