akobal
сообщение 4.2.2015, 13:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213930



Здравствуйте! Выкладываю на суд формучан горизонтальный Аккумулирующий резервуа ливневых стоков. Хочу услышать от более опытных специалистов недостатки в работе и эксплуатации такого резервуара.

Сообщение отредактировал akobal - 4.2.2015, 13:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 23,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл  2.pdf ( 30,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Прикрепленный файл  3.pdf ( 26,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  _________.dwg ( 370,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akobal
сообщение 4.2.2015, 15:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213930



Доп.информация. резервуар предназначен для сбора дождевых вод с атопарковки площадью 5-20 Га (объем резервуара корректируется в зависимости от площади и региона) предназначен для оседания минеральных примесей и сбора нефтепродуктов. Для этого предназначен пандус с уклоном в сторону приямка и переливы с различным уровнями (нефтеловушка) для сбора нефтепленки при помощи скиммера. Песок планируется собирать погружным насосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.2.2015, 21:52
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Почему отсеки аккумулирования условного без уклонов и приямков? Там не будет слоя осадка?
В центральной песколовке оседает крупная взвесь, в остальных отсеках будет оседать более мелкодисперсная.
Время осаждения её продолжительно.

Весь объем является регулирующим, т.е. большая порция после дождя пришла, наполнила под завязку. Далее насос откачивает постепенно.
Каким способом будет производиться взмучивание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akobal
сообщение 5.2.2015, 9:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 213930



т.е. Вы считаете что необходимо сделать такие-же пандусы в соседник отсеках? имеет ли смысл в таком случае резервуар разделять стенками?
Планировалось что резервуар будет выполнять функцию осветления стоков, без взмучивания осадка.
Резервуар для селитебных територий Iгруппы из условия приема на очистку не менее 70% годовых стоков. Перед ним будет разделительная камера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.2.2015, 15:50
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Скажем так - я высказал некоторые сомнения по данным вопросам.
Посмотрите
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
К СНиП 2.04.03-85
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных