|
  |
Расчет системы кондиционирования |
|
|
|
15.1.2015, 16:59
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2014
Пользователь №: 239326

|
Доброго времени суток! Помогите новичку, пожалуйста. Пытаюсь рассчитать систему кондиционирования в помещении подстанции. Тепловыделения от оборудования, стен, потолков и т.п. я знаю, затруднения вызвал подсчет теплосодержания приточного воздуха. В летний период приточный воздух не охлаждается, поступает в помещение с температурой наружного воздуха (расчт. т-ра воздуха для летнего периода +24,5, влажность воздуха 80%). Производительность приточки 4000 м3/ч.
|
|
|
|
|
15.1.2015, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Смотрите ф-лу Л.1 в СНиП 41-01-2003, получите для Вашего варианта Q = с*(Т прит – Т вн) * L прит /3,6
|
|
|
|
|
28.1.2015, 14:22
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2014
Пользователь №: 239326

|
Спасибо большое!!!
|
|
|
|
|
29.1.2015, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Угу, а если конденсат? Точка росы для такого воздуха всего 21С. Любой кондиционер такой воздух люто бешено сушит, а это скрытое тепло.
|
|
|
|
|
29.1.2015, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Не если, а будет обязательно. Никто и не утверждал, что подсчитана полная холодопроизводительность кондиционера - только явная. А полная много ещё от чего зависит, да ещё при отклонении фактических расчётных данных от номинальных для подбираемого кондиционера
|
|
|
|
|
29.1.2015, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Вопрос был по теплосодержанию приточного воздуха. Это соответственно не перепад температур, а перепад энтальпий.
|
|
|
|
|
29.1.2015, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vasilevads @ 15.1.2015, 16:59)  Тепловыделения от оборудования, стен, потолков и т.п. я знаю, затруднения вызвал подсчет теплосодержания приточного воздуха. В летний период приточный воздух не охлаждается, поступает в помещение с температурой наружного воздуха (расчт. т-ра воздуха для летнего периода +24,5, влажность воздуха 80%). Производительность приточки 4000 м3/ч. Энтальпия приточного воздуха определяется по СП "Строительная климатология, рассчитывать её смысла нет и перепада для наружного воздуха без обработки тоже нет. Я воспринимаю вопрос ТС, как просто неправильную формулировку. Судя по началу вопроса, его интересуют суммарные теплоизбытки в помещении
|
|
|
|
|
29.1.2015, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(ИОВ @ 29.1.2015, 19:39)  Энтальпия определяется по СП "Строительная климатология, рассчитывать её смысла нет ... Вы это серьезно? Тогда да, вообще никакого смысла нет ничего считать, все до нас уже посчитали. Надо только номограмку подходящую найти и линеечкой почиркать на ней. Ну как раньше, на счетах. Я шучу, конечно, но в любом случае не надо делать ортодоксальных заявлений.
|
|
|
|
|
29.1.2015, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430

|
На 4000м3 хорошо "идет" 22кВт(8НР), дельта 12-15оС Иногда расчетное плавно перетекает в непотребное... дней 30 в году... как раз тогда, когда хочется позагорать, поплескаться в соленой водичке.
|
|
|
|
|
19.8.2015, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Никто не делал расчет по статье http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2780если использовать настенные сплиты? Сделал расчет воздуха для помещения ИБП получил значения холодопроизводительности по полному/ явному теплу 13,88/9,9кВт. Принимал в расчет 2 сплита номинальной холодопроизводительностью 7,1кВт (FAQ71B) + 1 резервный. Не нравится температура воздуха на выходе из кондиционера 8,2оС. Может кто то посмотреть реальные параметры получились? Или лучше поставить 2 FAQ100B + 1 резервный?
__________.pdf ( 49,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49
id____1.jpg ( 167,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51
|
|
|
|
|
19.8.2015, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
откуда в ИБП будет такая конденсация? там живет толпа людей? или Вы туда подаете воздух с улицы без без обработки?
|
|
|
|
|
19.8.2015, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(v-david @ 19.8.2015, 16:21)  откуда в ИБП будет такая конденсация? там живет толпа людей? или Вы туда подаете воздух с улицы без без обработки? 730м3/ч наружный приток без обработки. 5-ти кратный подпор по ведомственным нормам. Пока рассматриваю вариант без охлаждения приточного воздуха. Параметр А/Б 22/24,5оС. Электрики выдали температуру в помещении 20°С. У них в технических требованиях прописали "Оптимальной температурой в помещении ИБП является +20°С. Срок жизни батарей будет в два раза короче при повышении температуры на каждые 10°C выше номинальных +20°C"
|
|
|
|
|
21.8.2015, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Справедливо ли применение норм воздухообмена для аккумуляторов "старого образца" к герметичным аккумуляторам? гляньте
Сообщение отредактировал v-david - 21.8.2015, 14:57
|
|
|
|
|
21.8.2015, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(v-david @ 21.8.2015, 14:38)  Справедливо ли применение норм воздухообмена для аккумуляторов "старого образца" к герметичным аккумуляторам? гляньтеНорма воздухообмена тут не связана с типом аккумуляторов. Помещение в энергоблоке на НПЗ - основной документ ВСН 21-77. 5-ти кратный подпор в помещения КИП и электрические. А по ИБП, например, ИБП Еmerson Nxf 10-20кВа да и другие тоже, технические характеристики -> рабочая температура, С 0-40С (рекомендуется 20-25 С ) Заказчик прописал в техническом задании по электроснабжению 20, т.е. минимальную температуру.
|
|
|
|
|
29.10.2015, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172

|
К стати, подскажите, как можно охладить помещение аккумуляторной в энергоблоке НПЗ? Я имею в виду, нужен внутренний блок во взрывобезопасном исполнении. Подойдет ли использование канальника, вынесенного из обслуживаемого помещения, и можно ли вообще использовать рециркуляцию (пары серной кислоты, водород и всё такое), или можно использовать только охлажденный приточный воздух?
|
|
|
|
|
22.11.2015, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.11.2011
Пользователь №: 129570

|
Это в каких таких документах аккумуляторные помещения имеют подпор (приточку без вытяжки)? "Чистые" помещения оборудуются приточкой. Использовать сплиты вообще не серьезно по целому ряду причин.
|
|
|
|
|
22.11.2015, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
про сплиты Вы правы. че ж люди такие тупые! ну ставят и ставят хоть хоть ты их стреляй.. Нет чтоб поставить какой-нибудь дешевенький юнифлейр или штульц или, прости господи, хаймод... И ведь поди ж ты, работает!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|