> Приточный оконный клапан, Определение реальной потери давления на клапане при заданном расходе в
Dankovtsev_R
сообщение 27.1.2015, 16:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225847



Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите формулку для определения реальной потери давления (в Па) на приточном клапане (Air-Box Comfort). Производителем регламентируется максимально возможный расход (42 м3/ч) при статическом давлении 10 Па.
Заранее спасибо за толковый совет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 27.1.2015, 16:33
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Нету такой формулки. Берите цифру из технической документации производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dankovtsev_R
сообщение 27.1.2015, 16:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225847



В том и проблема, что производитель таких данных не дает. Ни этот, ни другие (Aereco и т.д.).
А в замечаниях эксперта по текущему объекту значится, что в аэродинамическом расчете не учтено сопротивление клапана..
Прикрепляю страничку из Рекомендаций АВОК 5.2-2012 с похожим примером. Интересует как определить, что при заданном расходе 1 клапана 37 м3/ч потеря давления ΔP на нем составила 6 Па!

Сообщение отредактировал Dankovtsev_R - 27.1.2015, 16:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 218,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.1.2015, 16:49
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В аэродинамическом расчёте чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dankovtsev_R
сообщение 27.1.2015, 16:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225847



Расчёте объекта вцелом и жилой квартиры в частности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.1.2015, 17:12
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А что такое "аэродинамический расчёт квартиры"?

...Сопротивление клапана при определённом расходе берётся из данных производителя.


Тема в песочницу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dankovtsev_R
сообщение 27.1.2015, 17:13
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225847



Давайте не будем заниматься буквоедством и раздувать тему на 1000 страниц. Расчет системы ВЕ жилой квартиры. Мой вопрос совсем в другом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.1.2015, 17:18
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Давайте не будем. В вашем вопросе содержится ответ. В самом первом вопросе. Совершенно точный ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dankovtsev_R
сообщение 27.1.2015, 17:21
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225847



И каким будет сопротивление, к примеру, при 30 м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.1.2015, 17:25
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ориентировочно 5,102 Па. Вы по специальности кто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dankovtsev_R
сообщение 27.1.2015, 17:30
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225847



Спасибо! Режиссер. Напишите формулу, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.1.2015, 17:32
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Изменение сопротивления прямо пропорционально квадрату изменения скорости.

...Хм.... Обращение "коллеги" несколько не понятно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dankovtsev_R
сообщение 27.1.2015, 17:33
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225847



Благодарю! Вопрос закрыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных