Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> подпор воздуха в зоны безопасности МГН
Дарик
сообщение 9.2.2015, 17:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19537



Имеются зоны безопасности маломобильных групп населения (МГН) на каждом этаже 4-х этажной поликлиники. При расчетах с открытой дверью расход выходит до 17000 м3/час, при закрытых дверях до 100 м3/час.
Т.е. понимается, что система работает в двух режимах в зависимости от датчика закрытия и открытия дверей.
Вопрос: Если систем едина на 4 этажа, а дверь закрыта на 3 этажах и открыта на 4-ом, что делать?

Получается что на каждую зону МГН надо делать автономную систему подпора с двумя режимами работы?

Жду, очень жду вашего мнения спецы!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.2.2015, 17:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Дарик @ 9.2.2015, 17:03) *
Вопрос: Если систем едина на 4 этажа, а дверь закрыта на 3 этажах и открыта на 4-ом, что делать?
Получается что на каждую зону МГН надо делать автономную систему подпора с двумя режимами работы?

Нет, система м.б. общей. Зона безопасности востребована только на этаже пожара.
Согласно СП 7: 7.1. Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.

На вскидку - на открытые двери многовато воздуха. Что у Вас с расчётной шириной двери согласно СП7. Если дверь 2-х-створчатая, решайте вопрос с АР, чтобы бОльшая створка была только достаточной ширины для МГН
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.2.2015, 18:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну а я могу добавить что на закрытую дверь очень мало получается. на дверь 1*2 метра 402 м3/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дарик
сообщение 10.2.2015, 9:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19537



Спасибо огромное! Мы мне очень помогли, перепроверю расчеты.
Но мне очень интересно нашла вот такую схему работы см.ссылку http://www.101325.ru/novosti/zawita_bezopasnyh_zon_dlya_mgn/

С одной закрытой дверью и по программе АВОК СОФТ выходит 81,61 м3/час. У меня по расчетам не более 200 м3/час. Дверь 1,5*2,1. Кому верить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2015, 10:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Глядя на ф-лу, нетрудно заметить, что расход подаваемого воздуха зависит от характеристики удельного сопротивления воздухопроницанию закрытых дверей защищаемого помещения, а это, обычно для проектировщика, величина справочная - вот мы и получаем несколько отличающиеся значения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.2.2015, 10:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну может еще методика различаться, я брал по методическим рекомендациям к сп 7 .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorь
сообщение 7.3.2015, 22:31
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 198724



402 м3/ч - это нагретого воздуха, а при определении объемного расхода наружного воздуха - 341м3/ч. Правильно ли это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zagoom
сообщение 5.4.2015, 14:40
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.4.2015
Пользователь №: 264360



Цитата(ИОВ @ 9.2.2015, 18:50) *
Нет, система м.б. общей. Зона безопасности востребована только на этаже пожара.
Согласно СП 7: 7.1. Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.

На вскидку - на открытые двери многовато воздуха. Что у Вас с расчётной шириной двери согласно СП7. Если дверь 2-х-створчатая, решайте вопрос с АР, чтобы бОльшая створка была только достаточной ширины для МГН


И все таки, насчет нескольких этажей. Т.е. датчик открытия дверей на всех этажах запаралелить и с точки зрения данной системы, будет одна зона безопасности. Если хоть на одном этаже дверь открыта, работает большой приток, если все двери закрыты то работает малый приток. Правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.4.2015, 22:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Zagoom @ 5.4.2015, 14:40) *
И все таки, насчет нескольких этажей. Т.е. датчик открытия дверей на всех этажах запаралелить и с точки зрения данной системы, будет одна зона безопасности. Если хоть на одном этаже дверь открыта, работает большой приток, если все двери закрыты то работает малый приток. Правильно?

Нет! При пожаре необходимо открытие клапанов в зоне безопасности для МГН только на этаже пожара. Поэтому и двери в автоматике задействованы только на этаже пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных