Снежок
сообщение 2.2.2015, 16:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 233444



Добрый день.
Помещение в котором планируется отопление и вентиляция. Для расчета расхода тепла на отопления принимаю температуру внутри +20С, наружняя-25С.
При подборе калорифера на приточную систему для расчета требуется температура в помещении.
Какую температуру я должна взять?
Спасибо за понимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.2.2015, 17:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Снежок @ 2.2.2015, 16:43) *
При подборе калорифера на приточную систему для расчета требуется температура в помещении.

При подборе воздухонагревателя требуется знать температуру приточного воздуха на выходе из установки, а не температуру в помещении. Почувствуйте разницу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Снежок
сообщение 3.2.2015, 8:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 233444



Хорошо ИОВ какая температура должна быть на выходе? На какую температуру я веду расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.2.2015, 11:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Снежок @ 3.2.2015, 8:52) *
Хорошо ИОВ какая температура должна быть на выходе? На какую температуру я веду расчет.

Даже смешно, расчёты и проект Ваши, а вопрос задаёте мне. Если в помещении есть теплоизбытки/теплонедостатки, то это расчётное значение, зависящее ещё и от воздухораздачи. Если всё по "нулям", то это (чаще всего, но не всегда) температура, которую поддерживаете в помещении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 3.2.2015, 12:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ИОВ @ 3.2.2015, 11:52) *
Даже смешно, расчёты и проект Ваши, а вопрос задаёте мне. Если в помещении есть теплоизбытки/теплонедостатки, то это расчётное значение, зависящее ещё и от воздухораздачи. Если всё по "нулям", то это (чаще всего, но не всегда) температура, которую поддерживаете в помещении

Т-ра воздуха нагретая отопительным прибором и т-ра воздуха в помещении это разные вещи. Расчёт нужно вести по количеству тепла: Q = Vвз*с вз*dt вз ккал/ч;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Снежок
сообщение 3.2.2015, 14:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 233444



Температура воздуха наружняя берется -13С или -25С как при расчете отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.2.2015, 14:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 60.13330.2012, п. 5.13 Вам в помощь.
И совет - начинайте проектировать, хотя бы ознакомившись с действующими нормами по проектированию ОВ и К. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных