|
  |
теплотрасса внутри здания, с температурой 150 градусов |
|
|
|
15.1.2015, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 2.10.2014
Из: Уфа
Пользователь №: 246506

|
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста , до ИТП теплотрассу нужно вести по зданию торгового центра температурой 150 градусов. ПРо транзит читала, но у нас не транзит получается , думаю сделать канал в полу и как то его закрыть , но опять же допустимо ли с такой температурой проводить?? Ну а других вариантов кроме переноса ИТП нет, а его не перенесут!!!!!!!!! И если делать канал в полу то на что ссылаться??? Заранее спасибо))))))
|
|
|
|
|
15.1.2015, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(Нуся @ 15.1.2015, 17:45)  Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста , до ИТП теплотрассу нужно вести по зданию торгового центра температурой 150 градусов. ПРо транзит читала, но у нас не транзит получается , думаю сделать канал в полу и как то его закрыть , но опять же допустимо ли с такой температурой проводить?? Ну а других вариантов кроме переноса ИТП нет, а его не перенесут!!!!!!!!! И если делать канал в полу то на что ссылаться??? Заранее спасибо)))))) В ТУ должны быть прописаны границы балансовой принадлежности т.е. что явл. собственностью/ответственностью ТСО, а что нет.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 15.1.2015, 15:54
|
|
|
|
|
15.1.2015, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Вы можете под крышей его провести в ИТП, в теплоизоляции ес-но, вплоть до ввода по стене здания на +ХХ метров и под крышей в ИТП погнали, или вдоль стены до ИТП...
|
|
|
|
|
16.1.2015, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 2.10.2014
Из: Уфа
Пользователь №: 246506

|
по крыше тоже невозможно(( я не могу в снипе найти можно ли по зданию торгового центра вести тепловые сети не транзитом и какое ограничение температур))
|
|
|
|
|
16.1.2015, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(Нуся @ 16.1.2015, 9:00)  по крыше тоже невозможно(( я не могу в снипе найти можно ли по зданию торгового центра вести тепловые сети не транзитом и какое ограничение температур)) По месту массового присутствия скорее всего нельзя открыто его вести, без ограждений или тех.корридоров, что логично, ибо если рванёт и ошпарит покупателей, то сидеть всем. У вас выбор - по стене, или под землёй проходной канал (высота 1.8 м, дренаж, вентиляция...), мне кажется по наружной стене будет проще и дешевле.
|
|
|
|
|
16.1.2015, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 2.10.2014
Из: Уфа
Пользователь №: 246506

|
Заказчики не под землёй не согласны , не по наружной стене , только внутри здания . я согласна что нужно трубы теплотрассы заизолировать ,устроить ограждения и коридоры и тому подобное , НО НА ЧТО ССЫЛАТЬСЯ , В СНИПЕ НЕТ ,ЧТО МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТЕПЛОСЕТИ ПО ЗДАНИЮ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 150 ГР. )
|
|
|
|
|
16.1.2015, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(Нуся @ 16.1.2015, 10:16)  Заказчики не под землёй не согласны , не по наружной стене , только внутри здания . я согласна что нужно трубы теплотрассы заизолировать ,устроить ограждения и коридоры и тому подобное , НО НА ЧТО ССЫЛАТЬСЯ , В СНИПЕ НЕТ ,ЧТО МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТЕПЛОСЕТИ ПО ЗДАНИЮ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 150 ГР. ) В какм СНиПе нет ? 6.5 Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов, арматуры и оборудования должна соответствовать СП 61.13330 и не должна превышать:
при прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и проходных каналах, 45 °С;
при надземной прокладке, в местах доступных для обслуживания, 55 °С.
|
|
|
|
|
16.1.2015, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 2.10.2014
Из: Уфа
Пользователь №: 246506

|
Да конечно ) ну я поняла что это только в подвалах , а не в общественных помещениях))
|
|
|
|
|
16.1.2015, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Делайте проходной канал...
|
|
|
|
|
16.1.2015, 11:21
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
В каких ещё общественных помещениях. Заказчики пусть у себя в кабинете теплотрассу проводят под креслом  Технические помещения для этого есть. Подвалы. Техподполья. Нету - по улице.
|
|
|
|
|
16.1.2015, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(Машинист @ 16.1.2015, 11:21)  В каких ещё общественных помещениях. Заказчики пусть у себя в кабинете теплотрассу проводят под креслом  Технические помещения для этого есть. Подвалы. Техподполья. Нету - по улице. По улице не хочут... Ну пущай роют проходной канал или техподпол/подвал делают (которого скорее всего нет в АС).
|
|
|
|
|
16.1.2015, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Нуся @ 15.1.2015, 15:45)  Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста , до ИТП теплотрассу нужно вести по зданию торгового центра температурой 150 градусов. ПРо транзит читала, но у нас не транзит получается , думаю сделать канал в полу и как то его закрыть , но опять же допустимо ли с такой температурой проводить?? Ну а других вариантов кроме переноса ИТП нет, а его не перенесут!!!!!!!!! Если нет техподполья или подвала, то следует перенести помещение ИТП к месту ввода теплосети - это будет самый безопасный и дешёвый вариант. Если этого не хотят, то придётся "украсить" фасады изолированными трубопроводами или существенно затратиться на устройство обслуживаемых подпольных каналов
|
|
|
|
|
16.1.2015, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
Попробуйте так:
СНиП 41-02-2003: 6.4 Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна обеспечиваться путем разработки в проектах мер, исключающих:
контакт людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверхностями трубопроводов (и оборудования) при температурах теплоносителя более 75 °С;
...
слив сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.
|
|
|
|
|
27.1.2015, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Еще есть требование в СП "Тепловые пункты" Что тепловые пункты должны располагаться у наружных стен здания.
Сообщение отредактировал Shiling - 27.1.2015, 8:36
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|