Использование С2000-АР8 без резисторов |
|
|
|
20.1.2015, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Добрый день. На объекте смонтирована система из пульта С2000М, пары блоков индикации С2000-БИ (вер.2.23 - расширенные возможности индикации), С2000-КДЛ. На ДПЛС от КДЛ подключены 15 штук С2000-АР8, которые должны контролировать состояние сухих контактов. По какой-то причине ни в параллель, ни последовательно сухим контактам не подключены резисторы. Установить резисторы сейчас проблематично. В приложенном pdf - схема системы. Может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой и знает, как сконфигурировать систему таким образом, чтобы на блоках индикации отображалось состояние как замкнутых, так и разомкнутых контактов без установки резисторов?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
20.1.2015, 12:54
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Забудь. Резисторы нужны для индикации Кз и обрыва линии.
|
|
|
|
|
20.1.2015, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Резисторы ставить надо иначе АР8 ничего "не увидит". А что у вас именно недоступно - АР8 или сами дискретные устройства (сухие контакты), куда идут выходы с устройств (клемник, напрямую в АР, маркировка в порядке) ? Где физически будут стоять резисторы неважно, важно чтоб они в цепи стояли правильно.
|
|
|
|
|
20.1.2015, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Как на БИ по-разному отображать кз и обрыв линии (шлейфа)?
Сообщение отредактировал младшой - 20.1.2015, 14:24
|
|
|
|
|
20.1.2015, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Вариантов полно : «Взят» «Снят» «Тревога» «Нападение» «Невзятие» «Пожар» «Внимание» «Неисправность»
При взятии индикация по разделу стандартная - 5.1.5 Раздел переходит в состояние «Неисправность» при неисправности шлейфов, контролируемых выходов (обрыв или короткое замыкание), отключении и неисправности адресных датчиков, нарушении связи с приборами, чьи шлейфы входят в раздел, а также при вскрытии корпуса этих приборов.
Сообщение отредактировал G_Ivan - 20.1.2015, 14:44
|
|
|
|
|
21.1.2015, 0:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Цитата(G_Ivan @ 20.1.2015, 14:32)  Вариантов полно : ... у меня создалось впечатление, что вы не понимаете суть задачи
|
|
|
|
|
21.1.2015, 7:21
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(младшой @ 21.1.2015, 4:45)  у меня создалось впечатление, что вы не понимаете суть задачи Это вы не поняли предложенных правильных ответов. Без резисторов С2000 так и будет генерировать аварию! От резисторов никуда не деться - надо ставить! Проблемы поставить тоже не вижу - не видел ни одного объекта (да таких и быть не может) чтобы блоки С2000 или пож. кнопки были в недоступных местах! Где именно будут установлены резисторы всё равно, главное чтобы правильно (параллельно или последовательно, зависит по какой схеме контрольный шлейф собран), устанавливайте хоть в клеммы самого С2000, хоть в любую пож. кнопку (или что там у вас...)
|
|
|
|
|
22.1.2015, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Правильным ответом было бы: "я сталкивался с такой проблемой, испробовали массу вариантов, нашли вот такое решение: ... ". Или: "я сталкивался с такой проблемой, испробовали массу вариантов, связывались с производителем - ничего не помогло, надо ставить резисторы".
Рассказывать, зачем нужны резисторы и куда их можно ставить, мне не надо - сам знаю. Перечислять состояния шлейфов (причем для блока индикации, потому что КДЛ отдает состояние шлейфа не просто "неисправность", а отдельно обрыв и отдельно КЗ) - тоже лишнее. Цитировать инструкции - аналогично. Задача нестандартная и требует нестандартного решения.
И если лично вы не видели ни одного объекта с труднодоступными блоками или контролируемыми устройствами - я вас поздравляю и желаю вам не увидеть такого объекта.
|
|
|
|
|
22.1.2015, 8:49
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
младшой, Цитата И если лично вы не видели ни одного объекта с труднодоступными блоками или контролируемыми устройствами - я вас поздравляю и желаю вам не увидеть такого объекта. из всего вами сказанного следует - пожарнику предстоит общаться с маловменяемым субъектом. Все проходят через такое общение. И обе стороны готовы к этому. Как и к последствиям.
|
|
|
|
|
22.1.2015, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(младшой @ 22.1.2015, 7:56)  Правильным ответом было бы: "я сталкивался с такой проблемой, испробовали массу вариантов, нашли вот такое решение: ... ". Или: "я сталкивался с такой проблемой, испробовали массу вариантов, связывались с производителем - ничего не помогло, надо ставить резисторы".
Рассказывать, зачем нужны резисторы и куда их можно ставить, мне не надо - сам знаю. Перечислять состояния шлейфов (причем для блока индикации, потому что КДЛ отдает состояние шлейфа не просто "неисправность", а отдельно обрыв и отдельно КЗ) - тоже лишнее. Цитировать инструкции - аналогично. Задача нестандартная и требует нестандартного решения.
И если лично вы не видели ни одного объекта с труднодоступными блоками или контролируемыми устройствами - я вас поздравляю и желаю вам не увидеть такого объекта. В моём понимании "труднодоступный" - это : а) замоноличенный в метал толще 500 мм (потому что сожгёшь содержимое пока прорежешь); б) находящиеся на +50 метрах на непрочной конструкции (н-р, старая дымовая труба с которой все скобы повыпали и кирпичи шатаются); в) закопанное на -10 метров, без возможности извлечения; г) загазованная и/или горячая зона работающего агрегата (шахта работающей доменной печи) ... вот это труднодоступные места. Всё остальное вполне доступно. Ну и нескромный вопрос - а как вы собираетесь обслуживать такие "труднодоступные" приборы в случае их отказа (который неизбежен априори) ?
|
|
|
|
|
22.1.2015, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
С чего вы взяли, что меня хоть как-то касаются проблемы обслуживания? Из каких таких предпосылок вы определили мою роль на этом объекте?
|
|
|
|
|
22.1.2015, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 15.7.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 156657

|
Цитата(младшой @ 22.1.2015, 14:16)  С чего вы взяли, что меня хоть как-то касаются проблемы обслуживания? Из каких таких предпосылок вы определили мою роль на этом объекте? Если прикладываете руку к объекту, то Вы обязаны думать о дальнейшем обслуживании системы. Если хоть один из моих инженеров начинает работать по принципу "После нас хоть потоп" - то я не возражаю, но предлагаю ему приз на бесплатные выезды на такой объект, по первому требованию эксплуатационщиков. Обычно от приза отказываются и решают делать по-человечески.
Сообщение отредактировал belyakov - 22.1.2015, 15:57
|
|
|
|
|
22.1.2015, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(младшой @ 22.1.2015, 13:16)  С чего вы взяли, что меня хоть как-то касаются проблемы обслуживания? Из каких таких предпосылок вы определили мою роль на этом объекте? С того, уважаемый, что вы пишите о "недоступности" и описываете фактическую неработоспособность смонтированной системы, исправность которой вы не в состоянии проверить. Монтируете вы, налаживаете, эксплуатируете..сами или руками водите - это не важно, при таком подходе вам придётся очень скоро занятся приведением системы в работоспособное состояние, не зависимо от роли, в рамках трудовых или договорных отношений. )) Если же вы просто любопытствуете, из интереса, то так и напишите.
|
|
|
|
|
22.1.2015, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Можно было бы подумать и прикинуть, что моя роль может заключаться исключительно в конфигурировании уже смонтированной системы. Но я вижу - вам легче делать выводы из ложных предпосылок и отвечать на вопросы, которые сами же придумали.
|
|
|
|
|
23.1.2015, 10:05
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Коллеги, все конструктивные предложения уже сказаны... Предлагаю оставить автора со своими твёрдыми убеждениями/жизненными кредо/загадочной ролью на объекте и пр. Поскольку тема переходит из разряда "консультации" в разряд "вы сами все дураки"
|
|
|
|
|
23.1.2015, 11:51
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256758

|
Цитата(младшой @ 22.1.2015, 7:56)  Задача нестандартная и требует нестандартного решения. Классная задача. Подорвать жизнеспособность системы противопожарной защиты здания, лишив ее как минимум возможности контролировать состояние сигнальных шлейфов. Вот и понятна роль автора - он диверсант)
|
|
|
|
|
24.1.2015, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Цитата(kdu @ 23.1.2015, 10:05)  Поскольку тема переходит из разряда "консультации" в разряд "вы сами все дураки" Да нет же. Отчего же вы так подумали? Наоборот, я считаю вас очень умными людьми. Вот Вы, kdu, на столько умны, что как приходите на объект, скажем болтик подкрутить - сразу начинаете отвечать за всё, что на нем происходило, происходит и будет происходить. Ведь Вы же теперь имеете к нему отношение. Или вот многоуважаемый incity-krd - голова как дом советов. Может быть, объяснит мне несмышленышу, каким образом контролировать состояние технологического ШС на обрыв или КЗ, если у него всего 2 состояния? Или он предлагает концевики ОЗК, КДУ и фильтры (да, кстати, фильтры каким образом относятся к противопожарной защите здания?) контролировать пожарными дымовыми, тепловыми или комбинированными ШС?
|
|
|
|
|
24.1.2015, 16:01
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256758

|
Младшой, к СППЗ относятся ОЗК. Контроль шлейфа на обрыв как раз и достигается установкой на его конце вышеуказанных резисторов, которые вы хотите или впендюрить на клеммы прибора, или вообще каким-то образом от них избавиться. Если этого не понимаете, то вас близко нельзя подпускать к этому оборудованию.
|
|
|
|
|
24.1.2015, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Если вы не знаете, что у технологического ШС всего 2 состояния, то лучше бы вам не отвечать. Либо попросите, чтоб вам инструкции поцитировали - тут есть любители такого занятия.
|
|
|
|
|
25.1.2015, 6:44
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256758

|
Младшой, во-первых я считаю что согласно п 14.4 СП5 все цепи пожарной автоматики должны иметь контроль состояния. Включая состояние ОЗК, КДУ. во-вторых кроме тупого чтения инструкции в которой написано про "2 состояния" нужно еще и понимать элементарные процессы - если даже вы используете технологический ШС, то и в этом случае установленный на конце резистор позволит проконтролировать хотя бы одну из двух неисправностей шлейфа - обрыв или кз. ШС перейдет в состояние "Нарушение технологического ШС", что при отсутствии других сработок как раз и будет означать собственно обрыв или кз линии (смотря какой НО или НЗ концевик подключен). А вы хотите лишить систему даже такой возможности контроля.
Впрочем случись что - посидите разок на допросе у следователя, после этого на всю жизнь пропадет желание кулибничать, я вас уверяю)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|