Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> бак для слива этиленгликоля
Sergienko
сообщение 10.2.2015, 7:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384



Добрый день!

Подскажите, есть ли какой-то норматив по объему бака для слива этиленгликоля из системы холодоснабжения (чиллер)? Он должен рассчитываться на полный объем системы или можно уменьшить его объем к примеру в 2 раза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 10.2.2015, 11:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(Sergienko @ 10.2.2015, 7:37) *
Добрый день!

Подскажите, есть ли какой-то норматив по объему бака для слива этиленгликоля из системы холодоснабжения (чиллер)? Он должен рассчитываться на полный объем системы или можно уменьшить его объем к примеру в 2 раза?

Этиленгликоль - вещество 3-го класса опасности, смотрите нормативы обращения с такими веществами.
Посмотрите сюда.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34702
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.2.2015, 16:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Есть 2 варианта. Первый - ставите бак на весь объем системы, второй - ставите любой, называете его "бак для сбора загрязненного (например) гликоля" - типа для сбора протечек. И в общих данных прописываете "Замена гликоля производится по договору со специализированной организацией" - такие реально существуют. В схеме предусматриваете сливно\заправочные штуцеры для подключения мобильных емкостей этой организации.
Да, и кстати, не надо бадяжить на объекте концентраты, ни к чему хорошему это не приведет. Заказывайте готовый, с присадками.

Сообщение отредактировал v-david - 10.2.2015, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2015, 17:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sergienko @ 10.2.2015, 7:37) *
Подскажите, есть ли какой-то норматив по объему бака для слива этиленгликоля из системы холодоснабжения (чиллер)? Он должен рассчитываться на полный объем системы или можно уменьшить его объем к примеру в 2 раза?

СП 60.13330.2012
9.7 ...
При использовании незамерзающего раствора необходимо предусматривать установку бака открытого типа для приготовления раствора, заполнения системы и слива раствора при аварии из отдельных контуров (оборудования, трубопроводов) систем холодоснабжения, разделенных запорной арматурой. Объем бака должен быть не менее максимального объема раствора, сливаемого из каждой части общего контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 10.2.2015, 17:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Получается варианта 2 - делать большой бак на весь объём или делить контур на части с общим сливом, а бак под наибольший кусок сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.2.2015, 20:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вот это вот "предусматривать установку бака открытого типа для приготовления раствора" передирали со старых СНиП'ов люди, скорее всего давно не практикующие или не имеющие понятия о pH и присадках. Не знающие, что присадки не растворяются "вручную", а выпадают в осадок. Не делайте этого никогда, если не хотите нажить проблем.
Реально в проект закладываются 2 бака, для чистого и для грязного гликоля. Объем бака чистого выбираете отталкиваясь от объема системы, чтобы хватило на подпитку ориентировочно на 7 дней (это чисто условная цифра, гликоль не должен протекать, это очень плохо и опасно). Грязного - на проливы. Нет никакого смысла в баке объемом "не менее максимального объема раствора, сливаемого из каждой части общего контура" и не надо тут красить почти красным цветом всякие глупости, никаких дренажных кранов (по типу как на воде) в гликолевых система нормальные проектировщики не закладывают, а делают объединяющий спускники трубопровод. Ибо проблему воровства еще никто не отменял. А слив из ремонтируемого фрагмента легко выполняется в бак чистого гликоля. Если уж не хватает его объема, то доп. емкость не проблема. При нынешней стоимости 1кв.м. забивать площади пустыми баками - роскошь, относящаяся к пережиткам прошлого.

Сообщение отредактировал v-david - 10.2.2015, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.2.2015, 0:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В качестве баков использовать бочки 200 лтр, в которых доставляется раствор. Насос для закачки в систему - погружной или самовсасывающий.

Сообщение отредактировал jota - 11.2.2015, 0:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.2.2015, 3:31
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Для опорожнения бочек есть специальные "бочковые" насосы ручные и электрические.
Как пример.
http://impeller-pro.ru/ru/catalog/11/22/181/

http://bochkovoy-nasos.ru/bochkovye-nasosy...-rastvorov.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergienko
сообщение 11.2.2015, 7:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238384



Спасибо всем за ответы, очень помогли!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lizzetta91
сообщение 29.1.2016, 14:59
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.2.2015
Пользователь №: 258646



А схемкой с обвязкой таких баков может кто поделиться? Проектирую подобную систему первый раз - система холодоснабжения с промежуточным гликолевым контуром. Слив осуществляется через кран вручную или какой-то автоматический клапан нужно ставить?
Заранее благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных