> Замена горелок
dzhan007
сообщение 26.1.2015, 14:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257429



Здравствуйте.

Суть проблемы. Имеется котельная (3 котла КСВа-1,0Гн). На двух горелки ГБ-1,2.
На третьем - горелка dreizler marathon М1001. Максимум производство и передача тепловой энергии (по факту в январе) 0,8 Гкал/час. Обратился потребитель с просьбой заключить договор на теплоснабжение (ТУ на 1,2 Гкал/час). По теории мощности хватает, НО:
Котлы, на которых горелки ГБ-1,2 дают максимум 0,7 МВт. При увеличении давления газа, пламя начинает отрываться. По осени котел с горелкой dreizler marathon М1001 был разогнан до 1,1МВт + запас процентов 15 еще остается. Было принято решение о замене горелок ГБ-1,2 на dreizler marathon М1001.
Было принято решение о замене горелок ГБ-1,2 на горелки dreizler marathon М1001.

Вопрос. Не пойму в каком направлении двигаться.
1) Технические условия от газораспределительной организации надо? (договорные объемы увеличатся соответственно, но узел учета и все остальное останется думаю прежнее, так как по факту мощность котельной не увеличивается).
2) Экспертизы какие-либо или еще что-нибудь? (мощность котельной не увеличивается, меняются только горелки).

Подскажите по пунктам что от нас сейчас необходимо. Заранее спасибо.

Также думаем обратиться в проектную организацию, чтобы они сделали проект (заодно посмотрят необходимость автоматизации, подбора доп.насоса на нового потребителя и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksandrlyashov
сообщение 8.4.2015, 17:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219356



Газифицированная котельная отопительная, значит есть ввод газопровода, ГРП и т. д. словом есть сеть газопотребления - опасный производственный объект (ОПО), наверняка зарегистрированный в реестре ОПО и закреплен за вашей эксплуатирующей организацией. Горелки - газопотребляющее оборудование, являются частью сети и должны быть внесены в сведения характеризующие ОПО.
Таким образом при замене горелок производится техническое перевооружение ОПО. Согласно ст. 8 116-ФЗ нужна документация на тех. пер. (проект), согласно ст. 13 - экспертиза промышленной безопасности этой документации. Проект: ПЗ, ГСВ, АГСВ, ну раз уж делать, то все по уму, тогда еще я бы добавил ТМ, ЭМ в состав.
Таким образом: надо разослать в несколько проектных организаций, занимающихся такими работами, письма - заявки от вашей организации: "Просим вас подготовить документацию на техническое перевооружение ...". Они приезжают оцениваю, присылают свои предложения, выбираете, заключаете договор и т. д.
На сколько я понимаю ГБ-1,2 рекомендованы и применены производителем КСВа-1,0Гн, в таком случае надо согласовать возможность применения dreizler marathon М1001 с заводом изготовителем котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных