Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Исполнительная док., Блоки контроля герметичности
Chelovek
сообщение 3.2.2015, 10:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.6.2014
Пользователь №: 235504



Подскажите пожалуйста! На котле ДКВР были установленны блоки контроля герметичности вместе с газопроводом обвязки котла до регулятора! Какую документацию нужно предоставить заказчику и инспектору для сдачи объекта! В СТБ полный перечень и больше для монтажа газопровода! Хотелось бы знать перечень конкретно для этого вида работ. Может кто сталкивался. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HWA
сообщение 3.2.2015, 11:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86380



А в чем проблема?
Все как обычно для монтажа внутренних газопроводов.
1 акты от заказчика на ответстенного на газ и обслуживающий персонал.
2. исполнительная документация
3. сварочная схема с подписями сварщика и 2-го уровня
4 испытания
5 просветка
6 желательно составить стройпаспорт
7. акты по дымоудалению, вентиляции, загазованности - от заказчика, т. к. это
надо понимать существующее.
8. акты по КИПи А и ведомости смонированных приборов и т. п.

А так Тех регламент по газу в настоящее время описывает что должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 3.2.2015, 12:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Chelovek @ 3.2.2015, 10:54) *
Подскажите пожалуйста! На котле ДКВР были установленны блоки контроля герметичности вместе с газопроводом обвязки котла до регулятора! Какую документацию нужно предоставить заказчику и инспектору для сдачи объекта! В СТБ полный перечень и больше для монтажа газопровода! Хотелось бы знать перечень конкретно для этого вида работ. Может кто сталкивался. Спасибо!

Вообще-то контроль герметичности устанавливается между отсечными клапанами горелки. Входит в поставку горелки, а вот газовая "рампа" (линейка) поставляется по отдельному заказу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему