Вентиляция и кондиционирование номера гостиницы, Фанкойлы |
|
|
|
3.2.2015, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Добрый день! Есть такая схема для номера гостиницы: под потолком устанавливается канальный фэнкойл, к нему подводится воздуховод от приточной установки. В зимнее время работает только приточная установка, в летнее подключается еще фэнкойл. (см. схему). У меня вопрос: при неработающем фэнкойле, не будет ли приточный воздух выходить из решетки для рецуркиляции фэнкойла, а не из приточной решетки??? Кто сталкивался с решениями такого типа???
Прикрепленные файлы
1__1_.jpg ( 40,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 133
|
|
|
|
|
3.2.2015, 9:38
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Ну вы статью-то читали, откуда картинку взяли? - http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=74Фанкойл работает всегда. Зимой просто не будет происходить нагрева воздуха (если он 2-х трубный), а также будет осуществляться рециркуляция с подмесом наружного воздуха. А если фанкойл 4-хтрубный, то можно подавать воздух с более низкой температурой (например 12-15 С) и догревать его в до нужной постояльцу. Вот еще почитайте - http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2605
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 3.2.2015, 9:39
|
|
|
|
|
3.2.2015, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Система будет двухтрубная (только на холод). В чем тогда смысл работы фэнкойла, ели он не охлаждает воздух. Просто тратить энергию на работу вентилятора и добавить шум от этого вентилятора????
|
|
|
|
|
3.2.2015, 9:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Простой вопрос, чтобы снять подобное - "????" или "???!!!!" - а считать необходимый расход воздуха на воздухораспределитель, чтобы обеспечить циркуляцию не "вообще" а в обслуживаемой зоне не пробовали?
|
|
|
|
|
3.2.2015, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Цитата(Skaramush @ 3.2.2015, 10:52)  Простой вопрос, чтобы снять подобное - "????" или "???!!!!" - а считать необходимый расход воздуха на воздухораспределитель, чтобы обеспечить циркуляцию не "вообще" а в обслуживаемой зоне не пробовали? Не совсем понимаю о чем Вы говорите. У меня есть гостиничный номер площадью 36м2 с большими окнами на запад. Расход приточного воздуха на номер 160 м3/ч (по 80 на человека). Теплоизбытки для данного номера 3,37 кВт (из которых 0,26кВт компенсируется приточным воздухом, остальные 3,11кВт нужно погасить фэнкойлом). Увеличивать расход приточного воздуха для компенсации всех теплоизбытков не имеет смысла.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 10:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А как Вы обеспечите "по 80 кубов" именно каждому человеку, а не "из притока в вытяжку"? Именно, что не понимаете о чём речь.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Вот это не понимаю, о каком необходимом расходе воздуха идет речь? Цитата(Skaramush @ 3.2.2015, 10:52)  а считать необходимый расход воздуха на воздухораспределитель, чтобы обеспечить циркуляцию не "вообще" а в обслуживаемой зоне не пробовали? Приток подается в номер 160м3/ч, вытяжка из су тоже 160м3/ч. Мне не понятно это решение, которое приведено в статье по подключению фэнкойла. По моему мнению, при выключенном фэнкойле приточный воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть вниз через решетку рециркуляции, а не прямо как должно быть. Я хочу узнать, кто-нибудь проектировал уже гостиничные номера по такому принципу?
|
|
|
|
|
3.2.2015, 10:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Пробую разжевать. 160 кубов способны образовать струю, доходящую до обслуживаемой зоны?
Или вы из тех проектировщиков, для кого "кубы в помещение подал и порядок, норму обеспечил"?
|
|
|
|
|
3.2.2015, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Цитата(Skaramush @ 3.2.2015, 11:43)  Пробую разжевать. 160 кубов способны образовать струю, доходящую до обслуживаемой зоны?
Или вы из тех проектировщиков, для кого "кубы в помещение подал и порядок, норму обеспечил"? При выключенном фэнкойле. конечно 160 м3/ч не способны, чтобы создать струю доходящую до обслуживаемой зоны, так как подаются через решетку с большим сечением (от фэнкойла), а соответственно с низкой скоростью. Но в тоже время в зимний период зачем нам нужна струя? Теплоизбытки снимать не надо, а значит достаточно чтобы просто был приток свежего воздуха. Может конечно я что-то не до конца понимаю, уж простите опыт еще не большой(((
|
|
|
|
|
3.2.2015, 11:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ещё раз. Как Вы можете гарантировать, что свежий воздух дойдёт до обслуживаемой зоны, а не выполнит "циркуляцию под потолком из приточного в вытяжной распределитель"? Струю и скорости в ней считали для 160 кубов подачи? Второе в те же ворота. Если к "летней" схеме вопросов не возникло, как мыслится именно работа по "зимнему" варианту? Делать обводной канал (байпас)? Ставить дополнительный распределитель, городить клапаны с приводами... Допустим, предложенная схема имеет ряд недостатков (идеала не бывает). Что предлагаете Вы, учитывая и вариант пустующих номеров. С учётом Вашей претензии "в чём суть работы доводчика".
|
|
|
|
|
3.2.2015, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Цитата(Skaramush @ 3.2.2015, 12:07)  Ещё раз. Как Вы можете гарантировать, что свежий воздух дойдёт до обслуживаемой зоны, а не выполнит "циркуляцию под потолком из приточного в вытяжной распределитель"? Струю и скорости в ней считали для 160 кубов подачи? Второе в те же ворота. Если к "летней" схеме вопросов не возникло, как мыслится именно работа по "зимнему" варианту? Делать обводной канал (байпас)? Ставить дополнительный распределитель, городить клапаны с приводами... Допустим, предложенная схема имеет ряд недостатков (идеала не бывает). Что предлагаете Вы, учитывая и вариант пустующих номеров. С учётом Вашей претензии "в чём суть работы доводчика". Конечно, я не могу ничего гарантировать! Я и пытаюсь разобраться потому что мне не все нравится в этой схеме. Просто не вижу смысла потребления электроэнергии для вентилятора фэнкойла для создании струи. У меня уже есть проект гостиницы с охлаждающими балками, сейчас стоит задача перепроектирования и удешевления, так как балки стоят очень дорого. Мне кажется нужно разделить приточную систему вентиляции и фэнкойлы. Приточную решетку сделать в потолке в зоне окна, чтобы воздух проходил через весь номер прежде чем уйти в диффузор в туалете. А фэнкойл включать отдельно, по потребности в летний период.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 11:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну вот, зазвучали здравые предложения, а не только недоуменные вопросы. Да, лучше разделить системы если всё ещё на стадии решений и окончательный вариант не принят.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771

|
Простите, что не будучи проектировщиком, вмешиваюсь в дискуссию спецов. Но мне представляется, что суть проблемы в том, что подобные фанкойлы часто устанавливают вблизи санузла в запотолочном пространстве прохода от входной двери. При выключении вентилятора фанкойла часть воздуха уйдет в вытяжку минуя рабочую зону. Просто оставьте обитателям рабочей зоны возможность включить вентилятор фанкойла в любое время года. По желанию. Кто задыхается в рабочей зоне гостиничного номера - включит, кто предпочитает абсолютную тишину - выключит и ограничится процессами диффузии и естественной конвекции для организации воздухообмена. Пульт-то все равно на стене будет.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Цитата(Cryos @ 3.2.2015, 12:17)  Простите, что не будучи проектировщиком, вмешиваюсь в дискуссию спецов. Но мне представляется, что суть проблемы в том, что подобные фанкойлы часто устанавливают вблизи санузла в запотолочном пространстве прохода от входной двери. При выключении вентилятора фанкойла часть воздуха уйдет в вытяжку минуя рабочую зону. Просто оставьте обитателям рабочей зоны возможность включить вентилятор фанкойла в любое время года. По желанию. Кто задыхается в рабочей зоне гостиничного номера - включит, кто предпочитает абсолютную тишину - выключит и ограничится процессами диффузии и естественной конвекции для организации воздухообмена. Пульт-то все равно на стене будет. Тоже хорошее предложение! Но вентиляция - система не дешевая, и если уж заказчик хочет чтобы люди дышали свежим воздухом, то нужно это обеспечить.
|
|
|
|
|
3.2.2015, 13:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Sergienko @ 3.2.2015, 13:50)  Тоже хорошее предложение! Но вентиляция - система не дешевая, и если уж заказчик хочет чтобы люди дышали свежим воздухом, то нужно это обеспечить. А с первого раза вопрос о гарантии подачи свежего воздуха в ОЗ оказался не понятен?
|
|
|
|
|
3.2.2015, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
Цитата(Skaramush @ 3.2.2015, 13:22)  А с первого раза вопрос о гарантии подачи свежего воздуха в ОЗ оказался не понятен?  С первого раза не пришла в голову мысль, что фэнкойл может использоваться для создания струи, а не только в качестве температурного доводчика. Спасибо Вам большое за ответы!
Сообщение отредактировал Sergienko - 3.2.2015, 13:37
|
|
|
|
|
7.2.2015, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045

|
а почему-бы не сделать вот так?
Сообщение отредактировал newgarden - 7.2.2015, 15:18
|
|
|
|
|
7.2.2015, 15:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете тему от начала, получите ответ на свой вопрос.
|
|
|
|
|
8.2.2015, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045

|
прочитал. 2 раза. Ответа, увы, не получил -- товарищ спрашивал, что нужно сделать, чтобы фанкойл не гонять, а Вы ему упорно доказывали, что гонять придется однозначно ибо струя. Фанкойл не внутренний блок кондиционера: работает он намного громче, так что при вышепредложенной схеме он будет выключен однозначно. И кроме того приточный воздух от вентиляции будет выдувать в решетку забора пыль с фильтра фанкойла , которая накопилась во время его работы.
|
|
|
|
|
9.2.2015, 8:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Хорошо. Задам вам тот же вопрос. При предложенной схеме, как вы можете гарантировать вентилирование ОЗ? Повторяю с разжёвыванием, не подачу "кубатуры вообще", а именно вентилирование обслуживаемой зоны.
|
|
|
|
|
9.2.2015, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 12.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8045

|
Мне, хвала богам, пока жевать не надо -- свои зубы есть  А считаю очень просто -- расчет делаю для вентиляции и для фанкойла на 2 отдельных решетки (но одинаковых по высоте). Расстояние между перегородкой и наружной стенкой КСД -- это расчетная длина решеток, в принципе это 2 решетки, только в одном корпусе. КСД как нестандарт заказывается в жестянке по чертежам. решетка одна -- потока два.
|
|
|
|
|
9.2.2015, 14:17
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
При таком варианте - да.  А приложенная схема тогда не катит. Ой не катит, в ней и по отдельности работа проблемная, а в совместном режиме может совсем бяда получиться. Перегородка-то... Как кольчужка у кузнеца в "Александре Невском"...
|
|
|
|
|
10.2.2015, 11:21
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(newgarden @ 7.2.2015, 16:17)  а почему-бы не сделать вот так? Нормальная схема, много раз так делали. А со щелевыми диффузорами - вообще только так. Цитата(Skaramush @ 9.2.2015, 9:24)  Хорошо. Задам вам тот же вопрос. При предложенной схеме, как вы можете гарантировать вентилирование ОЗ? Повторяю с разжёвыванием, не подачу "кубатуры вообще", а именно вентилирование обслуживаемой зоны. Ну, это, субъективно, перебор. Что такое ОЗ в гостинице? Скажите мне там хоть высоту ОЗ? 2м - 1,5м - 1м? Это за столом? На кровати? На стуле в уголке? Ткните носом, где эта ОЗ описана.
|
|
|
|
|
10.2.2015, 11:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Легко. СП60-13330-2012 Цитата 3.21. Обслуживаемая зона помещения (зона обитания): пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола для людей стоящих или двигающихся и высотой 1,5 м над уровнем пола для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов;
|
|
|
|
|
10.2.2015, 11:36
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Это я в курсе. Тут описаны все случаи жизни. А мне интересно, что вы имеете ввиду под ОЗ в гостиничном номере?
|
|
|
|
|
10.2.2015, 11:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
То же самое. С обеспечением эффективного проветривания этой зоны, а не уход воздуха по кратчайшей траектории от приточного ВР над дверями в санузел. Понятно, что "есть движение, его Броун изобрёл", но доводилось видеть и объекты, где 10 000 кубов в час, подаваемые в помещение благополучно "пролетали" над ОЗ. И при этом в ОЗ было банально нечем дышать. Заранее соглашусь, что нужно видеть и смотреть планировку номера. Это не просто не отменяется, это и подразумевается. Но при варианте "приточные ВР над входной дверью, а санузел справа/слева от входной, сам номер "в глубине" и может получиться вариант "кубы есть, а дышать нечем".
|
|
|
|
|
11.2.2015, 18:59
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(Skaramush @ 10.2.2015, 12:46)  Но при варианте "приточные ВР над входной дверью, а санузел справа/слева от входной, сам номер "в глубине" и может получиться вариант "кубы есть, а дышать нечем". Думаю, что всё там будет хорошо  Ощущение комфорта у людей зависит не только от содержания СО2 и О2, сами же знаете. И на содержание этих газов жильцы жаловаться не будут, потому что померять их концентрацию не могут. Скажут "душно", им понизят температуру и все будут счастливы  Моделирование воздушных струй в помещения - это очень правильное дело. Но "струек" в "помещеньицах" - это уже слишком  Со всем уважением.
|
|
|
|
|
4.3.2015, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384

|
[quote name='zavhoz777' date='10.2.2015, 11:21' post='1092226'] Нормальная схема, много раз так делали. А со щелевыми диффузорами - вообще только так.
Какой тип фэнкойла Вы используете в этом случае: канальные или потолочные бескорпусные (типа MDKH3)&
|
|
|
|
|
4.3.2015, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(zavhoz777 @ 11.2.2015, 19:59)  Моделирование воздушных струй в помещения - это очень правильное дело. Но "струек" в "помещеньицах" - это уже слишком  поправьте меня, но чем меньше помещение, тем ближе потенциальная жертва к ВРУ. Стараюсь все оценить и по собственным ощущениям. Стоять в охлаждающей струе 0,2 м/с не кайф совсем, но зато все по нормативу! А еще не раз и не два слышал от заказчиков: " только не сделайте мне вентиляцию как в гостинице...."
|
|
|
|
|
5.3.2015, 0:23
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(vsklokoch @ 5.3.2015, 0:36)  поправьте меня, но чем меньше помещение, тем ближе потенциальная жертва к ВРУ. Стараюсь все оценить и по собственным ощущениям. Стоять в охлаждающей струе 0,2 м/с не кайф совсем, но зато все по нормативу! А еще не раз и не два слышал от заказчиков: " только не сделайте мне вентиляцию как в гостинице...." В вентиляции гостиници ничего такого плохого нет - стандартный номер подача сверху проема из коридора, где СУ. Левее или правее начинается кровать и начинается с ног. Да и долго не выстоять - нужно посидеть, полежать, потом на пульте три скорости - надуманная проблема с притаскиванием за уши ОЗ.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|