> Необходимо ли воздушное отопление ?
sub4cus
сообщение 13.1.2015, 9:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Здравствуйте. Хотел бы узнать верны ли мои рассуждения.

Кинотеатр на втором этаже комплекса. Три помещения - "Администрация" (2.26, 2.27, 2.28). см. рис.
Моя задача воздушное отопление, общеобменная вентиляция и кондиционирование. Экспертиза.

Дело в том, что в смежных помещениях с тремя помещениями ("Администрация" - 2.26, 2.27, 2.28) я проектирую воздушное отопление + ОВиК, сверху кинопроекторная - воздушное отопление + ОВиК, снизу 1 этаж - воздушное отопление + ОВиК.

Получается у этих трех помещениях нет теплопотерь.(?)
Нет теплопотерь - не надо делать отопление ???
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2_____________.jpg ( 105,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.1.2015, 10:04
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А с чего получается "нет теплопотерь"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 13.1.2015, 10:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(Skaramush @ 13.1.2015, 10:04) *
А с чего получается "нет теплопотерь"?

Это предположение. В этом и не могу толком разобраться.
Можно сказать,что окружены теплыми помещениями со всех шести сторон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.1.2015, 10:41
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Так смотрите температуры в смежных помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sub4cus
сообщение 13.1.2015, 10:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 14.8.2012
Пользователь №: 159723



Цитата(Skaramush @ 13.1.2015, 10:41) *
Так смотрите температуры в смежных помещениях.


Можно по подробнее?
я отапливаю эти помещения. в них +18С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.1.2015, 10:56
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Какие "эти"? У Вас есть три офисных, коридор и кинозал. В них разные нормативные температуры. Их и смотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274