| 
	
	
	
	
	 |  температурный график |  |  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 10:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 12.1.2015
 Пользователь №: 256032
 
 
 
  
 | 
				Подскажите,на какое значение будет падать температура в подаче после срезки температурного графика, график 130/70, срезка на 115град..?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 10:38 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей 24рус @ 13.1.2015, 10:29)  Подскажите,на какое значение будет падать температура в подаче после срезки температурного графика, график 130/70, срезка на 115град..? А в какой подаче? У потребителя в системе отопления?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 11:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей 24рус @ 13.1.2015, 10:29)  Подскажите,на какое значение будет падать температура в подаче после срезки температурного графика, график 130/70, срезка на 115град..? При этом нужно помнить, что по санитарным нормам (СанПин) т-ра теплоносителя в радиаторах отопления не более 90 гр.С.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 11:25 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Лыткин @ 13.1.2015, 11:20)  по санитарным нормам (СанПин) т-ра теплоносителя в радиаторах отопления не более 90 гр.С.Лыткин  , пожалуйста, ссылайтесь на ДЕЙСТВУЮЩИЕ и ОБЯЗЫВАЮЩИЕ государственные требования.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 13:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 13.1.2015, 11:25)  Лыткин , пожалуйста, ссылайтесь на ДЕЙСТВУЮЩИЕ и ОБЯЗЫВАЮЩИЕ государственные требования. Хороший специалист отличается от слабенького тем, он не возит с собой кучу нормативной документации, а пользуется ей в исключительной ситуации. Когда водитель ведёт машину, он же не читает на ходу ПДД.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 13:44 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Лыткин @ 13.1.2015, 13:04)  Когда водитель ведёт машину, он же не читает на ходу ПДД. Всё понятно. Остаётся только пожелать водителю вести себя на дороге не просто по каким-то ранее виденным картинкам или правилам, которые были "при царе Горохе", а  выполнять требования ныне действующих ПДД.   Лыткин  , я бы Вам посоветовал сначала мысленно разделить действующие государственные документы и недействующие, а затем среди действующих отделить требования от рекомендаций.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 13:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 13.3.2013
 Из: г. Ижевск
 Пользователь №: 185048
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 13.1.2015, 12:25)  Лыткин , пожалуйста, ссылайтесь на ДЕЙСТВУЮЩИЕ и ОБЯЗЫВАЮЩИЕ государственные требования. Если принимать жилые здания, то господин Лыткин прав, чем СанПиН не обязывающий? А именно, п. 4.4 СанПиН 2.1.2.2645-10.  С уважением, Константин
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 14:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 210
 Регистрация: 14.3.2011
 Пользователь №: 98244
 
 
 
  
 | 
				Цитата пожалуйста, ссылайтесь на ДЕЙСТВУЮЩИЕ и ОБЯЗЫВАЮЩИЕ государственные требования. СНиП 41-01-2003, п. 4.4.3., разные СанПиНы. Разговор - переливание из пустого в порожнее. Цитата Подскажите,на какое значение будет падать температура в подаче после срезки температурного графика, график 130/70, срезка на 115град..? Температура теплоносителя в системе отопления при понижении температуры наружного воздуха: 1) при насосном смешивании с регуляторами или независимом присоединении системы отопления - изменяться по расчетному температурному графику (изменение коэф. смешения). 2) при элеваторном смешении - оставаться постоянной и равной расчетной температуре в системе отопления при подаче в элеватор 115 С (неизменность коэф. смешения) Температура теплоносителя в теплосети - оставаться равной 115 С при понижении температуры наружного воздуха.(Собственно поэтому это и называется срезкой)
				Сообщение отредактировал Swift - 13.1.2015, 14:12 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 14:14 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Константин, ничего не имею против. Спасибо за конкретику! Цитата(rkv1987@mail.ru @ 13.1.2015, 13:57)  Если принимать жилые здания
 п. 4.4 СанПиН 2.1.2.2645-10
 Но там же - про температуру поверхности, а не теплоносителя!!!
				Сообщение отредактировал tiptop - 13.1.2015, 14:34 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 14:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(rkv1987@mail.ru @ 13.1.2015, 13:57)  Если принимать жилые здания, то господин Лыткин прав, чем СанПиН не обязывающий? А именно, п. 4.4 СанПиН 2.1.2.2645-10. С уважением, Константин
 Благодарю за поддержку. 2.1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ОТДЫХА, СПОРТА Санитарно-эпидемиологические требования  к жилым зданиям и помещениям Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.1.2.1002-00 4. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату  и воздушной среде помещений 4.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях жилых зданий приведены в прилож.1. 4.2. Нагревательные приборы должны быть легко доступны для уборки. При водяном отоплении температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 90 °С. Для приборов с температурой нагревательной поверхности более 75 °С необходимо предусматривать защитные ограждения. 4.3. Помещения первых этажей зданий, расположенных в I климатическом районе, должны иметь системы отопления для равномерного прогрева поверхности полов. 4.4. Устройство автономных котельных для теплоснабжения жилых зданий допускается при наличии положительного заключения органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы. 4.5. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, уборных и сушильных шкафах. Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую. Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами. 4.6. Вентиляция объектов общественного назначения должна быть автономной. 4.7. Концентрация химических веществ в воздухе жилых помещений при сдаче их в эксплуатацию не должна превышать среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, установленных для атмосферного воздуха населенных мест, а при отсутствии среднесуточных ПДК не превышать максимальные разовые ПДК.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 14:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 13.3.2013
 Из: г. Ижевск
 Пользователь №: 185048
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Лыткин @ 13.1.2015, 15:37)  Благодарю за поддержку.2.1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ОТДЫХА, СПОРТА
 Санитарно-эпидемиологические требования
 к жилым зданиям и помещениям
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
 СанПиН 2.1.2.1002-00
 4. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату
 и воздушной среде помещений
 4.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений.
 Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях жилых зданий приведены в прилож.1.
 4.2. Нагревательные приборы должны быть легко доступны для уборки. При водяном отоплении температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 90 °С. Для приборов с температурой нагревательной поверхности более 75 °С необходимо предусматривать защитные ограждения.
 4.3. Помещения первых этажей зданий, расположенных в I климатическом районе, должны иметь системы отопления для равномерного прогрева поверхности полов.
 4.4. Устройство автономных котельных для теплоснабжения жилых зданий допускается при наличии положительного заключения органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы.
 4.5. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, уборных и сушильных шкафах.
 Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
 Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.
 4.6. Вентиляция объектов общественного назначения должна быть автономной.
 4.7. Концентрация химических веществ в воздухе жилых помещений при сдаче их в эксплуатацию не должна превышать среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, установленных для атмосферного воздуха населенных мест, а при отсутствии среднесуточных ПДК не превышать максимальные разовые ПДК.
 Приведенный вами СанПиН никоим образом не привязан к нашей стране.
				Сообщение отредактировал rkv1987@mail.ru - 13.1.2015, 15:06 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 11:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Я читаю только по-русски, и то со словарём.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 10:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 614
 Регистрация: 28.6.2006
 Пользователь №: 3267
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Лыткин @ 14.1.2015, 11:39)  Я читаю только по-русски, и то со словарём. Вне зависимости от правоты, ссылаться нужно все же на действующий документ(п 4.4  в новом такой же как п4.2 в старом) Цитата "СанПиН 2.1.2.1002-00. 2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха... Документ утратил силу с момента введения в действие СанПиН 2.1.2.2645-10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 (Постановление Роспотребнадзора от 02.08.2010 N 99). См. Справкуhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98071/ © КонсультантПлюс, 1992-2015з.ы. А как вы понимаете график отопления 95-70 грС у потребителя?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 11:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(borm @ 15.1.2015, 10:56)  Вне зависимости от правоты, ссылаться нужно все же на действующий документ(п 4.4  в новом такой же как п4.2 в старом)
 
 
 з.ы. А как вы понимаете график отопления 95-70 грС у потребителя?
 При этом графике теплоноситель можно подавать во "внутрянку" без трансформации. Все другие (130/70; 150/70; 150/90) только через ИТП (ЦТП).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 11:11 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(borm @ 15.1.2015, 10:56)  з.ы. А как вы понимаете график отопления 95-70 грС у потребителя? Можно было бы спросить и о "105-70". 105 сейчас запрещено?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 11:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 614
 Регистрация: 28.6.2006
 Пользователь №: 3267
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 15.1.2015, 11:11)  Можно было бы спросить и о "105-70".
 105 сейчас запрещено?
 Ну если только за выходные отменили СП 60.13330.2012 п6.1.6, 6.1.7, приложением Д  (в СНиП 41-01-2003 п4.4.3 и приложение В )
				Сообщение отредактировал borm - 15.1.2015, 11:34 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 12:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 380
 Регистрация: 14.11.2014
 Пользователь №: 250873
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 13.1.2015, 14:14)  Константин, ничего не имею против. Спасибо за конкретику!
 
 
 Но там же - про температуру поверхности, а не теплоносителя!!!
 А вы хотите ещё часть где есть расчёт температуры на поверхности отопительных приборов (и труб) приложить, что температура их поверхности не будет выше 90С ? Ну удачи... Проще нарисовать что входящий теплоноситель в контур радиаторов не выше 90С ...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 12:46 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(G_Ivan @ 15.1.2015, 12:44)  А вы хотите ещё часть где есть расчёт температуры на поверхности отопительных приборов (и труб) приложить, что температура их поверхности не будет выше 90С ? Ну удачи...Проще нарисовать что входящий теплоноситель в контур радиаторов не выше 90С ...
 "Детский сад"...     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 12:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 380
 Регистрация: 14.11.2014
 Пользователь №: 250873
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 15.1.2015, 12:46)  "Детский сад"...   Хорошо - расскажите как вы будете обосновывать выполнение требования "температуры поверхности нагревательных приборов не выше 90С" ? )
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 13:10 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(G_Ivan @ 15.1.2015, 12:59)  Хорошо - расскажите как вы будете обосновывать выполнение требования "температуры поверхности нагревательных приборов не выше 90С" ? ) При чём здесь это? Тема-то, вот какая: Цитата(Сергей 24рус @ 13.1.2015, 10:29)  Подскажите,на какое значение будет падать температура в подаче после срезки температурного графика, график 130/70, срезка на 115град..? Может быть, я чего-то не знаю, а Вы на самом деле вместе с Сергей 24рус  работаете?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 13:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 380
 Регистрация: 14.11.2014
 Пользователь №: 250873
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 15.1.2015, 13:10)  При чём здесь это?Тема-то, вот какая:
 
 
 Может быть, я чего-то не знаю, а Вы на самом деле вместе с Сергей 24рус работаете?
 Мой коментарий касается вашего : "Но там же - про температуру поверхности, а не теплоносителя!!!". ТС справедливо напомнили, про необходимость учёта данного условия, тем более что он не прописал на что пускает тепло.  Например на термовентиляцию, на ПТО ГВС, где 115% вполне нормально...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 14:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(G_Ivan @ 15.1.2015, 12:59)  Хорошо - расскажите как вы будете обосновывать выполнение требования "температуры поверхности нагревательных приборов не выше 90С" ? ) А чего там обосновывать? Разок ладошка к радиатору "привариться" и всё в голове встанет на место.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 15:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5907
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
 Пользователь №: 39475
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Лыткин @ 15.1.2015, 16:25)  А чего там обосновывать? Разок ладошка к радиатору "привариться" и всё в голове встанет на место. А вот у конвекторов с кожухом температура поверхности  (да и ребер тоже) ниже, чем температура теплоносителя. В них может быть и вода 130, а температура поверхности не превысит 105. Но подводки надо прятать или изолировать. Что касается непонятно заданного исходного вопроса про "130 со срезкой на 115" в смысле "что будет", то ответ известен. Так работают большинство систем теплоснабжения от ТЭЦ.  По крайней мере ни одной с "истинным" графиком 130-70 или 150-70 мне обнаружить не удалось (включая Москву). Если кто-то знает примеры "истинного" графика - ткните носом, приложитеутвержденный  график хоть на какой-нибудь год. Все ТЭЦ делают "верхнюю срезку". Причина известна - увеличение выработки более ценной электроэнергии с экономией топлива. 110-115 градусов это температура, до которой можно нагреть воду "мятым" паром после турбин . Чтобы нагреть до "истинных" 150 градусов надо делать отборы пара высокого давления и догревать воду в пиковых подогревателях . Или греть в пиковой котельной , расходуя дополнительное топливо. В дни экстремально холодных температур, которых бывает за зиму максимум неделя (а то и вообще не бывает) потребление электроэнергии резко возрастает, и его нельзя сократить. А вот подачу тепла можно сократить  по сравнению с требуемой - за счет аккумулирующей способности зданий . График только называется "130-70". Это всего лишь говорит, что удельный расход сетевой воды от ТЭЦ составляет 16.6 т/Гкал. Но температуры 130 не будет никогда  - будет максимум 115 градусов. Причем этот график непременно согласован с муниципалитетом, но является как бы секретным. В большие морозы, которые стоят несколько дней здания недотапливаются. Было в доме 22 градуса - стало 18, а то и 16. Но этот недотоп становится заметен не сразу, да и граждане "понимают ситуацию" и не бунтуют. За исключением, конечно, всяких правдоискателей.  А потом всё восстанавливается. А мы, проектировщики, это тоже учитываем. Если в ТУ пишут  130, а подают  115, то и мы пишем  95-70, а рассчитываем  на 85-64. Тоже по тайному сговору с ТСО.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 15:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1444
 Регистрация: 11.6.2007
 Пользователь №: 9467
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.1.2015, 17:01)  А мы, проектировщики, это тоже учитываем. Если в ТУ пишут 130, а подают 115, то и мы пишем 95-70, а рассчитываем на 85-64. Тоже по тайному сговору с ТСО. Вот жеж. А по моему скромному мнению, есть ТУ от ТСО (между прочим оф.документ) какой там график прописан на тот и рассчитывают.   Тайные сговоры....понимающие жильцы....вы о чем вообще стесняюсь спросить.... Может все решается банальным запасом поверхности ОП, чтобы не было не догрева о котором Вы говорите!?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 16:39 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(baniffaciy @ 15.1.2015, 15:22)  Может все решается банальным запасом поверхности ОП, чтобы не было не догрева о котором Вы говорите!? Запас поверхности получается точно так же и этим способом: Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.1.2015, 15:01)  пишем 95-70, а рассчитываем на 85-64. |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 17:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5907
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
 Пользователь №: 39475
 
 
 
  
 | 
				Цитата А по моему скромному мнению, есть ТУ от ТСО (между прочим оф.документ) какой там график прописан на тот и рассчитывают. Ну и руководствуйтесь своим скромным мнением и "оф.документом".  Пока жизнь не побьет.  Пока не придется объяснять людям, почему они замерзают. Ссылки на ТУ им не нужны. А мы руководствуемся необходимостью обеспечить жильцов теплыми квартирами независимо от липовых бумажек. Цитата Может все решается банальным запасом поверхности ОП, чтобы не было не догрева о котором Вы говорите!?  Не формальный "запас" поверхности нужен,  а возможность передать тепло в ОП и снять его с ОП для обогрева. А это уже совместно гидравлика и теплопередача, а поверхность нагрева расте совсем немного. Можно наставить секций в 2 раза больше, но получить холодные помещения.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2015, 18:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 741
 Регистрация: 28.3.2006
 Из: Иваново,Россия
 Пользователь №: 2477
 
 
 
  
 | 
				А что страшней при расчете ОП, стучать зубами несколько дней при 95-70, или неделями "париться при 85-61, когда температура наружного воздуха пляшет  "+-" около нуля с нынешними сиротскими зимами с точки зрения комфорта
 и мани-маниевой  ? Речь о традиционном  элеваторном подключении зданий.
 
 Сообщение отредактировал Евгений Буш - 15.1.2015, 18:03
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2015, 10:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1444
 Регистрация: 11.6.2007
 Пользователь №: 9467
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.1.2015, 20:17)  Ну и руководствуйтесь своим скромным мнением и "оф.документом".  Пока жизнь не побьет.  Пока не придется объяснять людям, почему они замерзают. Ну да ну да куда уж нам убогим и сирым..... Постарайтесь не хамить, я Вас умоляю, если не можете внятно объяснить  Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.1.2015, 20:17)  А мы руководствуемся необходимостью обеспечить жильцов теплыми квартирами независимо от липовых бумажек. Мы - это  кто стесняюсь спросить!? Т.е. все ТУ от ТСО к примеру по Вашему мнению "липовые бумажки". Ну ну    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2015, 14:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Если вкратце. От теплоисточника приходит 150 С при Расчётной минус 24 С. Затем элеватор (с расчётным К "подмеса") разбавляет воду до 95 С. При повышении т-ры наружного воздуха до минус 10 С, т-ра теплоносителя от источника снижается, согласно графика. А т.к. коэффициент "подмеса" элеватора const, т-ра воды в систему отопления также уменьшается менее 95 С (т.е. по графику). Если расчёт сделан проффесионалом, то и "париться" не нужно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.1.2015, 7:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 20.1.2011
 Пользователь №: 90253
 
 
 
  
 | 
				Если расчётный режим потребителя, имеющего элеватор со смешением со 130°С до τ1=95°С;  τ2=70°С; tвн=20°С при расчётной наружной температуре -31°С, то при наличии верхней температурной срезки до 115°С установятся следующие параметры: τ1=83,5°С;  τ2=61,0°С; tвн=14,9°С. То же с учётом незапланированных (не учтённых в расчётной сумме тепловых нагрузок отопления) теплопоступлений, например в размере 10% от расчётных теплопотерь здания, установятся следующие параметры: τ1=84,7°С;  τ2=63,1°С; tвн=18,2°С. Фактические теплопотери здания составят 96,5% из которых 86,5% обеспечиваются внешним теплоисточником.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |