Постоянные свищи в радиаторах, Каждый год меняем радиаторы |
|
|
|
13.1.2015, 10:27
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 256066

|
Каждый год у нас рвет батареи отопления. Сначала были чугунные - свищи были каждый год по несколько штук. Потом поставили биметалические (алюминевые наверно) они стали забиваться. Последний раз в марте 2014 поставили немецкие стальные батареи, которые в другом городе МО стоят без проблем уже 3 год. Эти батареи также прорвало меньше чем через год, т.е в ноябре-декабре 2014. Сначала потекла одна, а через пару недель вторая. Данные батареи заменили по гарантии, сейчас у нас стоят 3 таких новых батареи одна новая, и два по гарантии. Очень не хочется повторения данной проблемы, так как ремонт из-за потекшей батареи нам никто не оплачивает. Хочу проверить на экспертизе качество воды, подсказали что она должна соответствовать качеству воды для закрытых систем отопления. Подскажите как действовать в подобной ситуации? Может для начала потребовать УК предоставить документы на теплоноситель? Как часто УК должна производить экспертизу? Каким стандартам и Снипам должна соответствовать вода? Где проводят такие экспертизы если я сам хочу проверить? Может еще какие причины есть для появления свищей, токи итд опять же как это доказать кто занимается подобной проверкой? Некоторые подробности: Московская область, бывшая военная часть. Все дома у нас отапливаются своей котельной. Постепенно все стояки по квартирам и подводку к радиаторам заменили на полипропилен, хотя железные трубы стояли и не текли. Радиаторы были разные и со всеми проблемы, либо ржавеют и текут, либо забиваются. Подозреваю, что радиаторы текут у многих в нашей бывшей военной части. Так как слесаря как то говорили, что вот у вас сейчас поменяю и дальше пойду там у 1-2 еще прорвало радиатор, ну да без работы не останутся. На вопрос почему так происходит чешут голову и невнятно мямлят что причин нет, ну бывает. Меня слесаря пытаются избегать и не общаться по возможности, может вопросов задаю много. В паспорте на радиатор указано "Пригодны для подключения к водогрейным приборам согласно DIN 18380 для качества воды согласно VDI 2035" Делают их судя по рекламе для Российских условий.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Автономное теплоснабжение.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 11:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(atrom @ 13.1.2015, 10:27)  радиаторы текут у многих в нашей бывшей военной части. Так как слесаря как то говорили, что вот у вас сейчас поменяю и дальше пойду там у 1-2 еще прорвало радиатор Радиаторы не бьют током?
|
|
|
|
|
13.1.2015, 11:18
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50350
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
С водой у Вас, автор, проблемы, я бы начал с химанализа.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Гидроудары?
|
|
|
|
|
13.1.2015, 12:15
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 256066

|
Цитата(tiptop @ 13.1.2015, 11:17)  Радиаторы не бьют током? Нет, тоже думал об этом, вроде читал можно тестером обычным померить, один щуп в розетку второй на батарею, но не пробовал. Цитата(HeatServ @ 13.1.2015, 11:18)  С водой у Вас, автор, проблемы, я бы начал с химанализа. где можно его сделать или в любой лаборатории и самому смотреть соответствуют ли параметры железа и прочего ГОСТу 21563? По идее я бы лучше сначала написал письмо в УК с вопросом прошу предоставить данные подобного анализа и ответ соответствует ли теплоноситель данному госту, а уже потом если что анализ производить. Цитата(Гризли @ 13.1.2015, 11:30)  Гидроудары? Возможно, что первый этаж, но блин батареи ржавеют и текут свищами, а не лопаются. Да и с чего вдруг? завоздушено было? Но тогда второй радиатор потек при уже наполненой системе. Да и ржавая вода, хотя сама чистая.
Сообщение отредактировал atrom - 13.1.2015, 12:16
|
|
|
|
|
13.1.2015, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Похоже на электрокоррозию. Попробуйте зачистить кусок радиатора до металла и кинуть провод до гарантированно заземлённого элемента - чугунной канализационной трубы, арматурины в стене, или даже на улицу выкинуть и прут вбить на 1,5 метра и между этими двумя местами мультиметром померьте на постояном токе (DC).
|
|
|
|
|
13.1.2015, 12:45
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
1. кислая вода. 2. завоздушеность радиатора. Это возможно на последнем этаже в отопительный период при низком давлении в системе. 3. летом пустая ( без воды ) система отопления. 4. Электрохимическая коррзия. Материал радиатора разрушается из-за ионов материалов магистралей или котельной. Задайте вопрос производителю радиароров, они это лучше знают. Но именно заводу не продавцу.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Возможны два варианта. Первый - низкий рН теплоносителя (кислая реакция). Второй - отсутствие деаэрации на источнике теплоснабжения (высокое содержание кислорода). Оба анализа делаются в лаборатории котельной.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 15:41
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 256066

|
Цитата(G_Ivan @ 13.1.2015, 12:35)  Похоже на электрокоррозию. Попробуйте зачистить кусок радиатора до металла и кинуть провод до гарантированно заземлённого элемента - чугунной канализационной трубы, арматурины в стене, или даже на улицу выкинуть и прут вбить на 1,5 метра и между этими двумя местами мультиметром померьте на постояном токе (DC). И что я должен увидеть если 0v, то так понимаю это нормально, а если больше чем например 0,1v то бить тревогу? Спасибо всем за подсказки, отпишусь по результату.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(atrom @ 13.1.2015, 15:41)  И что я должен увидеть если 0v, то так понимаю это нормально, а если больше чем например 0,1v то бить тревогу?
Спасибо всем за подсказки, отпишусь по результату. 0.1 В вы там итак увидите. Бить тревогу нужно если счёт на десятки вольт пойдёт. Но скорее всего правы камрады пишущие про отсутствие деаэрации и кислотность.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1709
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(G_Ivan @ 14.1.2015, 15:35)  0.1 В вы там итак увидите. Бить тревогу нужно если счёт на десятки вольт пойдёт. Да не будет там сколь-ниубдь существенной величины. Трубы пластиковые...
|
|
|
|
|
14.1.2015, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253179

|
В котельной постоянно должны отбираться пробы воды для контроля её состояния, запросите у начальника котельной справку из лаборатории о составе воды, но вряд ли что-то такое там найдется что за год способно убить радиаторы, отправьте рекламацию производителю радиаторов, они с таким часто сталкиваются напишут свое мнение, но вернее всего искать именно в направлении электрокоррозии, возможно кто-то хитропродуманный ноль посадил на отопление и электричество ворует, или просто нет нормального заземления трубопроводов.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 14.1.2015, 12:16)  В котельной постоянно должны отбираться пробы воды для контроля её состояния, запросите у начальника котельной справку из лаборатории о составе воды, но вряд ли что-то такое там найдется что за год способно убить радиаторы, отправьте рекламацию производителю радиаторов, они с таким часто сталкиваются напишут свое мнение, но вернее всего искать именно в направлении электрокоррозии, возможно кто-то хитропродуманный ноль посадил на отопление и электричество ворует, или просто нет нормального заземления трубопроводов. Эм...вы слишком оптимистичны насчёт честности котельщиков. Официальные пробы будут в порядке, потому только отбор по месту и независимая экспертиза.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1709
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 14.1.2015, 16:16)  но вернее всего искать именно в направлении электрокоррозии, возможно кто-то хитропродуманный ноль посадил на отопление и электричество ворует, или просто нет нормального заземления трубопроводов. Что Вы будете заземлять у полипропиленовой трубы? Ноль на пластик для воровства вешать бессмысленно: работать не будет. Чтобы вода имела проводимость достаточную для работы электрооборудования туда надо такой рассол налить, что радиаторы рассыпятся без всякого электричества.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(SVKan @ 14.1.2015, 12:16)  Да не будет там сколь-ниубдь существенной величины. Трубы пластиковые... Если рядом никакой высоковольной линии не проходит - то не будет, а так я бы не зарекался, а контакт может быть ещё через кронштейн.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Рыжая вода - ответ на Ваш вопрос. Более того, у вас еще и разбирается вода из системы, похоже на разные нужды. Если воинская часть то подпитка - из водопровода, или открытого бака 99%. Ну а...Если так - то хоть ляжте и поволяйтесь ничего не измените. На кислород ВЫ сами воду не отберете, нужно химика на место тащить. Хлорирование тоже не исключено.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253179

|
Цитата(SVKan @ 14.1.2015, 14:34)  Что Вы будете заземлять у полипропиленовой трубы? Ноль на пластик для воровства вешать бессмысленно: работать не будет. Чтобы вода имела проводимость достаточную для работы электрооборудования туда надо такой рассол налить, что радиаторы рассыпятся без всякого электричества. Трубы не все же полипропиленовые, разводящие по подвалу наверняка стальные и магистральные от котельной тоже, туда же можно и ноль повесить, ну не может вода за год радиаторы съедать какая-бы она ни была кислотная или кислородонасыщенная, прежде она теплообменники в котельной съест тогда и крыльчатки насосов.
|
|
|
|
|
20.1.2015, 9:14
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 256066

|
Сходил в котельню, пообщался с начальником и с женщинами. Показали что откуда куда. Вода поступает из водокачки, они ее умягчаю, потом деаэрируют и пускают в трубы. Посмотрел журнал испытаний воды вроде жесткость в норме, кислород тоже мериют и кислотность. На содержание соединений железа и прозрачность не увидел чтобы тестировали. Так же мне сказали, что тоже у многих рвет батареи полгода-год, или забиваются. Говорят поставить чугунные, но и они ржавеют, не через полгода конечно но все равно ржавеют. Справку могут дать но только по тем параметрам которые измеряют, а измеряют как уже сказал: жесткость, кислород, кислотность. И наверно соглашусь с тем что насосы и трубы до домов уже давно проржавели если бы проблема была в этом. Также ходил в ЖЭК. Про то что должна быть система уравнивания потенциалов они не в курсе, вообще удивляюсь как люди с такой квалификацией работают в УК. Спросил заземлены ли батареи, мне ответили что внизу стояк заземлен, то что трубы полипропилен и связь с батареей теряется начальницу не смутило.
|
|
|
|
|
20.1.2015, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1709
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 14.1.2015, 20:49)  Трубы не все же полипропиленовые, разводящие по подвалу наверняка стальные и магистральные от котельной тоже, туда же можно и ноль повесить, ну не может вода за год радиаторы съедать какая-бы она ни была кислотная или кислородонасыщенная, прежде она теплообменники в котельной съест тогда и крыльчатки насосов. Там он должен висеть по умолчанию. Все трубы на входе в дом должны быть заземлены. А проводимость воды не так уж и высока. Дистиллированная вода вообще диэлектрик. Вообще, по всем нормам, считают метр пластика более чем достаточным для диэлектрической вставки. На тех же бойлерах вообще тонкие пластиковые прокладки прикладывают если считают необходимым. И никакие высоковольтные линии высокое напряжение в трубе не наведут.
|
|
|
|
|
20.1.2015, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(SVKan @ 20.1.2015, 9:53)  Дистиллированная вода вообще диэлектрик. Где это Вы там дистилитровую воду видели? Химочищенная водичка имеет солесодержание повыше чем исходная.
|
|
|
|
|
20.1.2015, 11:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 20.1.2015, 11:29)  Химочищенная водичка имеет солесодержание повыше чем исходная. Похоже, Вы имеете в виду воду после Na-катионирования? СтОит ли называть её "очищенной"?
|
|
|
|
|
20.1.2015, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Может быть на котельной умягчение воды выполнено Н-катионированием?
|
|
|
|
|
20.1.2015, 12:27
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 256066

|
Цитата(Лыткин @ 20.1.2015, 11:50)  Может быть на котельной умягчение воды выполнено Н-катионированием? я настолько уж прям не интересовался. Там 2 фильтра, в каждом вроде песок или соль, каждый работает до показания 600 чего то там, потом фильтрация идет через другой. Оборудование еще с советских времен видимо и стандарты скорее всего тоже.
|
|
|
|
|
21.1.2015, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1709
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Галиев @ 20.1.2015, 15:29)  Где это Вы там дистилитровую воду видели? Химочищенная водичка имеет солесодержание повыше чем исходная. А я разве написал что она там дистилированная? Я написал, что проводят по существу только соли растворенные в ней. Чтобы достичь мало-мальски приличной проводимости надо набухать ну очень много... в такой воде все сгниет без всякого электричества. При pH в диапазоне 7-9 сопротивление составляет где-то 4-5кОм на сантиметр. То бишь для метра пластиковой трубы это будет 400-500кОм. 500кОм считается приемлемым для изоляции кабелей. А сопротивление 10 метров эквивалентно уже хорошей изоляции в 5МОм. Какие Вы там токи хотите в них найти? 1кОм на сантиметр это вода с жесткостью примерно 35...
|
|
|
|
|
22.1.2015, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Дак есть у Вас улуга горячей воды или нет. Так и не понятно. Если есть - где приготавливается вода?
|
|
|
|
|
22.1.2015, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282

|
Цитата(atrom @ 13.1.2015, 11:27)  Последний раз в марте 2014 поставили немецкие стальные батареи, Это Arbonia?
|
|
|
|
|
16.2.2015, 22:49
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.2.2015
Пользователь №: 259764

|
Дело не в воде, а в том что её 6-7 месяцев в году нет в вашей системе. Приобретите радиаторы с коллектором из нержавейки .
|
|
|
|
|
17.2.2015, 0:51
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
вот странная ситуация. а разве система отопления это не общедомовое имущество? т.е. это не собственность жильца. это зона ответственности УК. разве нет?
|
|
|
|
|
14.3.2015, 9:06
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 256066

|
Цитата(GarryRU @ 22.1.2015, 12:54)  Это Arbonia? Да это немецкие радиаторы адаптированные для России типа Цитата(ssn @ 17.2.2015, 0:51)  вот странная ситуация. а разве система отопления это не общедомовое имущество? т.е. это не собственность жильца. это зона ответственности УК. разве нет? у нас котельня нагревает и дальше отдает в трубы по гарнизону. Зона ответственности котельни заканчивается трубой из котельни, дальше все вопросы к УК. Цитата(ssn @ 17.2.2015, 0:51)  вот странная ситуация. а разве система отопления это не общедомовое имущество? т.е. это не собственность жильца. это зона ответственности УК. разве нет? Общедомовых тепловых пунктов у нас нет, воду для отопления и горячей воды подготавливает котельня. Вчера прорвало новую батарею, которую поставили пару месяцев назад прям перед новым годом.
|
|
|
|