Установка датчиков уровня, для бака башни Рожновского |
|
|
|
6.12.2006, 12:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Кто-нибудь выдавал задание КИПовцам на включение и отключение насосов по заданным уровням? Наверное да. Но интересная задача получается - монтажники отказываются нарушать целостность бака и рвать теплоизоляцию для установки уровнемеров. Получится ли установить какие-нибудь приборы на подающем трубопроводе, которые замеряют столб воды? Или еще какие-нибудь варианты?
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ Dec 6 2006, 12:03 ) нарушать целостность бака и рвать теплоизоляцию для установки уровнемеров. А зачем её рвать то? Есть же обычные поплавки По приборам тоже можно, манометры на отводящей поставить и слаботок на управление. Но это сложнее и менее эффективно, как мне кажется. Да и дороже.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Вот в том то и трудность, что поплавки надо туда поместить. А датчики давления, я конечно не разбираюсь в них, но должны быть достаточно чувствительными. (разница межды уровнем отключения насоса и аварийным уровнем 150 мм).
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А какая проблема их туда поместить то? Люк же должен быть
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Да, люк есть!  600 мм. Может в моем случае не нашли маленького монтажника. Но плакали и рыдали, но отказались устанавливать поплавки.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дурака валяют ребята  Чего их ставить то? Нет проблемы совсем.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 13:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Мы всегда манометр ставили с двумя контактами. И проще и гигиеничнее, да и надежнее. Тем более в Рожновского- в колону врезать в лючок внизу.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.12.2006, 18:47
|
Guest Forum

|
конечно, можно извратиться и поставить сименс-радар уровня... но манометр лучше  хоть и дороже, чем поплавки
|
|
|
|
Гость_lau_*
|
6.12.2006, 22:47
|
Guest Forum

|
станция управления насосом в комплекте с датчиком давления как альтернатива... а монтажников таких гоните в шею! - тоже мне проблема всунуть штангу с двумя датчикамми в башню
|
|
|
|
|
7.12.2006, 9:42
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Мне киповец рассказывал про контакты на разных уровнях и нет поплавка. И те же датчики давления. У них чувствительность от 5 мм вод. ст. Варриантов хватает. Это вообще не наша тема не наш раздел.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
7.12.2006, 13:24
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ Dec 7 2006, 09:42 ) Это вообще не наша тема не наш раздел. позволю себе заметить - наш... КИПовцы, в свою очередь говорят - датчики определяют технологи. Как скажете, так и поставим. утверждаю это, как человек, разруливающий такие вещи постоянно... Спецификация - АТХ. Но прибор закладывает ТХшник. он указывает, где, что. и как мерять. Согласны? Другое дело, что часто все привыкли сваливать на КИП
|
|
|
|
|
7.12.2006, 13:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Сваливать привыкли - друг на друга. Но поскольку технолог (ВКшник) всё же основной специалист и отвечает перед клиентом он (про ГИПа молчу, в этом случае он и есть технолог, как правило), то именно он должен всё задать КиПовцу. А тот - только исполнять. И разговоры типа могу-не могу, хочу-не хочу, тут неуместны.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
7.12.2006, 14:09
|
Guest Forum

|
и опять тот же самый вопрос, отложенный на вечер осточертело объяснять и начальству, и исполнителю...милок, чертишь ты - а сяду я (вариант: новую машину покупаешь ты...) а недавно спросили - я просто сел... оно тебе надо - разбираться в арматуре? и как объяснить, что по сути - обязан? даже если и не хочется? как комдиру объяснить, что не хочу подписывать чертежи, не читая? в условиях, когда у всех декларирована ИСО 9001, а по факту - никто не за что не отвечает
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
7.12.2006, 14:38
|
Guest Forum

|
В бак элементарно можно погрузить погружные электроды... НИКАКИХ проблем... чем озадачены, не пойму....
|
|
|
|
|
7.12.2006, 14:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Второй день обсуждаем  Я бы сам уже на 10 башен датчики прикрутил, без всяких КиПовцев А поплавков в башни набросать, так всю МО осчастливить можно за это время...
|
|
|
|
|
7.12.2006, 15:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ Dec 7 2006, 14:49 ) Второй день обсуждаем  Я бы сам уже на 10 башен датчики прикрутил, без всяких КиПовцев А поплавков в башни набросать, так всю МО осчастливить можно за это время...  Действительно! И я уже давно выдал задание на уровни. И уже что-то придумали.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
7.12.2006, 16:00
|
Guest Forum

|
так форум же  а поговорить?
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
7.12.2006, 16:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ Dec 7 2006, 09:42 ) Мне киповец рассказывал про контакты на разных уровнях и нет поплавка. И те же датчики давления. У них чувствительность от 5 мм вод. ст. Варриантов хватает. Это вообще не наша тема не наш раздел. Если Вас не затруднит, дайте ссылку на такие чувствительные датчики. Кто производитель, где купить, любую информацию. Заранее благодарен.
|
|
|
|
Гость_GGU_*
|
8.12.2006, 0:50
|
Guest Forum

|
Вопрос древний, как мир, но интересный. Мало того что надо засечь уровень в ёмкости, надо ещё сигнал передать на управление насосом. Вот тут и возникает проблема. Клапан-Поплавок, это хорошо, вода сама работает. Сама закрывает, создаёт давление в подающем тр-де, вот тебе и сигнал. Но вот беда - Эксплуатационщикам не нравится. Говорят, что башня, это не бачок в туалете. Ежели что заело, гораздо сложнее поправить. И наверное часто заедает... ЭКМ, хорошая штука, если насосная рядом. А если 2...3 км?! Тянуть кабель рука не подымается. Из стандартных решений, есть ещё вентиль или задвижка с электроприводом. Но опять таки, не всегда на площадке ёмкости есть электроэнергия. Одним словом, каждый раз приходится делать выбор в соответствии с местными условиями и думать о, казалось-бы, элементарной вещи. Не раз в голову лезли мысли о радио сигнале или услугах мобильной связи. Почему-то получить сигнал о взломе личного автомобиля - это просто. Один раз заплати, поставь цацку и всё о'кей. А вот с башни на насос... Может кто подскажет где купить цацку?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
8.12.2006, 1:04
|
Guest Forum

|
Цацке питание же нужно... и реле уровня питание нужно... как же вообще без электричества? GSM модемы на рынке присутствуют... не дешево, но явно дешевле прокладки кабеля... В Москве есть конторы исключительно занимающиеся оGSMиванием объектов...
|
|
|
|
|
  |