> Расчет водяного объема пластичатого теплообменника
Евгений Буш
сообщение 15.1.2015, 0:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Есть два типа пластинчатых ТО
M-15 BFG-8 - S поверхн. одной пластины 1,2 м2
M-10 BFG S поверхн. одной пластины 0,5 м2
N – количество пластин
Нужно
1. сосчитать водяной объем теплообменника
Прикидываю так:
V =S пов. *t*N, где
V – водяной объем теплообменника м3
S пов – поверхность нагрева одной пластины м2
t – расстояние между соседними пластинами м
N количество пластин
Вопрос 1 –какое значение t брать для таких ТО для М10 и М-15

2. Подобрать насос (расход - м3/час) для химической очистки ТО
Прикидываю так:
G =v *Sэ*h*3600, где
G –расход циркулирующего в ТО раствора м3/час
V –скорость циркуляции раствора между двумя соседними пластинами м/сек
Sэ – сечение условного прохода (м2) это произведение t (см. выше) на ширину пластины h ; Sэ = t*h
Вопрос 2 –Какие геометрические размеры пластин для таких ТО М10 и М-15
Материал пластин AISI -316 толщ пластин 0,5 мм
И главное –верны ли формулы

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 15.1.2015, 0:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.1.2015, 7:21
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



площадь поверхности и сечение одной пластины - это два разных значения.
если вам нужен объем жидкости в пто, то вычисляете его полный объем по габаритным размерам, вычитаете из него объем металла и делите пополам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Walkman
сообщение 15.1.2015, 8:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.10.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 11667



как то всё сложно...
любой производитель в своих расчетах и эксплуатационной документации указывает внутренний объем полостей пластинчатого теплообменника. достаточно просто взглянуть в эти документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 15.1.2015, 12:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



площади откуда взяли? что-то мне кажется вы ошиблись почти в 2 раза (а именно для M10 - 0,24 м2, для М15 - 0,62 м2) Источник: http://wwtec.ru/index.php?id=399.

Да и считать объем теплоносителей надо не пол-ву пластин, а по кол-ву каналов. Это далеко не одно и то же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 15.1.2015, 16:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
площадь поверхности и сечение одной пластины - это два разных значения.

Догадываюсь, но мне нужен примерный объем, выдавленный объем с одной стороны компенсируется вдавленным с другой
стороны, так что для приближенного расчета поверхности считаю что пластина плоская
Цитата
любой производитель в своих расчетах и эксплуатационной документации указывает внутренний объем полостей пластинчатого
теплообменника.

Получается что не любой просто так не стал бы у коллег отнимать драгоценное время
to sergoo
Спасибо за конкретную и полезную ссылку.
К примеру у меня теплообменник М15 из 80 пластин. Я думал что число каналов равно числу пластин - 1, т.е. 79,
но поскольку промывка идет только по нагреваемому контуру, то водяной объем расчитываю из 79/2 =39 каналов
водяной объем одного канала 1, 5л (из той же таблицы), получается общий объем контура 39 * 1, 5 = 58,5 л
Или я что то не так понимаю о каналах?

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 15.1.2015, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.1.2015, 18:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Прикольная проблема smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 15.1.2015, 19:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



как ни странно в условиях глубокого взаимопроникновения химии и физики процесса химических очисток
энергооборудования такие вопросы отнюдь не праздны. Факторы правильного подбора концентраций, состава моющих
реагентов, скоростей перемещения растворов, химконтроль и многое другое при серьезном подходе требуют в том числе
и непростых расчетов.
Производитель или его дилер советуют брать практически карманную мойку независимо от типоразмера, к примеру
ТО, и развести его в нехитрой пропорции. Для меня лично такой подход является настолько прикольным, что ...
ни пером описать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 16.1.2015, 8:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Евгений Буш @ 15.1.2015, 16:37) *
to sergoo
Спасибо за конкретную и полезную ссылку.
К примеру у меня теплообменник М15 из 80 пластин. Я думал что число каналов равно числу пластин - 1, т.е. 79,
но поскольку промывка идет только по нагреваемому контуру, то водяной объем расчитываю из 79/2 =39 каналов
водяной объем одного канала 1, 5л (из той же таблицы), получается общий объем контура 39 * 1, 5 = 58,5 л
Или я что то не так понимаю о каналах?

при чётном числе пластинок (несимметричная компановка каналов) нагреваемый контур как правило идёт по "внешним, крайним" каналам, так что его объём чуть больше. Конкретно по программе альфалаваля для данной марки и для данного общего числа пластин, объем нагреваемого контура примерно 62 литра, вместо полученного вами 58,5. Так что подбирайте насос на эту величину. Хуже точно не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 16.1.2015, 23:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Кстати на какую скорость циркуляции теплоносителя в отдельном канале рассчитывается
ПТО в Каких НТД это оговаривается.
Хотел установить AlfaLaval@ Designer и поиметь много интересного, но мой 7-ой виндовс не хочет ее «кушать»
(ругается). Есть ли другие проги на эту темы более или менее информативные (со справочной базой)

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 16.1.2015, 23:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 11:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных