> Защита калорифера от замораживания, какие датчики нужны
gusenok
сообщение 3.2.2015, 13:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 257527



Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста почему для защиты калорифера от замораживания используют два датчика? один по воде другой по воздуху.
можно ли обойтись одним?почему?каким?в каких случая?

P.S. У меня в рабочей документации предусмотрено два датчика (по воде и по воздуху). Но поставщик вентсистем и автоматики навязчиво предлагает обойтись только одним датчиком по воде.А у меня не хватает знаний чтобы согласиться или аргументировать отказ и настоять на своем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 3.2.2015, 14:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



Датчик температуры обратной воды предназначен для поддержания температуры обратной воды в дежурном режиме (СТОП) а так же как защита от замораживания в рабочем режиме. Самым главным активным элементом от замораживания является капиллярный термостат. Эксплуатация приточной установки без него недопустима. А поставщик случайно не "VTS CLIMA"? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 3.2.2015, 14:59
Сообщение #3





Guest Forum






ВТС комплектует установки капиллярным термостатом.
.....
я знаю одного изготовителя который не ставит капиллярный термостат, напишите в личку, возможно он и есть.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 3.2.2015, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 3.2.2015, 15:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



Цитата(Utatane Piko @ 3.2.2015, 14:59) *
ВТС комплектует установки капиллярным термостатом.
.....
я знаю одного изготовителя который не ставит капиллярный термостат, напишите в личку, возможно он и есть.


Это да, но именно ВТС датчик температуры обр. воды не ставит..... Сколько мата я услышал от эксплуатации по этому поводу....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 3.2.2015, 15:32
Сообщение #5





Guest Forum






У них вроде появился опциональный датчик обратной воды.
НЕД еще не ставит, скажешь- поставят, по умолчанию не ставят (раньше не ставили) сейчас не знаю.
т.е. датчик может и есть , но его не включают в комплект поставки менеджеры поставщика.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 3.2.2015, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 3.2.2015, 16:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



Цитата(Utatane Piko @ 3.2.2015, 15:32) *
У них вроде появился опциональный датчик обратной воды.
НЕД еще не ставит, скажешь- поставят, по умолчанию не ставят (раньше не ставили) сейчас не знаю.
т.е. датчик может и есть , но его не включают в комплект поставки менеджеры поставщика.


Так вот и матерится эксплуатация потому что при пуске контроллер "не видит" температуру теплоносителя и если она ближе к критической то моментом "прихватывает" теплообменник а когда срабатывает кап.термостат то уже позно в трубках образовались ледяные пробки и процесс глобального замораживания с разрушением теплообменника. Честно скажу алгоритм дебильный и нерабочий!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gusenok
сообщение 3.2.2015, 16:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 257527



Я вас дезинформировал, потому что изначально дезинформировали меня.
Сейчас поговорил с поставщиком по телефону.
Он заявляет, что в комплекте поставки автоматики присутствует "Датчик защиты от замораживания теплообменника по воде ".
А "Термостат защиты от замерзания" оказывается присутствует в комплекте поставки нагревателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 3.2.2015, 16:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Знаете, я бы все-таки начал с того, что договорился о понятиях, кто есть кто: капиллярный термостат, датчик температуры воды в обратном трубопроводе и датчик температуры воздуха в канале на выходе установки. А то как-то не комфортно.
Фраза "а когда срабатывает кап.термостат то уже позно" - бессмысленна и не позволяет делать такой однозначный вывод: "алгоритм дебильный и нерабочий!". Тут множество причин м.б., например термостат установлен или не там или не так, исполнительный механизм, которым управляет сей термостат не там, не тот, или не работает. Разбираться на месте надо, ибо по-любому, если с термостатом все в порядке, фреон в нем сконденсируется раньше, чем замерзнет вода в калорифере и ТС выдаст управляющий сигнал. Ну, а что дальше - уже говорил, смотреть надо на месте.
Как правило проблема возникает в момент первоначального пуска после стоянки. Что происходит по-классике? Заслонки закрыты, включаем установку - регулирующий клапан на воде отрывается и пошел процесс разогрева калорифера (контроль по датчику обратки), для этого нужны секунды, если на входе теплоноситель с нормальной температурой (то бишь клапан трехходовой), поэтому клапан не отрывается, а лишь "приоткрывается". Бах, прогрели по датчику воды, запустился вентилятор и отрывается заслонка - минус попер, а клапан только приоткрыт и всяко разно ничего не успеет сделать, ибо временем его поворота при подборе никто не интересовался, а выбрали бомжацкий вариант за 5 копеек. Приехали. Никаким алгоритмом это не исправить, жадность она и в африке жадность. Это, кстати, одна из причин по которой мне не нравятся 3хходовые клапаны в таких схемах.

Сообщение отредактировал v-david - 3.2.2015, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 3.2.2015, 20:33
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(gusenok @ 3.2.2015, 17:08) *

Не совсем понятно, что за "Датчик защиты от замораживания теплообменника по воде ".
Дискретный термостат вкл/выкл ? Если дискретный термостат , то это уже малость устаревшее решение на мой взгляд.



Сообщение отредактировал Utatane Piko - 3.2.2015, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 4.2.2015, 0:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(v-david @ 3.2.2015, 18:45) *
Это, кстати, одна из причин по которой мне не нравятся 3хходовые клапаны в таких схемах.


А при чем тут именно 3х ходовой. С 2х ходовым иначе чтоли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 4.2.2015, 1:10
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(v-david @ 3.2.2015, 17:45) *

похоже вы не все алгоритмы запуска знаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.2.2015, 8:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



на основании чего Вы сделали такой вывод? одного поста? не торопитесь высказаться?
2coverart. да, как правило с 2хходовым иначе, там больше времени требуется, потому что подводящие трубопроводы тоже приходится прогревать. Опять же повторюсь - это всего лишь один вариант из множества возможных и ... надо схему смотреть

Сообщение отредактировал v-david - 4.2.2015, 8:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 4.2.2015, 9:16
Сообщение #13





Guest Forum






Есть еще один алгоритм пуска, иногда его называют "пуск с падающей уставкой" но вы никогда о нем не пишете.
А хотелось бы услышать ваше мнение о нем.

Сообщение отредактировал Utatane Piko - 4.2.2015, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gusenok
сообщение 4.2.2015, 9:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 257527



Цитата
Не совсем понятно, что за "Датчик защиты от замораживания теплообменника по воде ".
Дискретный термостат вкл/выкл ? Если дискретный термостат , то это уже малость устаревшее решение на мой взгляд.


Я так понимаю сейчас вместо термостата принято устанавливать аналоговый датчик? и в чем преимущество этого решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 4.2.2015, 9:41
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(gusenok @ 4.2.2015, 10:35) *
Я так понимаю сейчас вместо термостата принято устанавливать аналоговый датчик? и в чем преимущество этого решения?

термостат ставят. когда контроллер не выдает сигнал заморозки по Т обр. воды, т.е. это не от преимущества ,
а от недостатка контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.2.2015, 15:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Utatane Piko @ 4.2.2015, 9:16) *
Есть еще один алгоритм пуска, иногда его называют "пуск с падающей уставкой" но вы никогда о нем не пишете.
А хотелось бы услышать ваше мнение о нем.

Мы пошли по длинному пути, а жаль. Сейчас я расскажу, что я называю алгоритмом с плавающей уставкой, потом Вы в лучшем случае ответите, что это не то, о чем думали Вы и "пошла писать губерния". Может быть было бы лучше сразу к делу? Ну нет так нет... Плавающая погодозависимая уставка температуры воды в обратном трубопроводе, да еще на стоянке установки? Мое мнение - надуманная заморочка. Если машина стоит, то в обратке либо комнатная температура, либо температура подачи с незначительными вариациями. Ну нет нагрузки на калорифер, а для вылавливания блох в виде сквозняка через жалюзи регулирующий клапан мало пригоден.
Utatane Piko, у меня просьба, не надо проверять знания или незнания других, лучше постите что-нибудь по теме. Поверьте, невозможно разбираться во всех тонкостях всех разделов, для того форум и предназначен - делиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 4.2.2015, 15:35
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(v-david @ 4.2.2015, 16:20) *

Имеется ввиду совсем другое, отправлю описание в личку.


Сообщение отредактировал Utatane Piko - 4.2.2015, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 4.2.2015, 16:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Самая востребованная тема, ибо можно поставить "полный фарш" - капилярный по воздуху, по воде, аналоговые датчики, насос, регулирующие клапаны, настроить идеально алгоритм ( ПИД и уставки) в ПЛК... и всё равно разморозить ситему. bleh.gif

Сообщение отредактировал G_Ivan - 4.2.2015, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 21:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных