> Перепланировка офиса
Баха
сообщение 18.1.2015, 14:15
Сообщение #1


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Добрый день, уважаемые коллеги!

Собираюсь сделать свой первый, настоящий проект ОВ - перепланировка офисных помещений на первом этаже жилого дома. Заказчик собирается расширить тамбур и сделать вместо него кофейню. Цель моей работы - отопить эту кофейню. Система отопления офисных помещений - горизонтальная однотрубная, а СО жилого дома - ленинградка, тупиковая. Могу ли я присоединить дополнительные радиаторы к существующей СО? На первом этаже есть 4 офиса и две ветки . То есть на два офиса идут по одной ветке из гребенки теплового узла. Если увеличится нагрузка на отопление одного офиса, то как это скажется на другой?
К слову, нужно ли расчитывать всю СО данного офиса, так как проект ОВ сделан в 2004 году, и проектируемая температура наружного воздуха была -33, а сейчас -35?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.1.2015, 17:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Тяните отдельную линию из теплоузла и ставьте теплосчётчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 19.1.2015, 11:16
Сообщение #3


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



На первом и на втором фото план цокольного этажа, где показаны магистральные трубопроводы.
Желтый цвет - подача, зеленый - обратка. А фиолетовым и голубым покрашены подача и обратка на другой офис.
А на третьем фото план отопления первого этажа в осях 15-21. Красным выделено будущая кофейняПрикрепленный файл  ___________.JPG ( 511,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  _______2.JPG ( 538,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
[attachm
ent=93666:_______1.JPG]
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1.JPG ( 496,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.1.2015, 11:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ну и что? Совершенно прав jota :
Цитата(jota @ 18.1.2015, 17:44) *
Тяните отдельную линию из теплоузла и ставьте теплосчётчик

1. Всё равно придётся получать ТУ от ТСО на подключение дополнительной нагрузки
2. Совершенно не будут затронуты существующие системы, любое вмешательство в которые вызывает необходимость их пересчёта , начиная с ИТП
3. Не будет конфликта с арендатором/хозяином другого офиса в связи с возможной разрегулировкой существующей системы из-за подключения существенной тепловой нагрузки кафе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 15:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных