> Узел учета газа, ПЗ,тех.решение
Cercos
сообщение 19.1.2015, 10:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 256325



Добрый день, коллеги! Кто-нибудь делал УУГ по новым требованиям МОСОБЛГАЗ от 01.01.2015.
Если есть возможность пришлите пример, пожалуйста.
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HWA
сообщение 19.1.2015, 10:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86380



А что за требования от 01.01.2015?
В конце года тресты согласовывали все по ГОСТР 8.740– 2011.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S v e t a
сообщение 17.2.2015, 11:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20683



Кто уже сталкивался с вопросами проектирования по новому Распоряжению Мособлгаза? Отзовитесь. rolleyes.gif Нужно ли предоставлять при проектировании расчет неопределенности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 17.2.2015, 11:43
Сообщение #4


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Вы имеете в виду "Расчет расширенной неопределенности измерения перепада давления выбранным прибором"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S v e t a
сообщение 17.2.2015, 13:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20683



Должна ли организация выполняющая проект Технического решения на узел учета газа предоставлять расчет неопределенности измерения объемного расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 17.2.2015, 13:07
Сообщение #6


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(S v e t a @ 17.2.2015, 14:00) *
Должна ли организация выполняющая проект Технического решения на узел учета газа предоставлять расчет неопределенности измерения объемного расхода.


Если не Вы то кто по вашему мнению должен предоставить? Мы к примеру предоставляем такие расчеты бесплатно для проектных и других смежных организаций которые работают с нами, хотя не наша обязанность тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 17.2.2015, 17:33
Сообщение #7


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Если нужен расчет бесплатно? пишите на почту td@actiongaz.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S v e t a
сообщение 18.2.2015, 8:49
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20683



А при сдаче узла в эксплуатацию требуется аттестация организации на выполнение расчета неопределенности измерения объемного расхода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 18.2.2015, 9:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(S v e t a @ 18.2.2015, 8:49) *
А при сдаче узла в эксплуатацию требуется аттестация организации на выполнение расчета неопределенности измерения объемного расхода?

Запрос на ТУ узла учёта газа (УУГ).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________.pdf ( 102,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 18.2.2015, 13:17
Сообщение #10


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(S v e t a @ 18.2.2015, 9:49) *
А при сдаче узла в эксплуатацию требуется аттестация организации на выполнение расчета неопределенности измерения объемного расхода?


Не требуется, так как расчет проверяется метрологической службой газорапределительной организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S v e t a
сообщение 18.2.2015, 14:09
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20683



Цитата(Bujhm777 @ 18.2.2015, 13:17) *
Не требуется, так как расчет проверяется метрологической службой газорапределительной организации.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольчик260890
сообщение 20.3.2015, 21:06
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.5.2012
Пользователь №: 150380



Да, сталкивались. Сейчас как раз в стадии согласования технического решения на узел учета с Одинцовомежрайгаз. Почти от всех вопросов отбились, оформили все по новому, остался только вопрос с дифманометром – требуют заменить на электронный датчик перепада давления.
А с относительной расширенной неопределенностью был вопрос. Общались по телефону, пообещали скинуть нам пример. Когда дошло до дела, оказалось и примера то у них нет. Один человек из отдела (не наш проверяющий) по электронке ответил «расчет выполняется специальной программой и специальными организациями". В итоге в ответах на замечания так и написали со ссылками на пункты их же постановления. В итоге – ГИП завез ТР на согласование, вроде бы этот вопрос сняли нам))) Видимо сами еще не в курсе как посчитать. получим официальный ответ – будем знать точно, может опять задаст этот вопрос.

Сообщение отредактировал Ольчик260890 - 20.3.2015, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эксплуататор газ...
сообщение 22.3.2015, 6:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907



Цитата(Ольчик260890 @ 20.3.2015, 21:06) *
Да, сталкивались. Сейчас как раз в стадии согласования технического решения на узел учета с Одинцовомежрайгаз. Почти от всех вопросов отбились, оформили все по новому, остался только вопрос с дифманометром – требуют заменить на электронный датчик перепада давления.
А с относительной расширенной неопределенностью был вопрос. Общались по телефону, пообещали скинуть нам пример. Когда дошло до дела, оказалось и примера то у них нет. Один человек из отдела (не наш проверяющий) по электронке ответил «расчет выполняется специальной программой и специальными организациями". В итоге в ответах на замечания так и написали со ссылками на пункты их же постановления. В итоге – ГИП завез ТР на согласование, вроде бы этот вопрос сняли нам))) Видимо сами еще не в курсе как посчитать. получим официальный ответ – будем знать точно, может опять задаст этот вопрос.

Хаааа !!! laugh.gif newconfus.gif laugh.gif как обычно бывает . на дурачка хотели проскочить !!!! а Вы красавцы, нелоЖанули.... МО-ЛОД-ЦЫ !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 22.3.2015, 23:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



А у кого есть пример электрической схемы узла учета? По новым требованиям Мособлгаз её необходимо прикладывать к техническому решению УУГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolfgun
сообщение 23.3.2015, 9:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44724



Цитата(Cercos @ 19.1.2015, 10:32) *
Добрый день, коллеги! Кто-нибудь делал УУГ по новым требованиям МОСОБЛГАЗ от 01.01.2015.
Если есть возможность пришлите пример, пожалуйста.
Заранее благодарю!


Cercos , если можно выложи пожалуйста здесь требования МОСОБЛГАЗА!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга Круковича
сообщение 6.4.2015, 10:56
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 230970



Цитата(Илюха @ 22.3.2015, 23:11) *
А у кого есть пример электрической схемы узла учета? По новым требованиям Мособлгаз её необходимо прикладывать к техническому решению УУГ.


У нас есть документы (требования с какими-то примерами), не получается прикрепить к сообщению(

Сообщение отредактировал Ольга Круковича - 6.4.2015, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 6.4.2015, 20:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Можете скинуть мне на почту ilyaglazov@bk.ru, а я выложу здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга Круковича
сообщение 7.4.2015, 13:31
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 230970



Цитата(Илюха @ 6.4.2015, 20:24) *
Можете скинуть мне на почту ilyaglazov@bk.ru, а я выложу здесь.


Уже скинула rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 7.4.2015, 23:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Спасибо, получил!
Выкладываю то, что скинули.

Прикрепленный файл  ________________________________________________________69____24.12.2014.pdf ( 19,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 636

Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 765,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378

Прикрепленный файл  _____________________________________.pdf ( 491,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374

Прикрепленный файл  ______________________________.pdf ( 525,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelichka
сообщение 26.5.2015, 5:36
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215243



Уважаемые коллеги, добрый день! Кто- нибудь уже получил согласование узла учета газа в Мособлгазе по новым требованиям? Поделитесь текстовой частью записки, пожалуйста! Если удобнее, можно на эл. почту 8901222@ngs.ru.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JuliaD
сообщение 26.5.2015, 16:15
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.5.2015
Пользователь №: 268840



и мне тоже интересно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roka4i4i
сообщение 27.5.2015, 14:54
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233958



Кто-нибудь в курсе, если у меня предприятие до 25 м3/час потребляет, какой тогда порядок согласования узла учета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Фариловна
сообщение 9.3.2016, 9:02
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 24.7.2014
Пользователь №: 240218



Добрый день! Прошу выложить, кому не жалко пример расчета расширенной неопределенности, выполненный вручную. Очень надо. Буду благодарна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana_okt
сообщение 11.4.2016, 9:53
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2010
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556



Добрый день, я в замешательстве. Разве для физ лиц с расходом в 3,5 м3/ч нужен учет с передачей данных???? У меня на руках технические условия на коммерческий узел учета с передачей данных. Конечно важный аспект - газоснабжение гостевого дома (не жилое).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2024, 2:00