Приключилось такое дело: пригласили посмотреть насосную станцию WILO на 3-х насосах MVIE-2G.
Проблема: не подключаются ведомые к ведущему при нагрузке, в работе всегда один, не происходит плановой замены ведущий ведомые 1-2. Сразу удивился не обнаружив как обычно стандартного шкафа управления. Выяснилось что в одном из насосов стоит доп. блок, в него заходит дат. давления 4-20ма питание берется 24в с разъемов насоса изначально принадлежащее для аналогового датчика, с доп. блока на насосы выходят (развлетвляются) сигнал 4-20ма и управление насосами на вкл. выкл. На блочке маркировка 4087195 ROHS 22/10.
Сами насосы работают нормально, давление видят регулируют все норм. НО на ведущем почему то текущее давление в 2 раза ниже чем на ведомых. В общем все говорит о том что этот блок приказал долго жить, но я нигде не могу найти инфу на него. ХЕЛП если кто сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy_s
сообщение 16.1.2015, 8:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113



Мдаа, mellow.gif все обсуждения на этом форуме зациклились на Украине да на бабах. Дохнет короче как форум для спецов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 16.1.2015, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Инфа на блок.
http://www.ruwilo.ru/uploads/docs/mvie2grus-zhdanov.pdf
Проверьте настройки и подключение первого насоса - он может работать по уставке, а не по датчику давления.
Дайте полное обозначение установки - телепатов и ясновидящих тут точно нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных