Разводка отопления выше кровли, Где найти запрещающий документ |
|
|
|
9.2.2015, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786

|
Добрый день, кому утро/ночь! Вновь открыл тему, Строители вновь требуют полных объяснений, почему нельзя прокладывать по крыше подающий трубопровод. Я в шоке их ни один довод не устраивает, поверят только запрещающему документу, но какой м... (извините) додумается там прокладывать, врят ли где прописаны такие запреты. Помогите толком обосновать: - что гильзы в перекрытии нормально не заделать(не волнует) - что труба уже становиться наружкой, а подающий стояк транзитом(нет полных обоснований) - что нельзя прокладывать в холодных чердаках и уж тем более на кровле(на улице)( это типа не для наших условий, а только при Т=-40) и т.д. и т.п.... помогите, как этому гению втолковать.
|
|
|
|
|
9.2.2015, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(_ЯД_ @ 9.2.2015, 17:00)  Добрый день, кому утро/ночь! Вновь открыл тему, Строители вновь требуют полных объяснений, почему нельзя прокладывать по крыше подающий трубопровод. Я в шоке их ни один довод не устраивает, поверят только запрещающему документу, но какой м... (извините) додумается там прокладывать, врят ли где прописаны такие запреты. Помогите толком обосновать: - что гильзы в перекрытии нормально не заделать(не волнует) - что труба уже становиться наружкой, а подающий стояк транзитом(нет полных обоснований) - что нельзя прокладывать в холодных чердаках и уж тем более на кровле(на улице)( это типа не для наших условий, а только при Т=-40) и т.д. и т.п.... помогите, как этому гению втолковать. Мож конечно я не в тему немного, ноооо, разве 17 этаж не проходит экспертизу? Цитата(_ЯД_ @ 9.2.2015, 17:00)  - что нельзя прокладывать в холодных чердаках и уж тем более на кровле(на улице)( это типа не для наших условий, а только при Т=-40) и т.д. и т.п.... помогите, как этому гению втолковать. Это Вы ему такое сказали? или это он Вам?
|
|
|
|
|
9.2.2015, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Попробую написать свои доводы, мож кто разовьёт тему: - если Вы прокладываете по крыше, то в этом случаи - этот кусок трубопровода будет относится к системе теплоснабжения и на него будет действовать СНиП 41-02-2003, т.к. согласно СНиП 41-02-2003: Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений. - а если этот трубопровод относится к СНиП 41-02-2003 - Надземная прокладка - то на него распространяется Приложение Б, Таблица Б.3 - Расстояние по горизонтали .....- Надземная прокладка тепловых сетей - До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением Ру 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм: - 10 м
Я представляю эту картину ))))
Хотя, в подвалах же как-то прокладывают, до ТП.
Сообщение отредактировал А.В. - 9.2.2015, 19:33
|
|
|
|
|
9.2.2015, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(А.В. @ 9.2.2015, 19:25)  Попробую написать свои доводы, мож кто разовьёт тему: - если Вы прокладываете по крыше, то в этом случаи - этот кусок трубопровода будет относится к системе теплоснабжения и на него будет действовать СНиП 41-02-2003, т.к. согласно СНиП 41-02-2003: Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений. - а если этот трубопровод относится к СНиП 41-02-2003 - Надземная прокладка - то на него распространяется Приложение Б, Таблица Б.3 - Расстояние по горизонтали .....- Надземная прокладка тепловых сетей - До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением Ру 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм: - 10 м
Я представляю эту картину ))))
Хотя, в подвалах же как-то прокладывают, до ТП. сорри, т.к. согласно СНиП 41-01-2003:" Настоящие строительные нормы распространяются......"
|
|
|
|
|
10.2.2015, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(_ЯД_ @ 3.2.2015, 9:57)  Добрый день. Помогите, 17 этажка, без чердака, разводка однотрубной системы отопления с верхним розливом под потолком 17-ого этажа, начальник строителей хочет вынести эту разводящую трубу на крышу(выше кровли), где найти документ запрещающий это делать? А зачем искать такой документ? Вы проектировщик? Вам зачем хочется с ним соглашаться? Экспертиза пройдена- начстроителей хочет менять- пусть уговаривает Зака дать вам задание на корректировку проекта. А вообще... с верхней подачей 17-тиэтажка.....да еще и чердак вдруг исчез. А на стадию П вообще похоже еще?
|
|
|
|
|
10.2.2015, 0:41
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
А киньте скан заключения экспертизы (страницы про отопление и описание объемно планировочных решений (есть чердак/нет)) почитаем.
|
|
|
|
|
10.2.2015, 2:50
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(_ЯД_ @ 3.2.2015, 10:57)  Добрый день. Помогите, 17 этажка, без чердака, разводка однотрубной системы отопления с верхним розливом под потолком 17-ого этажа, начальник строителей хочет вынести эту разводящую трубу на крышу(выше кровли), где найти документ запрещающий это делать? А зачем он так хочет делать - в чем его выгода? За чей счет банкет - кто доп работы оплачивает (узлы прохода, теплоизоляция, покровный слой)?
Сообщение отредактировал Vano - 10.2.2015, 2:54
|
|
|
|
|
10.2.2015, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786

|
Цитата(инж323 @ 10.2.2015, 0:14)  А зачем искать такой документ? Вы проектировщик? Вам зачем хочется с ним соглашаться? Экспертиза пройдена- начстроителей хочет менять- пусть уговаривает Зака дать вам задание на корректировку проекта. А вообще... с верхней подачей 17-тиэтажка.....да еще и чердак вдруг исчез. А на стадию П вообще похоже еще? По стадии П была все было относительно, и делали не мы, там с нижней разводкой 1 контур на все 17 этажей
|
|
|
|
|
10.2.2015, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 12:52)  По стадии П была все было относительно, и делали не мы, там с нижней разводкой 1 контур на все 17 этажей Извините за глупый вопрос: Вы какую роль выполняете в этом проекте? Вы ГИП или исполнитель - проектировщик?
Сообщение отредактировал А.В. - 10.2.2015, 13:02
|
|
|
|
|
10.2.2015, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786

|
Цитата(Vano @ 10.2.2015, 2:50)  А зачем он так хочет делать - в чем его выгода? За чей счет банкет - кто доп работы оплачивает (узлы прохода, теплоизоляция, покровный слой)? За чей счет-не в курсе, ему просто не нравится труба в под потолком(даже в коробе). Эти дома сургутовские при этом у них везде с нижней разводкой(однотрубка) по их логике дом практически не имеет теплопотерь у них даже конвектора в 2 раза меньше получаются при диаметрах стояков 20-25мм. С экспертизой не понятно мы прошли, а теперь хотят переделать. Цитата(А.В. @ 10.2.2015, 12:56)  Извините за глупый вопрос: Вы какую роль Выполняете в этом проекте? Вы ГИП или исполнитель - проектировщик? Проектировщик и приходится воевать с такими д...ми(дятлами) я за такой беспредел не хочу даже браться.
|
|
|
|
|
10.2.2015, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 13:02)  Проектировщик и приходится воевать с такими д...ми(дятлами) я за такой беспредел не хочу даже браться. ГИП у объекта есть?
Сообщение отредактировал А.В. - 10.2.2015, 13:04
|
|
|
|
|
10.2.2015, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Идите к ГИП-у, поднимайте ТЗ и смотрите, что там у Вас в ТЗ прописано.
В чем проблема переубедить зака отказаться от бредовой идеи!?
Расскажите, что вновь экспертизу надо будет проходит, в случае изменения ТЗ, и этот бред в виде трубопровода по кровле ни один здравомыслящий эксперт не пропустит.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 10.2.2015, 13:15
|
|
|
|
|
10.2.2015, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786

|
Цитата(baniffaciy @ 10.2.2015, 13:05)  Идите к ГИП-у, поднимайте ТЗ и смотрите, что там у Вас в ТЗ прописано.
В чем проблема переубедить зака отказаться от бредовой идеи!?
Расскажите, что вновь экспертизу надо будет проходит, в случае изменения ТЗ, и этот бред в виде трубопровода по кровле ни один здравомыслящий эксперт не пропустит. Спасибо, пойду к гипу. Хотя это гип ко мне и пришел с словами - как объяснить. На переделку всем начхать и на повторную экспертизу тоже. Но буду пытаться.
Сообщение отредактировал _ЯД_ - 10.2.2015, 14:04
|
|
|
|
|
10.2.2015, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53614

|
Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 15:01)  повторную экспертизу тоже. Но буду пытаться. Типа денег дадим - всё прокатит? Дак может пусть и сунуться.
|
|
|
|
|
10.2.2015, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786

|
Цитата(анат @ 10.2.2015, 14:07)  Типа денег дадим - всё прокатит? Дак может пусть и сунуться. По мне пусть суются и сами такую ересь делают, я не возьмусь, но они могут подделать подписи на исправленный 17й этаж, а весь объект(остальной) я делал. У них мозгов хватит уже раз было такое в цеху, который я в глаза не видел(благо переделал вовремя).
|
|
|
|
|
10.2.2015, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 14:21)  По мне пусть суются и сами такую ересь делают, я не возьмусь, но они могут подделать подписи на исправленный 17й этаж, а весь объект(остальной) я делал. У них мозгов хватит уже раз было такое в цеху, который я в глаза не видел(благо переделал вовремя). Зачем Вы нервы свои тратите за зря - спокойно положите заявление на увольнение, не трепите нервы себе и людям. Что значит - не возьмусь??? Вы человек подневольный, скажут - возмётесь, и с Вас взятки - гладки, предъявят ГИПу, начальнику отдела, главному специалисту, руководителю группы, а не Вам раз Вы простой проектировщик. Вас спросили - Вы ответили, прямого запрета - НЕТ. А диктовать свои условия Вы будите когда откроете свою собственную фирму. Что значит подделать подпись - это скорее всего уголовно наказуемо. (я честно говоря не знаю, но мне кажется, что в архиве предприятия должен храниться архивный экземпляр именно с живыми подписями) - кто знает более точно - ПОЯСНИТЕ для информации.
Сообщение отредактировал А.В. - 10.2.2015, 14:47
|
|
|
|
|
10.2.2015, 14:51
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(А.В. @ 10.2.2015, 14:30)  Зачем Вы нервы свои тратите за зря - спокойно положите заявление на увольнение, не трепите нервы себе и людям. Что значит - не возьмусь??? Вы человек подневольный, скажут - возмётесь, и с Вас взятки - гладки, предъявят ГИПу, начальнику отдела, главному специалисту, руководителю группы, а не Вам раз Вы простой проектировщик. Вас спросили - Вы ответили, прямого запрета - НЕТ. А диктовать свои условия Вы будите когда откроете свою собственную фирму. Это что, каждый раз увольняться, когда маразм делать предлагают?
|
|
|
|
|
10.2.2015, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Машинист @ 10.2.2015, 14:51)  Это что, каждый раз увольняться, когда маразм делать предлагают?  Неет конечно, спокойно делать маразм.
|
|
|
|
|
10.2.2015, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786

|
Цитата(А.В. @ 10.2.2015, 14:30)  Зачем Вы нервы свои тратите за зря - спокойно положите заявление на увольнение, не трепите нервы себе и людям. Что значит - не возьмусь??? Вы человек подневольный, скажут - возмётесь, и с Вас взятки - гладки, предъявят ГИПу, начальнику отдела, главному специалисту, руководителю группы, а не Вам раз Вы простой проектировщик. Вас спросили - Вы ответили, прямого запрета - НЕТ. А диктовать свои условия Вы будите когда откроете свою собственную фирму.
Что значит подделать подпись - это скорее всего уголовно наказуемо. (я честно говоря не знаю, но мне кажется, что в архиве предприятия должен храниться архивный экземпляр именно с живыми подписями) - кто знает более точно - ПОЯСНИТЕ для информации. Смотрю уже открыли? У вас совет просили, а не истерику закатывать об увольнении с места работы при встрече с дибилами,(извините за прямоту и грубость) А в век современной электроники подписи тоже электронные и хоть раз появилась в компе - разошлась по отделу и что то потом доказать будет не реально
|
|
|
|
|
10.2.2015, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 15:29)  Смотрю уже открыли? У вас совет просили, а не истерику закатывать об увольнении с места работы при встрече с дибилами,(извините за прямоту и грубость)
А в век современной электроники подписи тоже электронные и хоть раз появилась в компе - разошлась по отделу и что то потом доказать будет не реально Да уж
Сообщение отредактировал А.В. - 10.2.2015, 15:48
|
|
|
|
|
10.2.2015, 15:47
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(А.В. @ 10.2.2015, 14:53)  Неет конечно, спокойно делать маразм. Хорошо, а где тогда грань?
|
|
|
|
|
10.2.2015, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 16:01)  Спасибо, пойду к гипу. Хотя это гип ко мне и пришел с словами - как объяснить. На переделку всем начхать и на повторную экспертизу тоже. Но буду пытаться. Цитата(А.В. @ 10.2.2015, 16:30)  ....Вас спросили - Вы ответили, прямого запрета - НЕТ. Про трубопровод может прямого и нет запрета. А если посмотреть с позиции размещения запорно-ругилирующей арматуры для отключения стояков. Надо глянуть нормы по размещению арматуры вобщем. По Вашему варианту выходит она тоже на улице стоять должна.
|
|
|
|
|
10.2.2015, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Машинист @ 10.2.2015, 15:47)  Хорошо, а где тогда грань? МАШИНИСТ, все тут прекрасно понимают - что это полный маразм, но заказчик требует, а доказать-то ему как что нельзя? Прямого запрета в нормах - НЕТ. Я вчера попытался привести хоть какой-то довод, но смотрю на него никто не обратил внимание и не развил.
Сообщение отредактировал А.В. - 10.2.2015, 16:04
|
|
|
|
|
10.2.2015, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(А.В. @ 10.2.2015, 18:00)  МАШИНИСТ, все тут прекрасно понимают - что это полный маразм, но заказчик требует, а доказать-то ему как что нельзя? Прямого запрета в нормах - НЕТ. Я вчера попытался привести хоть какой-то довод, но смотрю на него никто не обратил внимание, не загнобил и не развил. Цитата(А.В. @ 9.2.2015, 21:25)  Попробую написать свои доводы, мож кто разовьёт тему: - если Вы прокладываете по крыше, то в этом случаи - этот кусок трубопровода будет относится к системе теплоснабжения и на него будет действовать СНиП 41-02-2003, т.к. согласно СНиП 41-02-2003: Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений. - а если этот трубопровод относится к СНиП 41-02-2003 - Надземная прокладка - то на него распространяется Приложение Б, Таблица Б.3 - Расстояние по горизонтали .....- Надземная прокладка тепловых сетей - До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением Ру 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм: - 10 м В данном случае словосочетание воздуха в помещениях зданий и сооружений по моему относиться к воздуху внутреннему, т.е. который находится внутри помещений здании и сооружений. Выделил в Вашей цитате для наглядности. С уважением
Сообщение отредактировал baniffaciy - 10.2.2015, 16:13
|
|
|
|
|
10.2.2015, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53614

|
"...на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений. "... ИМХО Все перечисленное - в помещениях зданий и сооружений, т.е. внутренние инженерные сети и системы.
|
|
|
|
|
10.2.2015, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(анат @ 10.2.2015, 16:17)  "...на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений. "... ИМХО Все перечисленное - в помещениях зданий и сооружений, т.е. внутренние инженерные сети и системы. Вы по другому понимаете это предложение, как я, но ни как baniffaciy
|
|
|
|
|
10.2.2015, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786

|
Цитата(_ЯД_ @ 9.2.2015, 17:00)  Помогите толком обосновать: - что гильзы в перекрытии нормально не заделать(не волнует) - что труба уже становиться наружкой, Эту идею я ему уже трактовал, только возможно не столь доказательно как А.В. предложил. Эта идея еще вчера в разработку пошла со снипами к ГИПу, пока жду ответа. В предыдущий ратишье было 3-4 дня и опять его торкнуло, посмотрим что на этот раз скажет. Но не будем терять надежды на выходы в стране нормальных четких снипов, а не с неоднозначными разрешениями и запретами. Создается впечатление что если заплатишь экспертам, те найдут лазейку где можно будет, прям как в УК РФ.
|
|
|
|
|
10.2.2015, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 16:29)  Но не будем терять надежды на выходы в стране нормальных четких снипов, а не с неоднозначными разрешениями и запретами. Вы что смеётесь чтоли? Вы кстати доводы какие-то привели заказчику мало волнующие и ни о чём не говорящие. - что гильзы в перекрытии нормально не заделать(не волнует) - мы живём в век электронных подписей, а Вы (строители) гильзу заделать не можете - думайте ребята. - что труба уже становиться наружкой - да хоть подземкой, заказчику то что от этого. кстати, а строительство то в каком городе-то?????
Сообщение отредактировал А.В. - 10.2.2015, 16:45
|
|
|
|
|
10.2.2015, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53614

|
Ок. Тада вопрос, которые возникнут в экспертизе, если она не игрушечная: 1. Допустимо ли на наружных тр-дах устанавливать авт. воздухоотводчики или таки оне перемерзнут у нас на кровле, покрывшись льдом. 2. Наружные тр-ды должны быть, если помню, из горячекатаных или цельнотянутых, в отличие от внутрянки. Эт так на скидку, если копнуть можно много чего отыскать, из почему "низя!"
|
|
|
|
|
10.2.2015, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(baniffaciy @ 10.2.2015, 16:07)  В данном случае словосочетание воздуха в помещениях зданий и сооружений по моему относиться к воздуху внутреннему, т.е. который находится внутри помещений здании и сооружений. Ув. baniffaciy, попробуйте прочесть в таком виде, чтобы понять о чём там речь: Настоящие строительные нормы распространяются на системы: - теплоснабжения, - отопления, - вентиляции - и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений. Прямого запрета в нормах конечно нет из-за абсурдности/уникальности (пример Т. Удальцовой) такого решения. Ситуация для ТС изначально была неблагоприятной - он переделывал проект с нижней 2-х-трубной на верхнюю однотрубную разводку с непонятным коробом на покрытии здания. Меня с самого начала заинтересовало, как выглядят в таком случае интерьеры квартир 17-го этажа. ТС ответил: Цитата трубопровод идет по верху 17ого этажа в коробе, а запорная арматупа при разводке в поъезде, при планировке получается, что от главного стояка 2 луча:1 луч с разветвлениями в подъезде и идет над окнами-под окнами приборы. 2луч через кухню к окну и разводка в 2 стороны также над окнами подающая , а под окнами приборы. При такой этажности и экономии строителей это вариант был, а они как я понял хотят вывести у края гл.стояк и веером раскинуть по крыше от одной точки. судя по их плану. Несчастные жильцы и эксплуатационники!
|
|
|
|
|
  |