Добрый день! Нужен совет специалистов. Регулятор перепада давления АVP код 003H6355 ф40
установлен на подающем трубопроводе, по его документации устанавливается на обратке, в итоге работать не желает. Есть ли варианты без его замены и демонтажа заставить работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 15.1.2015, 12:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Kostay43 @ 15.1.2015, 10:35) *
Добрый день! Нужен совет специалистов. Регулятор перепада давления АVP код 003H6355 ф40
установлен на подающем трубопроводе, по его документации устанавливается на обратке, в итоге работать не желает. Есть ли варианты без его замены и демонтажа заставить работать.

Если это регулятор "прямого" действия, то есть смысл разобраться с подводом импульсных трубок.

Сообщение отредактировал Лыткин - 15.1.2015, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 15.1.2015, 13:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Kostay43 @ 15.1.2015, 10:35) *
Добрый день! Нужен совет специалистов. Регулятор перепада давления АVP код 003H6355 ф40
установлен на подающем трубопроводе, по его документации устанавливается на обратке, в итоге работать не желает. Есть ли варианты без его замены и демонтажа заставить работать.

Схемку бы скинули, где импульсные трубки подключены, какое еще есть оборудование, на котором давление меняется.
А вообще можно позвонить производителям, должны проконсультировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostay43
сообщение 15.1.2015, 21:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.11.2011
Пользователь №: 128862



Проблема в том,что он моноблок (прямого действия) и у него одна импульсная трубка вторая организована с помощью отверстия в штоке клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.1.2015, 22:01
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



1. Заменить регулятор на тот, который ставится на подачу.
2. Переставить регулятор на обратку.

Второй путь, имхо, проще (и лучше - будет гарантия от невскипания перегретой воды), а третьего - не дано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MupoTBop
сообщение 28.1.2015, 23:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.2.2014
Пользователь №: 223266



Цитата(Kostay43 @ 15.1.2015, 21:24) *
Проблема в том,что он моноблок (прямого действия) и у него одна импульсная трубка вторая организована с помощью отверстия в штоке клапана.

Скорее всего у вас регулятор "после себя", если стоит на подающем трубопроводе, то что он стоит не в обратке, как по инструкции - не должно влиять. Импульсная трубка должно идти из трубы после регулятора и заходить в нижнюю часть мембраны.

Проверьте "отверстие" (верхнюю импульсную линию) в верхней части мембраны, там обычно заводская заглужка стоит, её бы выкрутить, а то недавно с таким имел дело, тоже не регулировался, в итоге слесаря насосом всё опресовали и порвали мембрану, как я понял потому что была заглуха на верхней линии.

п.с. а вообще да, опишите подробнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных