> подбор электроводонагревателя, какой тип водонагревателя лучше для офиса?
Animav
сообщение 3.2.2015, 16:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164615



Здравствуйте!
В офисе ставим умывальник, унитаз, в комнате уборочного инвентаря — раковина. Расчетный секундный расход гвс 0,13 л/с, максимальный часовой 0,14 м3/ч. Офис на 7 человек. Все должно быть строго по нормам. Это проект большого жилого дома со встроенными помещениями.
Вопрос такой: что лучше ставить:
1) проточный или накопительный нагреватель;
2) отдельно на умывальник и на раковину или один нагреватель на 2 прибора (они через коридор расположены);
3) какой мощностью должен быть нагреватель.

Хотела поставить на каждый прибор небольшой проточник по 5,5 кВт. Но по паспорту он дает лишь 4 л/мин. Этого вроде как недостаточно для подачи нормативных 0,1 л/с ГВС на 1 прибор. Зато для часового расчетного расхода вполне достаточно: он даст 4х60х1000=0,24 м3/ч.
Коллеги советуют ставить один накопительный нагреватель на 2 прибора с проводкой через коридор под потолком. Но для выполнения такой нормы 0,14 м3/ч тоже нужен неслабый Объем.

Сообщение отредактировал Animav - 3.2.2015, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 3.2.2015, 17:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



1) однозначно накопительный. Проточный ест очень много электричества и ломаются они, как показала практика, очень часто.
2) Нужно посоветоваться с архитекторами, разрешат ли они ставить два бака. Лучше два раздельных, тогда не будет теплопотерь и потерь напора по длине.
3) 50 литров , этого будет достаточно. Если один, то на 100 литров.

Сообщение отредактировал Павел Петров - 3.2.2015, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.2.2015, 22:04
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Неохота вдаваться в дискуссии по научному обоснованию объёмов накопительных водонагревателей. Скажу чисто из опыта. Для таких санузлов - накопительный 30 л, край 50.
Если умывальник стоит по расчёту на определённое количество работающих, то и 30 л достаточно.
Если офис супер-пупер и работать будут одни тунеядцы, то 50 л.

PS: проточники - не энергосберегающие, а значит утопичные...но ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.2.2015, 8:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
Офис на 7 человек. Все должно быть строго по нормам. Это проект большого жилого дома со встроенными помещениями.
А почему не рассматривается напрашивающийся вариант подключения приборов офиса к системе ГВС жилой части дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.2.2015, 9:35
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 5.2.2015, 9:39) *
А почему не рассматривается напрашивающийся вариант подключения приборов офиса к системе ГВС жилой части дома?

Тем более, что есть комбинированные бойлеры. http://www.hotwater.ru/shop/kosvennye-komb...onagrevateli-79
Один как правило лучше чем несколько меньшего объёма.
Ну и если
Цитата
Все должно быть строго по нормам.
то и считать надо по СНиП
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.2.2015, 10:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Водяной @ 4.2.2015, 23:04) *
Неохота вдаваться в дискуссии по научному обоснованию объёмов накопительных водонагревателей. Скажу чисто из опыта. Для таких санузлов - накопительный 30 л, край 50.
Если умывальник стоит по расчёту на определённое количество работающих, то и 30 л достаточно.
Если офис супер-пупер и работать будут одни тунеядцы, то 50 л.

PS: проточники - не энергосберегающие, а значит утопичные...но ИМХО

+1
в таких офисах ставлю на 30-50 л
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Animav
сообщение 5.2.2015, 12:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164615



Спасибо за ответы!
Заказчик хочет офисное водоснабжение абсолютно отдельным от жилого дома.
До меня дошло, что суточный-то расход на этот офис меньше часового (так бывает в расчетах) 0,42 м3/ч.
Итак, поставлю накопительный 30л 1 на офис. Правда неохота разводить трубы через коридор в комнату уборочного инвентаря.
Подскажите еще: после водонагревателя напор какой будет: как в сети В1 или только геометрический напор от нагревателя? Могу ли сделать от него разводку под потолком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Animav
сообщение 5.2.2015, 12:59
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164615



Вернее, суточный 0,042 м3/ч. Описку сделала выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.2.2015, 13:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в напорном электробойлере будет напор от В1, можете делать разводку под потолком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 5.2.2015, 13:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Animav @ 5.2.2015, 12:59) *
Вернее, суточный 0,042 м3/ч. Описку сделала выше.


Суточный расход измеряется м3/сут, часовой в м3/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Animav
сообщение 5.2.2015, 13:48
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164615



Да-да, конечно, 0,042 м3/сут. Опять описка, простите.

Всем большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.2.2015, 15:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Animav @ 5.2.2015, 12:28) *
Заказчик хочет офисное водоснабжение абсолютно отдельным от жилого дома.
И холодное тоже? wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 5.2.2015, 15:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Водяной @ 5.2.2015, 2:04) *
PS: проточники - не энергосберегающие, а значит утопичные...но ИМХО

Что значит в Вашем понятии энергосберегающие?
В плане потребления энергии проточник по определению экономичнее накопительного. Если мощность позволяет, то почему бы и нет...
У него только потребляемая мощность выше, а расход электроэнергии ниже. Он же греет только расходуемую воду, а накопительный еще и на поддержание ее на должной температуре.
Если поставить киловатт на 8 (с автоматической регулировкой), то для рукомойников точно хватит.

Если наплевать на СНиПы, то я бы вообще не принимал особо во внимание комнату для инвентаря. Почти все время закрыта будет и никто не будет пользоваться. Там же только воды налить для мытья полов. Ну руки после этого сполоснуть. Пять минут в день.
Ну а если "по науке" то можно много чего насчитать...

В любом случае бойлеры под 100 литров нафиг не нужны. 50 литрового хватает помыться под душем. Если расходовать экономно, то даже двоим хватит помыться. А под душем расход минимум в два раза выше, чем из крана в раковину...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 5.2.2015, 16:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(SVKan @ 5.2.2015, 15:33) *
У него только потребляемая мощность выше, а расход электроэнергии ниже. Он же греет только расходуемую воду, а накопительный еще и на поддержание ее на должной температуре.
Если поставить киловатт на 8 (с автоматической регулировкой), то для рукомойников точно хватит.

Если наплевать на СНиПы, то я бы вообще не принимал особо во внимание комнату для инвентаря. Почти все время закрыта будет и никто не будет пользоваться. Там же только воды налить для мытья полов. Ну руки после этого сполоснуть. Пять минут в день.
Ну а если "по науке" то можно много чего насчитать...

В любом случае бойлеры под 100 литров нафиг не нужны. 50 литрового хватает помыться под душем. Если расходовать экономно, то даже двоим хватит помыться. А под душем расход минимум в два раза выше, чем из крана в раковину...


Если горячей пользоваться немного по три-четыре раза в день, то да проточный подойдёт. И, нужно понимать, что не каждая проводка выдержит такие нагрузки.
Уборочную инвентаря нужно учитывать, так как только ведро с водой для уборки полов, это 8-10 литров за раз, это уже треть ушло допустим, от 30 литрового водонагревателя, и сразу скажем народ начинает мыть свои чашки и руки ( допустим, в конце рабочего дня). И вот уже примерно половина 30 литрового нагревателя нету. Т.е температура там уже будет еле тёплой. Поэтому 50 литров - это оптимально, к тому же я считаю что нужно учитывать какой то запас по мощности.

Сообщение отредактировал Павел Петров - 5.2.2015, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.2.2015, 17:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



пол не моют 60 С, кружки и руки тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.2.2015, 17:28
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 5.2.2015, 17:24) *
пол не моют 60 С, кружки и руки тоже.

да и 10 литров горячей воды в ведро не наливают))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 5.2.2015, 17:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



так что в проекте в ОД напишите "Общими усилиями инженеров форума Авок было решено электробойлер 30-50 л" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 6.2.2015, 6:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Павел Петров @ 5.2.2015, 20:06) *
Если горячей пользоваться немного по три-четыре раза в день, то да проточный подойдёт. И, нужно понимать, что не каждая проводка выдержит такие нагрузки.

А если чаще то не пойдет?
А что касается мощности, то это офис, а не квартира. И все еще на стадии проекта насколько я понимаю.
У нас вот офис что-то 90 квадратов, сидит пять человек. Вводной автомат 3Р С80 (правда сосоедний офис тоже кажется на нем сидит). И на тот же кондиционер у нас стоит автомат 3Р С25... в какой-нибудь квартире сможете хоть помечтать о таком?
Для 8кВт на три фазы требуется всего лишь 12А на фазу - чуть больше чем обычный чайник кушает... И рукомойник часами не используется.
Электроплит в офисах обычно все таки нет, а они могут кушать и больше и дольше. В офисах по существу только один более-менее мощный потребитель - кондиционер.

Сообщение отредактировал SVKan - 6.2.2015, 7:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 6.2.2015, 8:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(SVKan @ 6.2.2015, 6:59) *
А если чаще то не пойдет?
А что касается мощности, то это офис, а не квартира. И все еще на стадии проекта насколько я понимаю.
У нас вот офис что-то 90 квадратов, сидит пять человек. Вводной автомат 3Р С80 (правда сосоедний офис тоже кажется на нем сидит). И на тот же кондиционер у нас стоит автомат 3Р С25... в какой-нибудь квартире сможете хоть помечтать о таком?
Для 8кВт на три фазы требуется всего лишь 12А на фазу - чуть больше чем обычный чайник кушает... И рукомойник часами не используется.
Электроплит в офисах обычно все таки нет, а они могут кушать и больше и дольше. В офисах по существу только один более-менее мощный потребитель - кондиционер.

Ещё компьютеры с сетевым оборудованием - на каждый (системный блок+монитор) стоит брать 0,5 кВт, чтоб точно хватило ещё и на всякие концентраторы-маршрутизаторы и принтеры.
Те же 7 человек дадут постоянную нагрузку 3 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.2.2015, 9:21
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



И пара-тройка чайников по 2кВт..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 6.2.2015, 9:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(G_Ivan @ 6.2.2015, 12:54) *
Ещё компьютеры с сетевым оборудованием - на каждый (системный блок+монитор) стоит брать 0,5 кВт, чтоб точно хватило ещё и на всякие концентраторы-маршрутизаторы и принтеры.
Те же 7 человек дадут постоянную нагрузку 3 кВт.

Системный блок плюс монитор у офисного компа не вылезут за 200-300Вт (включение и заряд конденсатора пока не трогаем). Если только не 3D дизайнеры сидят...
Концентраторы-маршрутизаторы - улыбнуло... еще всякие роутеры припомните. Вон рядышком висит, вафлю раздает - 12,5Вт. Лампочки освещения кушают много больше, чем эта лабуда.
Лазерный принтер много кушает когда печатает. Под киловатт... но вряд ли 7 человек печатают совсем уж в непрерывном режиме.

Никто не говорит, что смотреть на выделенные мощности вообще не надо. Но где-то 8кВт в кратковременном режиме это на самом деле не так уж и много для офиса. Если он с самого начала сделан как офис. С нормальным электроснабжением...


Цитата(Serg Ivanov @ 6.2.2015, 13:21) *
И пара-тройка чайников по 2кВт..

Три чайника на семь человек?
"Вы слишком много кушать. В смысле зажрались..." (С)

Полный чайник 1,7литра закипает примерно за 3,5 минуты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных