ast
сообщение 5.2.2015, 15:37
Сообщение #1


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Доброго всем дня! Хочу посоветоваться со знатоками. У меня приточная система, подающая воздух в чистые помещения категории В2 и Д. Хочу повесить на нее чистое помещение категории А. Вреде б по п. 7.2.4 СП60.13330.2012, то бишь наш родной СНиП это разрешает. Но гложут сомнения. Кто-нибудь делал такое, и что ответил на это эксперт. В моем случае заказчик не будет проходить экспертизу, т.к. площади здания небольшие. Кроме того, хочу от установки в категорию А пойти отдельным воздуховодом с обратным клапаном и ОЗК, ну и в противопож. изоляции естественно. Если рассуждать технически, то в принципе нет отличия, где я буду готовить воздух для помещения категории А: в общей приточке или в разных, которые будут стоять в одной приточной камере. Почему я не хочу отдельную для категории А? Потому что установка небольшая, но с полным фаршем- нагревы, орошение, 4 фильтра и т.д. Да и места в камере приточной очень мало. Очень жду комментариев. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 6.2.2015, 10:45
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



неужели никто не знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 10.2.2015, 10:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Делал. Эксперт не придирался.
На воздуховоде обратный взрывозащищенный клапан и противопожарный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 11.2.2015, 9:34
Сообщение #4


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Gruz1709 @ 10.2.2015, 10:24) *
Делал. Эксперт не придирался.
На воздуховоде обратный взрывозащищенный клапан и противопожарный клапан.


Спасибо Gruz1709! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.2.2015, 9:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



А в тамбура отдельную приточку предусматривали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 11.2.2015, 10:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(zaharov63 @ 11.2.2015, 9:39) *
А в тамбура отдельную приточку предусматривали?

+ это "К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м2". Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 11.2.2015, 17:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Цитата(zaharov63 @ 11.2.2015, 9:39) *
А в тамбура отдельную приточку предусматривали?

Может у него там отдельный вход с улицы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 12.2.2015, 9:02
Сообщение #8


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(zaharov63 @ 11.2.2015, 9:39) *
А в тамбура отдельную приточку предусматривали?

Конечно, мало того, помещение категории А-чистое, пришлось городить приточку для тамбура со всеми фильтрами, без нагрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 12.2.2015, 9:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ast @ 12.2.2015, 10:02) *
Конечно, мало того, помещение категории А-чистое, пришлось городить приточку для тамбура со всеми фильтрами, без нагрева.

Без нагрева - это как? Полагаю, с резервным вентилятором... и всего лишь на один тамбур. Или тамбура остальных ЧП тоже на ней? Почему спрашиваю - по опыту тамбура в ЧП желательно, что бы "жили своей жизнью". Хотя это часто и не целесообразно технически или экономически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных