> Разводка отопления выше кровли, Где найти запрещающий документ
_ЯД_
сообщение 9.2.2015, 17:00
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786



Добрый день, кому утро/ночь! Вновь открыл тему, Строители вновь требуют полных объяснений, почему нельзя прокладывать по крыше подающий трубопровод. Я в шоке их ни один довод не устраивает, поверят только запрещающему документу, но какой м... (извините) додумается там прокладывать, врят ли где прописаны такие запреты. Помогите толком обосновать: - что гильзы в перекрытии нормально не заделать(не волнует)
- что труба уже становиться наружкой, а подающий стояк транзитом(нет полных обоснований)
- что нельзя прокладывать в холодных чердаках и уж тем более на кровле(на улице)( это типа не для наших условий, а только при Т=-40)
и т.д. и т.п.... помогите, как этому гению втолковать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 9.2.2015, 18:51
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(_ЯД_ @ 9.2.2015, 17:00) *
Добрый день, кому утро/ночь! Вновь открыл тему, Строители вновь требуют полных объяснений, почему нельзя прокладывать по крыше подающий трубопровод. Я в шоке их ни один довод не устраивает, поверят только запрещающему документу, но какой м... (извините) додумается там прокладывать, врят ли где прописаны такие запреты. Помогите толком обосновать: - что гильзы в перекрытии нормально не заделать(не волнует)
- что труба уже становиться наружкой, а подающий стояк транзитом(нет полных обоснований)
- что нельзя прокладывать в холодных чердаках и уж тем более на кровле(на улице)( это типа не для наших условий, а только при Т=-40)
и т.д. и т.п.... помогите, как этому гению втолковать.

Мож конечно я не в тему немного, ноооо, разве 17 этаж не проходит экспертизу?

Цитата(_ЯД_ @ 9.2.2015, 17:00) *
- что нельзя прокладывать в холодных чердаках и уж тем более на кровле(на улице)( это типа не для наших условий, а только при Т=-40)
и т.д. и т.п.... помогите, как этому гению втолковать.

Это Вы ему такое сказали? или это он Вам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 9.2.2015, 19:25
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Попробую написать свои доводы, мож кто разовьёт тему:
- если Вы прокладываете по крыше, то в этом случаи - этот кусок трубопровода будет относится к системе теплоснабжения и на него будет действовать СНиП 41-02-2003, т.к. согласно СНиП 41-02-2003: Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений.
- а если этот трубопровод относится к СНиП 41-02-2003 - Надземная прокладка - то на него распространяется Приложение Б, Таблица Б.3 - Расстояние по горизонтали .....- Надземная прокладка тепловых сетей - До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением Ру  0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм: - 10 м

Я представляю эту картину ))))

Хотя, в подвалах же как-то прокладывают, до ТП.

Сообщение отредактировал А.В. - 9.2.2015, 19:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 9.2.2015, 20:07
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(А.В. @ 9.2.2015, 19:25) *
Попробую написать свои доводы, мож кто разовьёт тему:
- если Вы прокладываете по крыше, то в этом случаи - этот кусок трубопровода будет относится к системе теплоснабжения и на него будет действовать СНиП 41-02-2003, т.к. согласно СНиП 41-02-2003: Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений.
- а если этот трубопровод относится к СНиП 41-02-2003 - Надземная прокладка - то на него распространяется Приложение Б, Таблица Б.3 - Расстояние по горизонтали .....- Надземная прокладка тепловых сетей - До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением Ру  0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм: - 10 м

Я представляю эту картину ))))

Хотя, в подвалах же как-то прокладывают, до ТП.

сорри, т.к. согласно СНиП 41-01-2003:" Настоящие строительные нормы распространяются......"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.2.2015, 0:14
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(_ЯД_ @ 3.2.2015, 9:57) *
Добрый день. Помогите, 17 этажка, без чердака, разводка однотрубной системы отопления с верхним розливом под потолком 17-ого этажа, начальник строителей хочет вынести эту разводящую трубу на крышу(выше кровли), где найти документ запрещающий это делать?

А зачем искать такой документ? Вы проектировщик? Вам зачем хочется с ним соглашаться? Экспертиза пройдена- начстроителей хочет менять- пусть уговаривает Зака дать вам задание на корректировку проекта.
А вообще... с верхней подачей 17-тиэтажка.....да еще и чердак вдруг исчез. А на стадию П вообще похоже еще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.2.2015, 0:41
Сообщение #36


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А киньте скан заключения экспертизы (страницы про отопление и описание объемно планировочных решений (есть чердак/нет)) почитаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.2.2015, 2:50
Сообщение #37


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(_ЯД_ @ 3.2.2015, 10:57) *
Добрый день. Помогите, 17 этажка, без чердака, разводка однотрубной системы отопления с верхним розливом под потолком 17-ого этажа, начальник строителей хочет вынести эту разводящую трубу на крышу(выше кровли), где найти документ запрещающий это делать?

А зачем он так хочет делать - в чем его выгода?
За чей счет банкет - кто доп работы оплачивает (узлы прохода, теплоизоляция, покровный слой)?

Сообщение отредактировал Vano - 10.2.2015, 2:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_ЯД_
сообщение 10.2.2015, 12:52
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786



Цитата(инж323 @ 10.2.2015, 0:14) *
А зачем искать такой документ? Вы проектировщик? Вам зачем хочется с ним соглашаться? Экспертиза пройдена- начстроителей хочет менять- пусть уговаривает Зака дать вам задание на корректировку проекта.
А вообще... с верхней подачей 17-тиэтажка.....да еще и чердак вдруг исчез. А на стадию П вообще похоже еще?

По стадии П была все было относительно, и делали не мы, там с нижней разводкой 1 контур на все 17 этажей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.2.2015, 12:56
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 12:52) *
По стадии П была все было относительно, и делали не мы, там с нижней разводкой 1 контур на все 17 этажей

Извините за глупый вопрос: Вы какую роль выполняете в этом проекте? Вы ГИП или исполнитель - проектировщик?

Сообщение отредактировал А.В. - 10.2.2015, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_ЯД_
сообщение 10.2.2015, 13:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786



Цитата(Vano @ 10.2.2015, 2:50) *
А зачем он так хочет делать - в чем его выгода?
За чей счет банкет - кто доп работы оплачивает (узлы прохода, теплоизоляция, покровный слой)?

За чей счет-не в курсе, ему просто не нравится труба в под потолком(даже в коробе). Эти дома сургутовские при этом у них везде с нижней разводкой(однотрубка) по их логике дом практически не имеет теплопотерь у них даже конвектора в 2 раза меньше получаются при диаметрах стояков 20-25мм. С экспертизой не понятно мы прошли, а теперь хотят переделать.

Цитата(А.В. @ 10.2.2015, 12:56) *
Извините за глупый вопрос: Вы какую роль Выполняете в этом проекте? Вы ГИП или исполнитель - проектировщик?

Проектировщик и приходится воевать с такими д...ми(дятлами) я за такой беспредел не хочу даже браться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.2.2015, 13:04
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 13:02) *
Проектировщик и приходится воевать с такими д...ми(дятлами) я за такой беспредел не хочу даже браться.

ГИП у объекта есть?

Сообщение отредактировал А.В. - 10.2.2015, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 10.2.2015, 13:05
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Идите к ГИП-у, поднимайте ТЗ и смотрите, что там у Вас в ТЗ прописано.

В чем проблема переубедить зака отказаться от бредовой идеи!?

Расскажите, что вновь экспертизу надо будет проходит, в случае изменения ТЗ, и этот бред в виде трубопровода по кровле ни один здравомыслящий эксперт не пропустит.







Сообщение отредактировал baniffaciy - 10.2.2015, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_ЯД_
сообщение 10.2.2015, 14:01
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786



Цитата(baniffaciy @ 10.2.2015, 13:05) *
Идите к ГИП-у, поднимайте ТЗ и смотрите, что там у Вас в ТЗ прописано.

В чем проблема переубедить зака отказаться от бредовой идеи!?

Расскажите, что вновь экспертизу надо будет проходит, в случае изменения ТЗ, и этот бред в виде трубопровода по кровле ни один здравомыслящий эксперт не пропустит.

Спасибо, пойду к гипу. Хотя это гип ко мне и пришел с словами - как объяснить. На переделку всем начхать и на повторную экспертизу тоже. Но буду пытаться.

Сообщение отредактировал _ЯД_ - 10.2.2015, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
анат
сообщение 10.2.2015, 14:07
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53614



Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 15:01) *
повторную экспертизу тоже. Но буду пытаться.

Типа денег дадим - всё прокатит? Дак может пусть и сунуться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_ЯД_
сообщение 10.2.2015, 14:21
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786



Цитата(анат @ 10.2.2015, 14:07) *
Типа денег дадим - всё прокатит? Дак может пусть и сунуться.

По мне пусть суются и сами такую ересь делают, я не возьмусь, но они могут подделать подписи на исправленный 17й этаж, а весь объект(остальной) я делал. У них мозгов хватит уже раз было такое в цеху, который я в глаза не видел(благо переделал вовремя).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.2.2015, 14:30
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 14:21) *
По мне пусть суются и сами такую ересь делают, я не возьмусь, но они могут подделать подписи на исправленный 17й этаж, а весь объект(остальной) я делал. У них мозгов хватит уже раз было такое в цеху, который я в глаза не видел(благо переделал вовремя).

Зачем Вы нервы свои тратите за зря - спокойно положите заявление на увольнение, не трепите нервы себе и людям. Что значит - не возьмусь??? Вы человек подневольный, скажут - возмётесь, и с Вас взятки - гладки, предъявят ГИПу, начальнику отдела, главному специалисту, руководителю группы, а не Вам раз Вы простой проектировщик. Вас спросили - Вы ответили, прямого запрета - НЕТ. А диктовать свои условия Вы будите когда откроете свою собственную фирму.

Что значит подделать подпись - это скорее всего уголовно наказуемо. (я честно говоря не знаю, но мне кажется, что в архиве предприятия должен храниться архивный экземпляр именно с живыми подписями) - кто знает более точно - ПОЯСНИТЕ для информации.

Сообщение отредактировал А.В. - 10.2.2015, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 10.2.2015, 14:51
Сообщение #47


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(А.В. @ 10.2.2015, 14:30) *
Зачем Вы нервы свои тратите за зря - спокойно положите заявление на увольнение, не трепите нервы себе и людям. Что значит - не возьмусь??? Вы человек подневольный, скажут - возмётесь, и с Вас взятки - гладки, предъявят ГИПу, начальнику отдела, главному специалисту, руководителю группы, а не Вам раз Вы простой проектировщик. Вас спросили - Вы ответили, прямого запрета - НЕТ. А диктовать свои условия Вы будите когда откроете свою собственную фирму.

Это что, каждый раз увольняться, когда маразм делать предлагают? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.2.2015, 14:53
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Машинист @ 10.2.2015, 14:51) *
Это что, каждый раз увольняться, когда маразм делать предлагают? rolleyes.gif

Неет конечно, спокойно делать маразм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_ЯД_
сообщение 10.2.2015, 15:29
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786



Цитата(А.В. @ 10.2.2015, 14:30) *
Зачем Вы нервы свои тратите за зря - спокойно положите заявление на увольнение, не трепите нервы себе и людям. Что значит - не возьмусь??? Вы человек подневольный, скажут - возмётесь, и с Вас взятки - гладки, предъявят ГИПу, начальнику отдела, главному специалисту, руководителю группы, а не Вам раз Вы простой проектировщик. Вас спросили - Вы ответили, прямого запрета - НЕТ. А диктовать свои условия Вы будите когда откроете свою собственную фирму.

Что значит подделать подпись - это скорее всего уголовно наказуемо. (я честно говоря не знаю, но мне кажется, что в архиве предприятия должен храниться архивный экземпляр именно с живыми подписями) - кто знает более точно - ПОЯСНИТЕ для информации.

Смотрю уже открыли? У вас совет просили, а не истерику закатывать об увольнении с места работы при встрече с дибилами,(извините за прямоту и грубость)


А в век современной электроники подписи тоже электронные и хоть раз появилась в компе - разошлась по отделу и что то потом доказать будет не реально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.2.2015, 15:46
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 15:29) *
Смотрю уже открыли? У вас совет просили, а не истерику закатывать об увольнении с места работы при встрече с дибилами,(извините за прямоту и грубость)


А в век современной электроники подписи тоже электронные и хоть раз появилась в компе - разошлась по отделу и что то потом доказать будет не реально

Да уж blink.gif



Сообщение отредактировал А.В. - 10.2.2015, 15:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 10.2.2015, 15:47
Сообщение #51


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(А.В. @ 10.2.2015, 14:53) *
Неет конечно, спокойно делать маразм.

Хорошо, а где тогда грань?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 10.2.2015, 15:53
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 16:01) *
Спасибо, пойду к гипу. Хотя это гип ко мне и пришел с словами - как объяснить. На переделку всем начхать и на повторную экспертизу тоже. Но буду пытаться.

Цитата(А.В. @ 10.2.2015, 16:30) *
....Вас спросили - Вы ответили, прямого запрета - НЕТ.


Про трубопровод может прямого и нет запрета.

А если посмотреть с позиции размещения запорно-ругилирующей арматуры для отключения стояков.
Надо глянуть нормы по размещению арматуры вобщем. По Вашему варианту выходит она тоже на улице стоять должна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.2.2015, 16:00
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Машинист @ 10.2.2015, 15:47) *
Хорошо, а где тогда грань?

МАШИНИСТ, все тут прекрасно понимают - что это полный маразм, но заказчик требует, а доказать-то ему как что нельзя? Прямого запрета в нормах - НЕТ. Я вчера попытался привести хоть какой-то довод, но смотрю на него никто не обратил внимание и не развил.

Сообщение отредактировал А.В. - 10.2.2015, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 10.2.2015, 16:07
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(А.В. @ 10.2.2015, 18:00) *
МАШИНИСТ, все тут прекрасно понимают - что это полный маразм, но заказчик требует, а доказать-то ему как что нельзя? Прямого запрета в нормах - НЕТ. Я вчера попытался привести хоть какой-то довод, но смотрю на него никто не обратил внимание, не загнобил и не развил.



Цитата(А.В. @ 9.2.2015, 21:25) *
Попробую написать свои доводы, мож кто разовьёт тему:
- если Вы прокладываете по крыше, то в этом случаи - этот кусок трубопровода будет относится к системе теплоснабжения и на него будет действовать СНиП 41-02-2003, т.к. согласно СНиП 41-02-2003: Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений.
- а если этот трубопровод относится к СНиП 41-02-2003 - Надземная прокладка - то на него распространяется Приложение Б, Таблица Б.3 - Расстояние по горизонтали .....- Надземная прокладка тепловых сетей - До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением Ру  0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм: - 10 м

В данном случае словосочетание воздуха в помещениях зданий и сооружений по моему относиться к воздуху внутреннему, т.е. который находится внутри помещений здании и сооружений.
Выделил в Вашей цитате для наглядности.

С уважением

Сообщение отредактировал baniffaciy - 10.2.2015, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
анат
сообщение 10.2.2015, 16:17
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53614



"...на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений. "...
ИМХО Все перечисленное - в помещениях зданий и сооружений, т.е. внутренние инженерные сети и системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.2.2015, 16:21
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(анат @ 10.2.2015, 16:17) *
"...на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений. "...
ИМХО Все перечисленное - в помещениях зданий и сооружений, т.е. внутренние инженерные сети и системы.

Вы по другому понимаете это предложение, как я, но ни как baniffaciy
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_ЯД_
сообщение 10.2.2015, 16:29
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.9.2014
Пользователь №: 245786



Цитата(_ЯД_ @ 9.2.2015, 17:00) *
Помогите толком обосновать: - что гильзы в перекрытии нормально не заделать(не волнует)
- что труба уже становиться наружкой,

Эту идею я ему уже трактовал, только возможно не столь доказательно как А.В. предложил. Эта идея еще вчера в разработку пошла со снипами к ГИПу, пока жду ответа. В предыдущий ратишье было 3-4 дня и опять его торкнуло, посмотрим что на этот раз скажет. Но не будем терять надежды на выходы в стране нормальных четких снипов, а не с неоднозначными разрешениями и запретами. Создается впечатление что если заплатишь экспертам, те найдут лазейку где можно будет, прям как в УК РФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 10.2.2015, 16:35
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(_ЯД_ @ 10.2.2015, 16:29) *
Но не будем терять надежды на выходы в стране нормальных четких снипов, а не с неоднозначными разрешениями и запретами.

Вы что смеётесь чтоли?

Вы кстати доводы какие-то привели заказчику мало волнующие и ни о чём не говорящие.
- что гильзы в перекрытии нормально не заделать(не волнует) - мы живём в век электронных подписей, а Вы (строители) гильзу заделать не можете - думайте ребята.
- что труба уже становиться наружкой - да хоть подземкой, заказчику то что от этого.

кстати, а строительство то в каком городе-то?????

Сообщение отредактировал А.В. - 10.2.2015, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
анат
сообщение 10.2.2015, 16:35
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53614



Ок. Тада вопрос, которые возникнут в экспертизе, если она не игрушечная:
1. Допустимо ли на наружных тр-дах устанавливать авт. воздухоотводчики или таки оне перемерзнут у нас на кровле, покрывшись льдом.
2. Наружные тр-ды должны быть, если помню, из горячекатаных или цельнотянутых, в отличие от внутрянки.
Эт так на скидку, если копнуть можно много чего отыскать, из почему "низя!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2015, 16:38
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(baniffaciy @ 10.2.2015, 16:07) *
В данном случае словосочетание воздуха в помещениях зданий и сооружений по моему относиться к воздуху внутреннему, т.е. который находится внутри помещений здании и сооружений.

Ув. baniffaciy, попробуйте прочесть в таком виде, чтобы понять о чём там речь:
Настоящие строительные нормы распространяются на системы:
- теплоснабжения,
- отопления,
- вентиляции
- и кондиционирования воздуха
в помещениях зданий и сооружений.

Прямого запрета в нормах конечно нет из-за абсурдности/уникальности (пример Т. Удальцовой) такого решения.
Ситуация для ТС изначально была неблагоприятной - он переделывал проект с нижней 2-х-трубной на верхнюю однотрубную разводку с непонятным коробом на покрытии здания. Меня с самого начала заинтересовало, как выглядят в таком случае интерьеры квартир 17-го этажа. ТС ответил:
Цитата
трубопровод идет по верху 17ого этажа в коробе, а запорная арматупа при разводке в поъезде, при планировке получается, что от главного стояка 2 луча:1 луч с разветвлениями в подъезде и идет над окнами-под окнами приборы. 2луч через кухню к окну и разводка в 2 стороны также над окнами подающая , а под окнами приборы. При такой этажности и экономии строителей это вариант был, а они как я понял хотят вывести у края гл.стояк и веером раскинуть по крыше от одной точки. судя по их плану.

Несчастные жильцы и эксплуатационники!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных