Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Лифтовая шахта, Лифтовая шахта
stroifak
сообщение 4.2.2015, 14:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.3.2013
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 186075



Добрый день. Надо охладить лифтовую шахту размером 2,7х1,6м и высотой 27м. Сама шахта находиться в середине в ТЭЦ (по трубопроводам течет вода, они изолированы, они в лбом случае идет выделение тепла!) Под потолком температура t=50C. В связи с этим оборудование часто выходить из строя. Надо понизить до температуры хотя бы t=25-30C. Лебедка 9 кВт.
Варианты решения:
1. поставить кондиционеры
2. сделать вытяжную систему.

Как это все посчитать??? Может быть кто-нибудь сталкивался с этой задачей??? Или видеть варианты решения этой задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 4.2.2015, 20:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Думаю, кондиционеры - чересчур круто, можно как-то попроще охладить верхнюю зону.
Может, установить вытяжку (дефлектор) а немного ниже оборудования организовать приток холодного воздуха через жалюзийные решетки. Немного ниже - чтобы не охлаждать всю шахту на высоту 27м, а только зону с лебедкой.
Это как идея, я не спец в этой области.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 5.2.2015, 8:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(LevaK @ 4.2.2015, 20:00) *
Думаю, кондиционеры - чересчур круто, можно как-то попроще охладить верхнюю зону.
Может, установить вытяжку (дефлектор) а немного ниже оборудования организовать приток холодного воздуха через жалюзийные решетки. Немного ниже - чтобы не охлаждать всю шахту на высоту 27м, а только зону с лебедкой.
Это как идея, я не спец в этой области.

Главное не "переборщить" с диаметром дефлектора, а то ни дверь в подъезд не открыть, или лифт зависнет, как в аэродинамической трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stroifak
сообщение 5.2.2015, 11:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.3.2013
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 186075



Если дефлектор ставить, тогда на какую кратность посчитать? или какой расход взять? Есть ли какие-нибудь нормы, на которые можно было бы опереться? А приток не получиться организовать через жал. решетки т.к. эта шахта находиться посередине корпуса, и таких 5 шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 5.2.2015, 14:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(stroifak @ 5.2.2015, 11:48) *
Если дефлектор ставить, тогда на какую кратность посчитать? или какой расход взять? Есть ли какие-нибудь нормы, на которые можно было бы опереться? А приток не получиться организовать через жал. решетки т.к. эта шахта находиться посередине корпуса, и таких 5 шт.

Скорее всего считать нужно на теплоизбытки (отсюда и кратность).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 6.2.2015, 12:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(stroifak @ 5.2.2015, 11:48) *
... А приток не получиться организовать через жал. решетки т.к. эта шахта находиться посередине корпуса, и таких 5 шт.

А приток из цеха сделать нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stroifak
сообщение 6.2.2015, 14:22
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.3.2013
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 186075



Цитата(Лыткин @ 5.2.2015, 16:18) *
Скорее всего считать нужно на теплоизбытки (отсюда и кратность).

Я только знаю до какой температуры нагревается сверху кабины (до t=50C)/ Подскажите пож-та как же рассчитать по теплоизбыткам

Цитата(LevaK @ 6.2.2015, 14:19) *
А приток из цеха сделать нельзя?

Мы вчера рассматривали с конструктором, этот вариант. Вот надо определиться с количеством теплоизбытков! и БУДЕТ И СЕЧЕНИЕ НА ПРИТОК И расход по вытяжке. Только пока не знаю, как посчитать их. Может вы знаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 6.2.2015, 14:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(stroifak @ 4.2.2015, 14:01) *
... Надо охладить лифтовую шахту размером 2,7х1,6м и высотой 27м.

... Может быть кто-нибудь сталкивался с этой задачей???


1. А почему в теме Газоснабжение ???

2. Подобные темы смотрели ?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6998

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25336

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33626

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stroifak
сообщение 6.2.2015, 15:08
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 20.3.2013
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 186075



Цитата(Akela @ 6.2.2015, 16:48) *
1. А почему в теме Газоснабжение ???

2. Подобные темы смотрели ?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6998

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25336

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33626



1/ не знаю как так получилосьsmile.gif
2. спасибо большое за ссылки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274