atner07
сообщение 23.1.2015, 14:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238391



Здравствуйте коллеги. В объекте запроектировал пластовый дренаж под зданием. Здание 100х120м. Уклон предусмотрен в одну сторону с уклоном 0.01. Уровень грунтовых вод высокий. Эксперт написала замечание "необходимо предоставить расчет кривой депресии, расчет расходов". Весь интернет перерыл не нашел расчета. Есть, кто сталкивался с подобным расчетом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 26.1.2015, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Держите типовку со всеми расчетами
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  8.005_1_v0.rar ( 3,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 524
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Наталка72
сообщение 25.2.2015, 15:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.6.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 235688



Вот список литературы, в которых есть более подробное описание по расчетам дренажей в зависимости от их типов, мне очень помогли справочные пособия к СНиП 2.06.15-85 для проектирования пластового дренажа несовершенного типа

1. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
2. Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях (Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85) (Разделы 1-4);
3. Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях (Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85) (Разделы 5, 6. Приложения 1-17);
4. Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений, Москомархитектура, от 20.11.2000 N 48;
5. Серия 8.005-1 «Конструкции пластовых дренажей» Выпуск 0. Материалы для проектирования.


скидываю свой пример расчета для пластового дренажа несовершенного типа, может Вам пригодится
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 302,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 669
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных