подбор электроводонагревателя, какой тип водонагревателя лучше для офиса? |
|
|
|
3.2.2015, 16:46
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164615

|
Здравствуйте! В офисе ставим умывальник, унитаз, в комнате уборочного инвентаря — раковина. Расчетный секундный расход гвс 0,13 л/с, максимальный часовой 0,14 м3/ч. Офис на 7 человек. Все должно быть строго по нормам. Это проект большого жилого дома со встроенными помещениями. Вопрос такой: что лучше ставить: 1) проточный или накопительный нагреватель; 2) отдельно на умывальник и на раковину или один нагреватель на 2 прибора (они через коридор расположены); 3) какой мощностью должен быть нагреватель.
Хотела поставить на каждый прибор небольшой проточник по 5,5 кВт. Но по паспорту он дает лишь 4 л/мин. Этого вроде как недостаточно для подачи нормативных 0,1 л/с ГВС на 1 прибор. Зато для часового расчетного расхода вполне достаточно: он даст 4х60х1000=0,24 м3/ч. Коллеги советуют ставить один накопительный нагреватель на 2 прибора с проводкой через коридор под потолком. Но для выполнения такой нормы 0,14 м3/ч тоже нужен неслабый Объем.
Сообщение отредактировал Animav - 3.2.2015, 16:47
|
|
|
|
|
3.2.2015, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
1) однозначно накопительный. Проточный ест очень много электричества и ломаются они, как показала практика, очень часто. 2) Нужно посоветоваться с архитекторами, разрешат ли они ставить два бака. Лучше два раздельных, тогда не будет теплопотерь и потерь напора по длине. 3) 50 литров , этого будет достаточно. Если один, то на 100 литров.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 3.2.2015, 17:20
|
|
|
|
|
4.2.2015, 22:04
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Неохота вдаваться в дискуссии по научному обоснованию объёмов накопительных водонагревателей. Скажу чисто из опыта. Для таких санузлов - накопительный 30 л, край 50. Если умывальник стоит по расчёту на определённое количество работающих, то и 30 л достаточно. Если офис супер-пупер и работать будут одни тунеядцы, то 50 л.
PS: проточники - не энергосберегающие, а значит утопичные...но ИМХО
|
|
|
|
|
5.2.2015, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата Офис на 7 человек. Все должно быть строго по нормам. Это проект большого жилого дома со встроенными помещениями. А почему не рассматривается напрашивающийся вариант подключения приборов офиса к системе ГВС жилой части дома?
|
|
|
|
|
5.2.2015, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Водяной @ 4.2.2015, 23:04)  Неохота вдаваться в дискуссии по научному обоснованию объёмов накопительных водонагревателей. Скажу чисто из опыта. Для таких санузлов - накопительный 30 л, край 50. Если умывальник стоит по расчёту на определённое количество работающих, то и 30 л достаточно. Если офис супер-пупер и работать будут одни тунеядцы, то 50 л.
PS: проточники - не энергосберегающие, а значит утопичные...но ИМХО +1 в таких офисах ставлю на 30-50 л
|
|
|
|
|
5.2.2015, 12:28
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164615

|
Спасибо за ответы! Заказчик хочет офисное водоснабжение абсолютно отдельным от жилого дома. До меня дошло, что суточный-то расход на этот офис меньше часового (так бывает в расчетах) 0,42 м3/ч. Итак, поставлю накопительный 30л 1 на офис. Правда неохота разводить трубы через коридор в комнату уборочного инвентаря. Подскажите еще: после водонагревателя напор какой будет: как в сети В1 или только геометрический напор от нагревателя? Могу ли сделать от него разводку под потолком?
|
|
|
|
|
5.2.2015, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164615

|
Вернее, суточный 0,042 м3/ч. Описку сделала выше.
|
|
|
|
|
5.2.2015, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
в напорном электробойлере будет напор от В1, можете делать разводку под потолком
|
|
|
|
|
5.2.2015, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(Animav @ 5.2.2015, 12:59)  Вернее, суточный 0,042 м3/ч. Описку сделала выше. Суточный расход измеряется м3/сут, часовой в м3/час
|
|
|
|
|
5.2.2015, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164615

|
Да-да, конечно, 0,042 м3/сут. Опять описка, простите.
Всем большое спасибо!
|
|
|
|
|
5.2.2015, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Animav @ 5.2.2015, 12:28)  Заказчик хочет офисное водоснабжение абсолютно отдельным от жилого дома. И холодное тоже?
|
|
|
|
|
5.2.2015, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Водяной @ 5.2.2015, 2:04)  PS: проточники - не энергосберегающие, а значит утопичные...но ИМХО Что значит в Вашем понятии энергосберегающие? В плане потребления энергии проточник по определению экономичнее накопительного. Если мощность позволяет, то почему бы и нет... У него только потребляемая мощность выше, а расход электроэнергии ниже. Он же греет только расходуемую воду, а накопительный еще и на поддержание ее на должной температуре. Если поставить киловатт на 8 (с автоматической регулировкой), то для рукомойников точно хватит. Если наплевать на СНиПы, то я бы вообще не принимал особо во внимание комнату для инвентаря. Почти все время закрыта будет и никто не будет пользоваться. Там же только воды налить для мытья полов. Ну руки после этого сполоснуть. Пять минут в день. Ну а если "по науке" то можно много чего насчитать... В любом случае бойлеры под 100 литров нафиг не нужны. 50 литрового хватает помыться под душем. Если расходовать экономно, то даже двоим хватит помыться. А под душем расход минимум в два раза выше, чем из крана в раковину...
|
|
|
|
|
5.2.2015, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(SVKan @ 5.2.2015, 15:33)  У него только потребляемая мощность выше, а расход электроэнергии ниже. Он же греет только расходуемую воду, а накопительный еще и на поддержание ее на должной температуре. Если поставить киловатт на 8 (с автоматической регулировкой), то для рукомойников точно хватит.
Если наплевать на СНиПы, то я бы вообще не принимал особо во внимание комнату для инвентаря. Почти все время закрыта будет и никто не будет пользоваться. Там же только воды налить для мытья полов. Ну руки после этого сполоснуть. Пять минут в день. Ну а если "по науке" то можно много чего насчитать...
В любом случае бойлеры под 100 литров нафиг не нужны. 50 литрового хватает помыться под душем. Если расходовать экономно, то даже двоим хватит помыться. А под душем расход минимум в два раза выше, чем из крана в раковину... Если горячей пользоваться немного по три-четыре раза в день, то да проточный подойдёт. И, нужно понимать, что не каждая проводка выдержит такие нагрузки. Уборочную инвентаря нужно учитывать, так как только ведро с водой для уборки полов, это 8-10 литров за раз, это уже треть ушло допустим, от 30 литрового водонагревателя, и сразу скажем народ начинает мыть свои чашки и руки ( допустим, в конце рабочего дня). И вот уже примерно половина 30 литрового нагревателя нету. Т.е температура там уже будет еле тёплой. Поэтому 50 литров - это оптимально, к тому же я считаю что нужно учитывать какой то запас по мощности.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 5.2.2015, 16:07
|
|
|
|
|
5.2.2015, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
пол не моют 60 С, кружки и руки тоже.
|
|
|
|
|
5.2.2015, 17:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 5.2.2015, 17:24)  пол не моют 60 С, кружки и руки тоже. да и 10 литров горячей воды в ведро не наливают))))
|
|
|
|
|
5.2.2015, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
так что в проекте в ОД напишите "Общими усилиями инженеров форума Авок было решено электробойлер 30-50 л"
|
|
|
|
|
6.2.2015, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Павел Петров @ 5.2.2015, 20:06)  Если горячей пользоваться немного по три-четыре раза в день, то да проточный подойдёт. И, нужно понимать, что не каждая проводка выдержит такие нагрузки. А если чаще то не пойдет? А что касается мощности, то это офис, а не квартира. И все еще на стадии проекта насколько я понимаю. У нас вот офис что-то 90 квадратов, сидит пять человек. Вводной автомат 3Р С80 (правда сосоедний офис тоже кажется на нем сидит). И на тот же кондиционер у нас стоит автомат 3Р С25... в какой-нибудь квартире сможете хоть помечтать о таком? Для 8кВт на три фазы требуется всего лишь 12А на фазу - чуть больше чем обычный чайник кушает... И рукомойник часами не используется. Электроплит в офисах обычно все таки нет, а они могут кушать и больше и дольше. В офисах по существу только один более-менее мощный потребитель - кондиционер.
Сообщение отредактировал SVKan - 6.2.2015, 7:00
|
|
|
|
|
6.2.2015, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(SVKan @ 6.2.2015, 6:59)  А если чаще то не пойдет? А что касается мощности, то это офис, а не квартира. И все еще на стадии проекта насколько я понимаю. У нас вот офис что-то 90 квадратов, сидит пять человек. Вводной автомат 3Р С80 (правда сосоедний офис тоже кажется на нем сидит). И на тот же кондиционер у нас стоит автомат 3Р С25... в какой-нибудь квартире сможете хоть помечтать о таком? Для 8кВт на три фазы требуется всего лишь 12А на фазу - чуть больше чем обычный чайник кушает... И рукомойник часами не используется. Электроплит в офисах обычно все таки нет, а они могут кушать и больше и дольше. В офисах по существу только один более-менее мощный потребитель - кондиционер. Ещё компьютеры с сетевым оборудованием - на каждый (системный блок+монитор) стоит брать 0,5 кВт, чтоб точно хватило ещё и на всякие концентраторы-маршрутизаторы и принтеры. Те же 7 человек дадут постоянную нагрузку 3 кВт.
|
|
|
|
|
6.2.2015, 9:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
И пара-тройка чайников по 2кВт..
|
|
|
|
|
6.2.2015, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(G_Ivan @ 6.2.2015, 12:54)  Ещё компьютеры с сетевым оборудованием - на каждый (системный блок+монитор) стоит брать 0,5 кВт, чтоб точно хватило ещё и на всякие концентраторы-маршрутизаторы и принтеры. Те же 7 человек дадут постоянную нагрузку 3 кВт. Системный блок плюс монитор у офисного компа не вылезут за 200-300Вт (включение и заряд конденсатора пока не трогаем). Если только не 3D дизайнеры сидят... Концентраторы-маршрутизаторы - улыбнуло... еще всякие роутеры припомните. Вон рядышком висит, вафлю раздает - 12,5Вт. Лампочки освещения кушают много больше, чем эта лабуда. Лазерный принтер много кушает когда печатает. Под киловатт... но вряд ли 7 человек печатают совсем уж в непрерывном режиме. Никто не говорит, что смотреть на выделенные мощности вообще не надо. Но где-то 8кВт в кратковременном режиме это на самом деле не так уж и много для офиса. Если он с самого начала сделан как офис. С нормальным электроснабжением... Цитата(Serg Ivanov @ 6.2.2015, 13:21)  И пара-тройка чайников по 2кВт.. Три чайника на семь человек? "Вы слишком много кушать. В смысле зажрались..." (С) Полный чайник 1,7литра закипает примерно за 3,5 минуты...
|
|
|
|
|
  |