> Можно ли использовать чугунную задвижку на стальном трубопроводе?
Павел Петров
сообщение 30.1.2015, 10:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Доброго дня товарищи инженеры. Вопрос, можно ли использовать клиновую фланцевую чугунную задвижку МЗВ диаметром 80 на стальном оцинкованном трубопроводе такого же диаметра, на вводе водопровода в здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 30.1.2015, 11:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Павел Петров @ 30.1.2015, 10:49) *
Доброго дня товарищи инженеры. Вопрос, можно ли использовать клиновую фланцевую чугунную задвижку МЗВ диаметром 80 на стальном оцинкованном трубопроводе такого же диаметра, на вводе водопровода в здание?

можно
а, что Вас заставило думать, что нельзя ?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 30.1.2015, 11:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Elenk_@ @ 30.1.2015, 11:13) *
можно
а, что Вас заставило думать, что нельзя ?)


То что сама задвижка чугунная, а труба стальная, несмотря на то что соединение фланцевое, интуиция мне подсказывает, что могут быть подводные камни. Но я могу ошибаться, поэтому и возникло сомнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 30.1.2015, 11:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Павел Петров @ 30.1.2015, 11:34) *
То что сама задвижка чугунная, а труба стальная, несмотря на то что соединение фланцевое, интуиция мне подсказывает, что могут быть подводные камни. Но я могу ошибаться, поэтому и возникло сомнение.

никаких камней, это стандартное решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 30.1.2015, 13:14
Сообщение #5


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Павел Петров @ 30.1.2015, 10:49) *
Доброго дня товарищи инженеры. Вопрос, можно ли использовать клиновую фланцевую чугунную задвижку МЗВ диаметром 80 на стальном оцинкованном трубопроводе такого же диаметра, на вводе водопровода в здание?

Конечно можно, это в порядке вещей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных