Вот это вот "предусматривать установку бака открытого типа для приготовления раствора" передирали со старых СНиП'ов люди, скорее всего давно не практикующие или не имеющие понятия о pH и присадках. Не знающие, что присадки не растворяются "вручную", а выпадают в осадок. Не делайте этого никогда, если не хотите нажить проблем. Реально в проект закладываются 2 бака, для чистого и для грязного гликоля. Объем бака чистого выбираете отталкиваясь от объема системы, чтобы хватило на подпитку ориентировочно на 7 дней (это чисто условная цифра, гликоль не должен протекать, это очень плохо и опасно). Грязного - на проливы. Нет никакого смысла в баке объемом "не менее максимального объема раствора, сливаемого из каждой части общего контура" и не надо тут красить почти красным цветом всякие глупости, никаких дренажных кранов (по типу как на воде) в гликолевых система нормальные проектировщики не закладывают, а делают объединяющий спускники трубопровод. Ибо проблему воровства еще никто не отменял. А слив из ремонтируемого фрагмента легко выполняется в бак чистого гликоля. Если уж не хватает его объема, то доп. емкость не проблема. При нынешней стоимости 1кв.м. забивать площади пустыми баками - роскошь, относящаяся к пережиткам прошлого.
Сообщение отредактировал v-david - 10.2.2015, 20:15
|