Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как согласовать вентилятор дымоудаления, Возникла проблема с вентилятором дымоудаления
serginholevkad
сообщение 26.1.2015, 13:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 18.2.2014
Из: Томск
Пользователь №: 224024



Здравствуйте уважаемые специалиста.
В опишу в кратце суть проблемы:
Есть проект вентиляции дет. сада. в проекте на дымоудаление заложен был вентилятор (улитка), в связи с большими сроками поставки было решено пересогласовать оборудование. По проекту расход вентилятор 17 тыс. м3 давление 350 Па., Поставщики подобрали на этот же расход и давление, но на температуру 20 град. как выяснилось позже, а в проекте этот расход и давление стояли на 400 град. (т.е. при температуре 20 град давление проектного вентилятора 1100 па.) , соответственно вентилятор купленный не проходит по давлению, скорость в воздуховоде дымоудаления 20 м/с.
Вопрос:
- есть ли какие-то нормы, на какую температуру должен указываться расход в проекте?
- и возможно ли теперь как то согласовать купленный вентилятор?
Может стоит увеличить сечение воздуховода, для уменьшения скорости и тем самым уменьшения потерь давления ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 26.1.2015, 14:13
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



В проекте обычно указывается давление при 20 градусах, либо при 400, но тогда пишется примечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.1.2015, 14:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Любопытный проект. Практически все методики расчётов заканчиваются пересчётом на стандартные условия для подбора оборудования. В Характеристике систем указываются расход и статическое давление, приведенные к стандартным условиям (20 град). Наладку и испытание смонтированного оборудования проводят также в отсутствие пожара.
Этот вентилятор не пройдёт и по расходу - вероятно и расход указан при 400 град.
Кстати, похоже, изменения по оборудованию были проведены без согласования с разработчиками проекта

Сообщение отредактировал ИОВ - 26.1.2015, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 26.1.2015, 16:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



В проекте не было пометки что рассчитано на 400 град. Большое спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.1.2015, 17:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я сомневаюсь что параметры были рассчитаны на 400 градусов. это же вентилятор ДУ а согласно СП к ним есть требования
7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) вентиляторы различных аэродинамических схем с пределами огнестойкости 0,5 ч/200 °C; 0,5 ч/300 °C; 1,0 ч/300 °C; 2,0 ч/400 °C; 1,0 ч/600 °C; 1,5 ч/600 °C в зависимости от расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений.
Я думаю что цифра 400 означала степень огнестойкости ,а не то что параметры подбирались для этой температуры
А если в проекте не было пометки про 400 градусов то как Вы догадались?

Сообщение отредактировал Composter - 26.1.2015, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serginhoo
сообщение 26.1.2015, 19:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Открыл каталог, нашел вентилятор, посмотрел диаграмму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 29.1.2015, 9:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Понимаю, что поезд уже ушел, но не хочется чтобы у коллег отложилось в голове.
Из поста 3: Этот вентилятор не пройдёт и по расходу - вероятно и расход указан при 400 град..
Расход (объемный) вентилятора не зависит от температуры перемещаемой среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.1.2015, 9:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Речь шла о расчётном расходе ДУ - расчёты ведутся на массовый расход дымовоздушной смеси, а объёмный определяется с учётом плотности газов при расчётной их температуре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных