Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет системы кондиционирования
vasilevads
сообщение 15.1.2015, 16:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2014
Пользователь №: 239326



Доброго времени суток! Помогите новичку, пожалуйста. Пытаюсь рассчитать систему кондиционирования в помещении подстанции. Тепловыделения от оборудования, стен, потолков и т.п. я знаю, затруднения вызвал подсчет теплосодержания приточного воздуха. В летний период приточный воздух не охлаждается, поступает в помещение с температурой наружного воздуха (расчт. т-ра воздуха для летнего периода +24,5, влажность воздуха 80%). Производительность приточки 4000 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.1.2015, 17:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Смотрите ф-лу Л.1 в СНиП 41-01-2003, получите для Вашего варианта
Q = с*(Т прит – Т вн) * L прит /3,6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevads
сообщение 28.1.2015, 14:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2014
Пользователь №: 239326



Спасибо большое!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 29.1.2015, 15:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Угу, а если конденсат? Точка росы для такого воздуха всего 21С. Любой кондиционер такой воздух люто бешено сушит, а это скрытое тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.1.2015, 15:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Не если, а будет обязательно. Никто и не утверждал, что подсчитана полная холодопроизводительность кондиционера - только явная. А полная много ещё от чего зависит, да ещё при отклонении фактических расчётных данных от номинальных для подбираемого кондиционера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 29.1.2015, 16:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Вопрос был по теплосодержанию приточного воздуха. Это соответственно не перепад температур, а перепад энтальпий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.1.2015, 19:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vasilevads @ 15.1.2015, 16:59) *
Тепловыделения от оборудования, стен, потолков и т.п. я знаю, затруднения вызвал подсчет теплосодержания приточного воздуха. В летний период приточный воздух не охлаждается, поступает в помещение с температурой наружного воздуха (расчт. т-ра воздуха для летнего периода +24,5, влажность воздуха 80%). Производительность приточки 4000 м3/ч.

Энтальпия приточного воздуха определяется по СП "Строительная климатология, рассчитывать её смысла нет и перепада для наружного воздуха без обработки тоже нет. Я воспринимаю вопрос ТС, как просто неправильную формулировку. Судя по началу вопроса, его интересуют суммарные теплоизбытки в помещении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.1.2015, 21:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(ИОВ @ 29.1.2015, 19:39) *
Энтальпия определяется по СП "Строительная климатология, рассчитывать её смысла нет ...

Вы это серьезно? Тогда да, вообще никакого смысла нет ничего считать, все до нас уже посчитали. Надо только номограмку подходящую найти и линеечкой почиркать на ней. Ну как раньше, на счетах. Я шучу, конечно, но в любом случае не надо делать ортодоксальных заявлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 29.1.2015, 21:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



На 4000м3 хорошо "идет" 22кВт(8НР), дельта 12-15оС
Иногда расчетное плавно перетекает в непотребное... дней 30 в году... как раз тогда, когда хочется позагорать, поплескаться в соленой водичке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 19.8.2015, 16:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Никто не делал расчет по статье http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2780
если использовать настенные сплиты?
Сделал расчет воздуха для помещения ИБП получил значения холодопроизводительности по полному/ явному теплу 13,88/9,9кВт.
Принимал в расчет 2 сплита номинальной холодопроизводительностью 7,1кВт (FAQ71B) + 1 резервный.
Не нравится температура воздуха на выходе из кондиционера 8,2оС.
Может кто то посмотреть реальные параметры получились? Или лучше поставить 2 FAQ100B + 1 резервный?
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 49,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49

Прикрепленный файл  id____1.jpg ( 167,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.8.2015, 16:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



откуда в ИБП будет такая конденсация? там живет толпа людей? или Вы туда подаете воздух с улицы без без обработки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 19.8.2015, 16:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(v-david @ 19.8.2015, 16:21) *
откуда в ИБП будет такая конденсация? там живет толпа людей? или Вы туда подаете воздух с улицы без без обработки?

730м3/ч наружный приток без обработки. 5-ти кратный подпор по ведомственным нормам.
Пока рассматриваю вариант без охлаждения приточного воздуха.
Параметр А/Б 22/24,5оС.

Электрики выдали температуру в помещении 20°С.
У них в технических требованиях прописали
"Оптимальной температурой в помещении ИБП является +20°С. Срок жизни батарей будет в два раза короче при повышении температуры на каждые 10°C выше номинальных +20°C"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.8.2015, 14:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Справедливо ли применение норм воздухообмена для аккумуляторов "старого образца" к герметичным аккумуляторам?
гляньте

Сообщение отредактировал v-david - 21.8.2015, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 21.8.2015, 15:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(v-david @ 21.8.2015, 14:38) *
Справедливо ли применение норм воздухообмена для аккумуляторов "старого образца" к герметичным аккумуляторам?
гляньте

Норма воздухообмена тут не связана с типом аккумуляторов. Помещение в энергоблоке на НПЗ - основной документ ВСН 21-77. 5-ти кратный подпор в помещения КИП и электрические.
А по ИБП, например, ИБП Еmerson Nxf 10-20кВа да и другие тоже, технические характеристики -> рабочая температура, С 0-40С (рекомендуется 20-25 С )
Заказчик прописал в техническом задании по электроснабжению 20, т.е. минимальную температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 29.10.2015, 17:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



К стати, подскажите, как можно охладить помещение аккумуляторной в энергоблоке НПЗ? Я имею в виду, нужен внутренний блок во взрывобезопасном исполнении. Подойдет ли использование канальника, вынесенного из обслуживаемого помещения, и можно ли вообще использовать рециркуляцию (пары серной кислоты, водород и всё такое), или можно использовать только охлажденный приточный воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xops
сообщение 22.11.2015, 21:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129570



Это в каких таких документах аккумуляторные помещения имеют подпор (приточку без вытяжки)? "Чистые" помещения оборудуются приточкой. Использовать сплиты вообще не серьезно по целому ряду причин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 22.11.2015, 23:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



про сплиты Вы правы. че ж люди такие тупые! ну ставят и ставят хоть хоть ты их стреляй.. Нет чтоб поставить какой-нибудь дешевенький юнифлейр или штульц или, прости господи, хаймод... И ведь поди ж ты, работает!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных