Работа циркуляционного насоса на обвязке 1 подогрева приточной установки |
|
|
|
15.1.2015, 10:29
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.3.2010
Пользователь №: 48008

|
Коллеги, простой вопрос: На обвязке 1 подогрева приточной установки есть насос. Схма обвязки с 2-ходовым регулирующим клапаном и соответственно байпасом. В каком режиме предполагается работа циркуляционного насоса - постоянно или периодически при угрозе замораживания теплообменника? Я всегда считал, что насос работает постоянно, обеспечивая постоянный расход через нагреватель.
Жду ваших комментариев. Спасибо.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Работа насоса постоянная, для обеспечения постоянного расхода через калорифер.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
При угрозе заморозки только клапан нужно открывать, либо предусматривать защиту от заморозки на "стоячей" системе с включением насоса, если насос стоит, при не работающей системе.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Насос может стоять и в перемычке (у вас это вроде бы названо байпас). Тогда он включается иногда и только при предаварийных режимах.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 11:51
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.3.2010
Пользователь №: 48008

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 15.1.2015, 11:44)  Насос может стоять и в перемычке (у вас это вроде бы названо байпас). Тогда он включается иногда и только при предаварийных режимах. На перемычке ставить не хочу, поскольку в этом случае будет иметь место параллельная работа насосов (на обвязке + из ИТП). При этом расход через теплообменник может отклониться от расчетного.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 12:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Так вы уточните, Цитата На обвязке 1 подогрева приточной установки есть насос. или Цитата На перемычке ставить не хочу То есть, ситуция с существующей системой, или проектируемой.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
AVS801, что Вас смущает в паралл. работе и причем здесь расчетные режимы. Мы говорим о глубоко нерасчетных режимах- близких к аварийным. На расчетном режиме и близких по тепловой мощности насос в перемычке вообще не работает, т. как он не нужен.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
1. При переключении автоматики в положение "Зима"- насос работает постоянно(даже когда в/у выкл.). 2. При выключенной вент. система автоматики предусматривает контроль температуры теплоносителя в внутреннем кольце и открывает трехходовой кл. для подогрева контура. 3. В положении "Лето" насос работает только с включенной в/у.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 14:50
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.3.2010
Пользователь №: 48008

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 15.1.2015, 13:03)  AVS801, что Вас смущает в паралл. работе и причем здесь расчетные режимы. Мы говорим о глубоко нерасчетных режимах- близких к аварийным. На расчетном режиме и близких по тепловой мощности насос в перемычке вообще не работает, т. как он не нужен. Глубоко нерасчетные расходы (режимы) могут быть в случае количественного регулирования (когда мы зажимаем расход). В этом случае естесвенно насос не работает. Вашу точку зрения я понял - вы сторонник второго варианта, когда насос включается только в случае угрозы замерзания теплообменника. В обычном режиме насос молчит и теплоотдача регулируется 2-ходовым клапаном, который зажимает расход теплоносителя. Просто у меня есть сомнения, что произойдет при таком регулировании в самом теплообменнике при снижении расхода воды: Будет ли водапроходить по всем трубкам теплообменника с одинаковой скоростью? Думаю, что при снижении расхода в общем коллекторе теплообменника расход воды по трубкам будет протекать неравномерно и появятся трубки, в которых скорость упадет ниже критического уровня, при котором прекратится перемешивание, что приведет к замерзанию воды. Поэтому, как я думаю, и нужен циркуляционный насос, работающий постоянно, чтобы в любое время иметь расчетный расход воды. В этом случае имеем дело с качественным регулированием и не имеем проблем с замерзанием воды в трубках. Алексс Спасибо! Я так понимаю, что вы имеете опыт в наладке и автоматике. То есть насос в вашем случае в зимнее время работает постоянно. Skaramush Речь идет о обвязке с 2-ходовым регулирующим клапаном, перемычкой и циркуляционным насосом впринципе. Я ставлю насос на обратной магистрали после теплообменника.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Avs801, расчетный режим- это режим номинальной тепловой мощности (например -25/+18 град, вода 90/70 град). Здесь работа насоса не нужна (в перемычке или на подаче/обратке). При меньшей тепловой мощности, если температура воды на входе не меняется, то темп. обратки падает(так как прикрывается 2-х ходовой кл). Если температура обратки падает ниже уставки, например 30 град-это предаварийный режим. В этом случае включается насос в перемычке-подмешивает, уменьшает темп. воды на входе, увеличивает темп. обратки, т. самым уходит от аварийного режима. Медно-ал. теплообм несимметричны по воде (могут быть разные скорости в контурах). Вкл. насоса в перемычке можно настроить на 30, 40, 50 град, как угодно, при этом будут разные расходы воды в теплообм. и не будет застоя в трубках. Вопрос, зачем насосу (на прямой или обратке) нужно вмешиваться в работу узла при режимах близких к расчетным? То есть зачем нужен постоянный расход воды, тем более, что он не постоянный-т. как режим гуляет по хар-ке насоса.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 16:33
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.3.2010
Пользователь №: 48008

|
Ваша точка зрения мне понятна. Всё логично.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 15.1.2015, 16:12)  Avs801, расчетный режим- это режим номинальной тепловой мощности (например -25/+18 град, вода 90/70 град). Здесь работа насоса не нужна (в перемычке или на подаче/обратке). При меньшей тепловой мощности, если температура воды на входе не меняется, то темп. обратки падает(так как прикрывается 2-х ходовой кл). Если температура обратки падает ниже уставки, например 30 град-это предаварийный режим. В этом случае включается насос в перемычке-подмешивает, уменьшает темп. воды на входе, увеличивает темп. обратки, т. самым уходит от аварийного режима. Медно-ал. теплообм несимметричны по воде (могут быть разные скорости в контурах). Вкл. насоса в перемычке можно настроить на 30, 40, 50 град, как угодно, при этом будут разные расходы воды в теплообм. и не будет застоя в трубках. Вопрос, зачем насосу (на прямой или обратке) нужно вмешиваться в работу узла при режимах близких к расчетным? То есть зачем нужен постоянный расход воды, тем более, что он не постоянный-т. как режим гуляет по хар-ке насоса. Вы очень оптимистичны насчёт "расчётных режимов". Я редпочитаю иметь постоянно работающий циркуляционник зимой. Нормальные расчёты нынче редкость.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
G. Ivan. Вы очевидно, имеете ввиду постоянно работающий насос на подаче или обратке. Два вопроса к Вам. 1. Что делает насос зимой на расчетном режиме: воздух -25/+18 град, при расчетной температуре воды на входе 90 град? 2. Что делает насос зимой на расчетном режиме: воздух -25/+18 град, при "неоптимистичной"температуре воды на входе, например 70 град?
|
|
|
|
|
15.1.2015, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 15.1.2015, 16:45)  G. Ivan. Вы очевидно, имеете ввиду постоянно работающий насос на подаче или обратке. Два вопроса к Вам. 1. Что делает насос зимой на расчетном режиме: воздух -25/+18 град, при расчетной температуре воды на входе 90 град? 2. Что делает насос зимой на расчетном режиме: воздух -25/+18 град, при "неоптимистичной"температуре воды на входе, например 70 град? Да именно такой тип установки я имею в виду. Работает себе и работает, при любой температуре. Подмес на 3-х ходовом меняется только.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Реальный аргумент в пользу постоянного расхода (постоянно работающего насоса) - грязь. С переменным расходом умрет ТО от грязи.
|
|
|
|
|
16.1.2015, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
AVS 801, возврат к п. 13. Насос работает, но при этом подмешивает обратку на вход калорифера (если он неправильно подобран, т. есть с учетом потерь в цирк. контуре). Зачем на рабочем режиме уменьшать и так небольшую температуру воды на входе? Насос, установленный в перемычке, вмешивается в работу узла только кокда необходимо, т. есть когда малый расход через теплообменник (пониженные мощности) и возникает угроза замерзания (малая температура обратки).
|
|
|
|
|
16.1.2015, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(v-david @ 15.1.2015, 17:22)  Реальный аргумент в пользу постоянного расхода (постоянно работающего насоса) - грязь. С переменным расходом умрет ТО от грязи. Т.е. получается что у нас циркуляционный насос выполняет функцию поддержания СКОРОСТИ движения теплоносителя через ТО ? Так-то логично, количество теплоты - трёхходовой, перепад - основной контур теплоснабжения, насос для поддержания этих параметров не нужен...
Сообщение отредактировал G_Ivan - 16.1.2015, 9:56
|
|
|
|
|
16.1.2015, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.3.2010
Пользователь №: 48008

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 16.1.2015, 9:40)  AVS 801, возврат к п. 13. Насос работает, но при этом подмешивает обратку на вход калорифера (если он неправильно подобран, т. есть с учетом потерь в цирк. контуре). Зачем на рабочем режиме уменьшать и так небольшую температуру воды на входе? Насос, установленный в перемычке, вмешивается в работу узла только кокда необходимо, т. есть когда малый расход через теплообменник (пониженные мощности) и возникает угроза замерзания (малая температура обратки). 1. В моём случае насос стоит не на перемычке, а на обратке (или на подаче). 2. Насос прокачивает контур после перемычки (перемычка-теплообменник). 3. До перемычки (включая 2-ходовой регулирующий клапан) со стороны ИТП прокачивает воду насос, размещенный в ИТП. 4. В расчетном режиме насос на обвязке "подхватывает" расчетный расход от насоса ИТП и никакого подмеса не происходит. Это чисто теоретически. Всё зависит от качества наладки и подбора насосов. 5. Подмес будет в том случае, если 2-ходовой регулирующий клапан будет зажимать расход, снижая его ниже расчетного.
|
|
|
|
|
16.1.2015, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
приведите схему узла обвязки.
|
|
|
|
|
16.1.2015, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Можно и без схемы. У вас ПОСТОЯННО действующий насос, установленный на обратке (подаче-без разницы). Насос в перемычке- НЕПОСТОЯННО действующий. Возвращаясь к Вашей схеме. 4. В расчетном режиме насос на обвязке "подхватывает" расчетный расход от насоса ИТП и никакого подмеса не происходит. Это чисто теоретически. Всё зависит от качества наладки и подбора насосов. Только в том случае, если насос работает в режиме "нулевой статики" (крутится в режиме авторотации и не создает давлени но не является сопротивлением), то есть имеет расчетный расход и нулевое давление.
|
|
|
|
|
16.1.2015, 11:22
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.3.2010
Пользователь №: 48008

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 16.1.2015, 11:00)  Можно и без схемы. У вас ПОСТОЯННО действующий насос, установленный на обратке (подаче-без разницы). Насос в перемычке- НЕПОСТОЯННО действующий. Возвращаясь к Вашей схеме. 4. В расчетном режиме насос на обвязке "подхватывает" расчетный расход от насоса ИТП и никакого подмеса не происходит. Это чисто теоретически. Всё зависит от качества наладки и подбора насосов. Только в том случае, если насос работает в режиме "нулевой статики" (крутится в режиме авторотации и не создает давлени но не является сопротивлением), то есть имеет расчетный расход и нулевое давление. Насос обвязки имеет давление для преодоление сопротивления контура "перемычка-теплообменник".
|
|
|
|
|
16.1.2015, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Зачем?
|
|
|
|
|
16.1.2015, 11:34
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.3.2010
Пользователь №: 48008

|
Вот схема: Цитата(Московко Ю.Г. @ 16.1.2015, 11:29)  Зачем? Чтобы обеспечить циркуляцию через теплообменник. В моем случае это делает насос обвязки (не на перемычке). При этом сфера влияния насоса из ИТП заканчивается до перемычки. В Вашем случае насос в ИТП подбирается с учетом преодоления сопротивления, включая теплообменник. Такая схема тоже имеет право на жизнь ))
|
|
|
|
|
16.1.2015, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(Avs801 @ 16.1.2015, 11:34)  Вот схема:
Чтобы обеспечить циркуляцию через теплообменник. В моем случае это делает насос обвязки (не на перемычке). При этом сфера влияния насоса из ИТП заканчивается до перемычки. В Вашем случае насос в ИТП подбирается с учетом преодоления сопротивления, включая теплообменник. Такая схема тоже имеет право на жизнь )) А поз.4 - это у вас обратный клапан ?
|
|
|
|
|
16.1.2015, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Следующий вопрос. Расчетный режим работы теплообменника: темп. воздуха на входе расчетная -27град, темп. воды на входе рассчетная-90 град. На расчетном режиме Вы выкидываете циркуляционный насос узла обвязки. Будет ли узел поддерживать заданную температуру воздуха 18 град?
|
|
|
|
|
16.1.2015, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Коллега Avs80! Вы абсолютно правильно описываете физику работы Вашего узла. Это ответ и на вопрос поста 1. Более того. Практикуемое выключение насоса в переходный период на мой взгляд приносит больше вреда, чем экономии. 2 Московко Ю.Г.: "На расчетном режиме Вы выкидываете циркуляционный насос узла обвязки. " - это еще зачем?
Сообщение отредактировал v-david - 16.1.2015, 11:52
|
|
|
|
|
16.1.2015, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 16.1.2015, 14:44)  Будет ли узел поддерживать заданную температуру воздуха 18 град? Нет не будет, поскольку расход воды через теплообменник уменьшится. Насос узла работал последовательно с насосом итп, совместно преодолевая сопротивление сети. Если убрать насос узла, то насосу итп не хватит напора, чтобы прокачать через теплообменник расчетный расход теплоносителя. А вот допустим, если мы подберем насос в итп на потери во всей сети(включая узел и теплообменник приточки) при расчетном расходе, а насос узла регулирования приточки подберем на расчетным расход при нулевом напоре, то что будет когда 2-х ходовой клапан закроется? Насос узла приточки не сможет прокачивать через калорифер расчетный расход, поскольку напор то при таком расходе нулевой. Будет прокачивать с меньшим расходом.
|
|
|
|
|
16.1.2015, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Я теоретизирую, предполагая, что поз.4-это обратный клапан, не допускающий переток прямой воды в обратку. Если заменить цирк. насос в узле обвязки на кусок прямой гладкой трубы. Задаю вопрос уже всем, т. как Avs801 не отвечает - будет ли узел регулировать температуру воздуха?
|
|
|
|
|
16.1.2015, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Средние реальные параметры: входной перепад насоса ИТП на узле регулирования - около 60 кПа, сопротивление ТО ПУ обычно около 6-10 кПа. Вопрос: действительно ли "Если убрать насос узла, то насосу итп не хватит напора, чтобы прокачать через теплообменник расчетный расход теплоносителя". Так ли существенно влияет сопротивление калорифера ПУ "на потери во всей сети"? Думаю - нет. И я бы не рассматривал эту проблему с точки зрения гидравлических потерь\сопротивлений. Повторюсь: насос в узле ПУ предназначен в первую очередь для обеспечения точности регулирования и безопасности эксплуатации. 2 Московко Ю.Г.: да будет, будет...
Сообщение отредактировал v-david - 16.1.2015, 12:48
|
|
|
|
|
16.1.2015, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
v-david. Совершенно верно. Узел будет работать и без насоса, т есть он превращается в обычный узел с количественным регулированием (с рудиментом-перемычкой). Если в гладкую трубу засунуть крыльчатку со свободным валом и заставить ее крутиться в режиме авторотации (пренебречь гидр. сопротивлением), то узел обвязки будет продолжать работать. Полный аналог правильно подобранного насоса на прямой/обратке, за исключением того, что колесо насоса не отключается от мотора и при ПОСТОЯННОЙ работе он потребляет мощность. Возникает вопрос зачем подбирать насос на ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРТИВЛЕНИЯ КАЛОРИФЕРА, ОБР, КЛАПАНА? Насос должен быть подобран на расчетны расход воды и нулевое давление (или некоторый избыток 2-5 кПа).
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|