Коллеги! Проектируется тепловой пункт 7МВт для подготовки сетевой воды 95/70 в пароводяных подогревателях (пар 0,4МПа). Также имеется узел ГВС. Подпитка осуществляется питьевой водой из скважины. С водоподготовокой ГВС вроде все ясно (по приложению СП тепловые пункты в зависимости от индекса J выюрана схема дозирования силиката натрия, трубы оцинкованные). А вот как быть с подготовкой подпиточной сетевой воды. Сейчас в проекте предусмотрено натрий катионирование одноступенчатое. Коллега говорит что необходимо подпитку делать не сырой водой а деаэрированное, т.е. ставить либо вакуумный деаэратор либо дозировать реагент. Регион Казахстан - т.е. п. 5.1.12. ПТЭ РФ где написано, что подпитку и заполнение делать деаэрированной водой не действует. Требуемого качества сетевой воды как в СП тепловые сети в местном снипе не приводится. Остается РД 24.031.120-91, но оно для водогрейных котлов, с ними яснее. Хотя Лифшиц прямо говорит , что после натрий-катионирование необходима деаэрировать. Нигде в проектах на подобные бойлерные с подогревом в пароводяных подогревателях деаэрации я не встречал и сам не закладывал, а тут задумался. Где-то описывается, что в процессе периодического нагрева кислород со временем с воды выводится через автоматические и ручные воздухоотводчики. Возможно ли где-то есть обоснование не применять деаэрацию для подобных схем и предусматриваете ли вы ее? Состав сырой воды: рН = 7,5, общая жесткость - 3,6 мг-экв/л, хлориды 15.2 мг/л сульфаты 63,5 мг/л, кальций - 45 мг/л, магний 13 мг/л.
Сообщение отредактировал Грушемух - 27.2.2017, 17:24
|