> Кратность воздухообмена 100%, Что это значит?
Rudic
сообщение 25.1.2015, 0:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



К сожалению поиск не дал результатов.
Вопрос вот такой.
В Пособии к СНиП 2.08.02-89 ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ в таблице 7 есть кратность воздухообмена:
14. Помещения стерилизационных -автоклавных центральных стерилизационных:
а) чистое отделение
б) грязное отделение

Так вот там приток в одном случае 100%, в другом случае вытяжка 100%. Скольки кратный это воздухообмен? 1 кратный?
в остальных случаях в таблице указана кратность, а тут вот в %...

Сообщение отредактировал Rudic - 25.1.2015, 0:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.1.2015, 0:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Читайте внимательно табл. 7. Там сначала указывается "по расчёту". Воздухообмен определяется по избыткам тепла по заданию от ТХ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 26.1.2015, 9:22
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



как бы есть новый документ по пом. здравоохранения СанПиН 2.1.3.2630 – 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 27.1.2015, 16:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Цитата(ИОВ @ 25.1.2015, 0:33) *
Читайте внимательно табл. 7. Там сначала указывается "по расчёту". Воздухообмен определяется по избыткам тепла по заданию от ТХ.

Спасибо! Понятно.
Т.е. Всё зависит от установленного оборудования. Выделения тепла вредностей и т.д. Возможна даже установка зонтов. Но нужно знать технологию.
Цитата(ast @ 26.1.2015, 9:22) *
как бы есть новый документ по пом. здравоохранения СанПиН 2.1.3.2630 – 10.

Это очень хорошо! smile.gif

Сообщение отредактировал Rudic - 27.1.2015, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных