> Максимальное давление газа в локальных каотельных, Чему верить
webs
сообщение 3.2.2015, 19:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Эксперт запрещает вводить среднее давление в пристроенную котельную производственного здания, ссылаясь на:
СНиП II-35-76 - п.11.59. Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене здания по простенку шириной не менее 1,5 м.

При этом актуализированная версия СНиП Газораспределительные системы разрешает это делать, и не радактированнае версия это допускала...Кроме того Ростехнадзор на запросы отвечал (когда было недопонимание с ГРО), что вводить среднее давление можно даже в пристроенную котельную жилого дома.

Поделитесь опытом???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.2.2015, 19:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4279
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вы, батенька, что строите, котельную или газораспределительную систему? Вот соответствующим СП и руководствуйтесь. И если где то сказано "низзя", значит - "низзя"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Relanium
сообщение 4.2.2015, 12:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.3.2009
Пользователь №: 29954



Сейчас идет переходный период, во время которого актуализированный СП не используется. об окончании переходного периода будет сообщено дополнительно

https://yadi.sk/d/RX893JPDeTWMK

не прикрепляются файлы почему то, даю ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.2.2015, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4279
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Relanium @ 4.2.2015, 12:36) *
Сейчас идет переходный период, во время которого актуализированный СП не используется. об окончании переходного периода будет сообщено дополнительно

https://yadi.sk/d/RX893JPDeTWMK

не прикрепляются файлы почему то, даю ссылку.

"В целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил."
Да и письмецо то нафталином отдает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 4.2.2015, 13:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(Relanium @ 4.2.2015, 12:36) *
Сейчас идет переходный период, во время которого актуализированный СП не используется. об окончании переходного периода будет сообщено дополнительно


Да, но СНиП 42-01-2002 разрешает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Relanium
сообщение 4.2.2015, 16:42
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.3.2009
Пользователь №: 29954



Цитата(webs @ 4.2.2015, 13:23) *
Да, но СНиП 42-01-2002 разрешает


у меня была пристроенная к складу котельная на 6МВт, средним давлением заходили, никаких вопросов не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 9.2.2015, 13:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(Relanium @ 4.2.2015, 16:42) *
у меня была пристроенная к складу котельная на 6МВт, средним давлением заходили, никаких вопросов не было

Всё оки, эксперт признал некорректность замечания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.2.2015, 13:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Давление газа у потребителей.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 43,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 21:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных