Цитата(GraNiNi @ 2.2.2015, 14:44) *
Так что, металлопластиковые трубы требуют для своего хранения теплые склады, а перевозить в необогреваемом трансппорте их зимой вообще нельзя. И это в России, где в среднем зима - полгода.
Тогда это поставит крест на их использование в России.

Ожидал чего-нить похожего в оканчивающем обобщающем округлении...
( потому и не связывался... )

Но чтоп вот так вот! По нашему понимаш!.. По простому!..

Шарман!
_____________
Будьте так добры, внесите пожалуйста в тему цитаты от производителя, об условиях транспортировки и хранения продукции. Если не составит труда, конечно.

С указанием на имя производителя и на источник цитаты

Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.2.2015, 20:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 3.2.2015, 9:51
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Вот что пишут в своем паспроте китайцы:
Цитата
Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0°С, должны быть выдержаны перед раскаткой в течении 24 часа при температуре не ниже 10°С


Жаль, что европейцы об этом забывают написать, но все ведь и так знают, что у них другие понятия: "зачем изучать влияние отрицательных температур на трубы, если это недопустимые условия труда".

В физической лаборатории завода, где мы брали заключение об исследовании нашей трубы, нам пояснили, что клей на полимерной основе при отрицательной температуре "становится хрупким" и возвращается в своё нормальное состояние при продолжительном нахождении в "стандартных условиях".
То же самое касается и полиэтилена.
Поэтому и наблюдается картина, когда трубопровод при одинаковом давлении, рвется на ХВС.

Если у кого-то есть более рациональное объяснение, то отпишитесь, пожалуйста.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 5.2.2015, 22:16
Сообщение #33





Guest Forum






Почему не пишут? Пишут.
Герц, к примеру ( причём про пекс ):
4.1.4 При хранении бухт труб ПЭ-С (PE-X) или их перевозке при температуре ниже нуля они должны быть перед раскаткой и дальнейшими монтажными операциями выдержаны в течение 24 ч при температуре не ниже +10 °С. 4.1.5 Монтаж следует производить при температуре воздуха не ниже 0 °С.» Существуют современные методы монтажа внутренних инженерных систем, т.н. «шведская плита», предполагающая работу по монтажу при отсутствии наружных стен, что в наших климатических условиях предъявляет дополнительные требования к трубам, применяемым при монтаже систем отопления - работа при отрицательных температурах. Монтаж труб PE-Xc, выпускаемых под торговой маркой HERZ , разрешено производить при отрицательных температурах, до -15˚С при дополнительном нагреве в местах соединения трубы с фитингом.

Но вот видите, какая засада интересная...монтировать следует при температуре выше ноля. И тут-же появляется пунктик,, где говорится, что можно монтировать при температуре до минус 15.
Конечно, можно на этот пунктик "повестись". Но что предъявлять будем, когда случатся неприятности?

Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.2.2015, 22:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 6.2.2015, 11:47
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Работал одно врямя с Хенко. Так вот они не пишут. Ну да ладно. Короче говоря, при монтаже трубы ниже "0" лучше забыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 0:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных