Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> наладка котлов
naladchik
сообщение 6.12.2006, 23:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.10.2005
Пользователь №: 1430



Уважаемые коллеги!
Столкнулся с проблемой. Имеется новый котел ДЕ 6,5-14 с дутьевым вентилятором ВДН-9 (1000 оборотов/мин) и горелкой ГМ-4,5 заводской комплектации. Топливо - природный газ. На максимуме нагрузки не хватает давления дутьевого воздуха. В результате, чтобы не было недожога приходится снижать давление газа на горелку до 20 кПа вместо номинальных 25 кПа.
Посоветуйте, как решить проблему без замены дутьевого вентилятора.
Максимальное давление воздуха на горелке при почти полностью открытом направляющем аппарате вентилятора ВДН-9 составляет 1,35 кПа. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAVa
сообщение 8.12.2006, 14:39
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.3.2006
Из: Украина, Червонозаводское
Пользователь №: 2310



Попробуй заменить сам двигатель вентилятора с большей частотой вращения, но не 3000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.12.2006, 18:12
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Поставить "частотник".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 11.12.2006, 12:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Поставить "частотник".

поддерживаю, есть серии которые позволяют отслеживать ток\мощность привода при его "разгоне", думаю что при Ваших условиях не будет с этим проблем, а зависимость такая расход- линейная от частоты, НАПОР -КВАДРАТИЧНАЯ, а мощность - кубическая, вот и посчитайте на сколько надо его (двигатель) "разогнать"...
ЗЫ": для центробежных насосов это очень хорошо "катит", именно при недостатке напора..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Veterran_*
сообщение 16.12.2006, 21:58
Сообщение #5





Guest Forum






Дело здесь не в вентиляторе, а в самой горелке. Нормально этой горелке должно хватать 90 мм, а здесь в полтора раза больше. Поэтому надо с железом горелки разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 17.12.2006, 12:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



такое ощущение, что давление воздуха лишнее... см на рис. описание вашей горелки справа. Ясно, что необходимо 800-900 Па. Ветерран абсолютно прав.

Что значит "не хватает", почему "недожог"? Вы проверяли газоанализатором?

Ведь количество воздуха поданного (требуемого) на горение - есть величина опорная, давление в данном случае скорее производная, сигнализирующая величина. Поэтому наоборот, раз давление велико, то газоходы (или котел) имеют б0льшее сопротивление, чем хотелось бы - вентилятор дает напор в полтора раз больше, но не выдает нужный расход воздуха (см. график вентилятора в след посте). Если снизить сопротивление в газоходах - то НАПОР упадет до номинального, но РАСХОД (и это главное!) вырастет без дополнительных усилий, направленных на модернизацию вентилятора. И вполне может быть, что его будет достаточно для качественного сжигания газа... что возможно определить не по "давлению чего бы то ни было", а только с газоанализатором дымовых газов в руках.

Ответ на ваш вопрос - померяйте О2 и СО в уходящих газах. Если недожог (О2 меньше циферки, согласно паспорту горелки), то либо открывайте шибера/чистите дымоходы/устраните задувание в дымовую трубу ветра/увеличивайте размеры дымоходов/устраняйте колена - то есть все, чтобы убрать сопротивление газоходов, либо подбирайте частотник, как уже совеовали и ищите рабочую точку методом "тыка").

в приложении - описание на ГМ 2,5 и ГМ-4,5 (справа).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GM_2_5_and_4_5.gif ( 30,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 17.12.2006, 12:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



описание вентилятора ВДН-9.

видно, что при 1,35кПа - порядка 8 тыс м3/ч,
тогда как при 0,9 кПа - 13-14 тыс м3/ч (при этом, убедитесь, что лопатки на вентиляторе имеют одинаковый и паспортный угол поворота, а то мало ли).

Да и еще, объемы воздуха в обоих случаях слишком велики. Для горелки ГМ-4,5 - необходимо не более 6 тыс м3/ч.

Так что у вас может быть проблема не в недостатке, а в избытке воздуха... :wacko:
в общем, надо знать исходные данные, а не ваши выводы...

З.ы. Объявление перед кабинетом врача: "Просьба больным не делится друг с другом симптомами болезни. Это затрудняет постановку ваших диагнозов".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VDN_9.gif ( 39,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.12.2006, 13:32
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Dimur @ Dec 17 2006, 12:09 )
раз давление велико, то газоходы (или котел) имеют б0льшее сопротивление, чем хотелось бы

naladchik пишет - не хватает дутьевого воздуха. О том, что в топке пропадает разрежение - ни слова...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naladchik
сообщение 18.12.2006, 16:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.10.2005
Пользователь №: 1430



Цитата(tiptop @ Dec 17 2006, 13:32 )
naladchik пишет - не хватает дутьевого воздуха. О том, что в топке пропадает разрежение - ни слова...

Да именно так, проблем с разрежением нет никаких
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 18.12.2006, 16:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Народ, может уже объедините темы ? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных