azar
сообщение 29.1.2015, 13:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Добрый день!

Согласно имеющемуся проекту (вып. в 2008г.) системы вытяжной вентиляции от лабораторных шкафов в нефтехимической лаборатории оснащены вентиляторами во взрывобезопасном исполнении. Но в проекте ничего не сказано про материал воздуховодов. По факту применяются на оконечных участках стандартные гибкие воздуховоды - но насколько это оправдано:
п. 7.11.5 СП 60.13330.2012 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийной вентиляции и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше.

Но просмотрев
обсуждения увидел, что этот тип воздуховодов вообще не классифицируется по классу горючести согласно ФЗ №123 - http://www.diaflex.ru/images/stories/sertificat/3.jpg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 29.1.2015, 13:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!
Цитата(azar @ 29.1.2015, 13:27) *
Добрый день!

Согласно имеющемуся проекту (вып. в 2008г.) системы вытяжной вентиляции от лабораторных шкафов в нефтехимической лаборатории оснащены вентиляторами во взрывобезопасном исполнении. Но в проекте ничего не сказано про материал воздуховодов. По факту применяются на оконечных участках стандартные гибкие воздуховоды - но насколько это оправдано:
п. 7.11.5 СП 60.13330.2012 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийной вентиляции и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше.

Но просмотрев
обсуждения увидел, что этот тип воздуховодов вообще не классифицируется по классу горючести согласно ФЗ №123 - http://www.diaflex.ru/images/stories/sertificat/3.jpg

классифицируются, есть пожарные сертификаты на гибкие воздуховоды из алюминиевой фольги или металлизированной плёнки. Не только под брендом "Диафлекс" есть гибкие воздуховоды. Единственное как у импортного производителя на свою продукции в ПС (Пожарный сертификат) класс "Г" указан, т. е. "слабогорючие", так и у отечественных производителей. НГ - не горючие, из такого материала - не существует. На мой взгляд для таких целей лучше использовать как я их называю "промышленные шланги", они больше подойдут. Ценой только очень отличаются - дороже.
Что нашёл на скорую руку (не в целях рекламы):
http://www.sovplym.ru/hoses/

http://www.uniflex.su/promyshlennye-shlangi

P. S. К слову, гибкие воздуховоды из полиэфира "держат" температуру перемещаемой среды через них в диапозоне от -30С до + 130С.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 29.1.2015, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 29.1.2015, 13:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Ещё нашёл, что стандартные гибкие на полиэфирной пленке плохо устойчивы к толуолу и ацетону - они как раз используются в нефтехимическом анализе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 29.1.2015, 14:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!
Цитата(azar @ 29.1.2015, 13:49) *
Ещё нашёл, что стандартные гибкие на полиэфирной пленке плохо устойчивы к толуолу и ацетону - они как раз используются в нефтехимическом анализе.

В продолжение добавил бы:
не зависимо от производителя (импортный, либо отечественный) - это всё же плёнка, состав гибкого воздуховода имею ввиду. Со своими характеристиками не "ведёт дружбу" с разными примесями - загрязнителями, тем более с хим. примесями, для этого уже другой класс воздуховодов/шлангов подходит и применяется, выше ссылки приводил.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274