Возник другой вопрос, по СП 7.13130.2013 п7.2 пп. е е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости.
Не могу понять, нужно ли делать противодымную вентиляцию если здание II степени , склад категории В, без постоянных рабочих мест и без высоких стеллажей? ... Давайте поясню что меня смущает, если разделить предложение по запятым, получается так? Удаление продуктов горения следует предусматривать - из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест) - если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости - а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости.